Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом

Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2013, 13:28 #1
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом
a3x
 
KH.UA
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 107

Кхмм... Коллеги! Как вы считаете, имеет ли право на существование такой узел фермы из ГСП? Есть ли, на ваш взгляд, какие-то тонкости в расчетах, изготовлении?... Возможно, что-то связанное с большими деформациями стыкового шва...?

Вложения
Тип файла: pdf Узел 1.pdf (28.0 Кб, 631 просмотров)


Последний раз редактировалось a3x, 16.04.2013 в 10:55.
Просмотров: 7992
 
Непрочитано 16.04.2013, 08:56
#2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Как вы считаете, имеет ли право на существование такой узел фермы из ГСП?
все возможно - фантазия не имет границ.
в узле нет соосности, возникает момент который должен быть учтен при расчете узла.
fint вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 09:23
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


И чем стандартное решение не угодило?
И как такой узел считать собираетесь? Формулы снипа по бесфасоночным узлам получены экспериментально для каждой формы узла.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 10:30
#4
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
в узле нет соосности, возникает момент который должен быть учтен при расчете узла.
Расцентровку раскоса 100х4 учитываю.
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
чем стандартное решение не угодило?
Узел - не моя прихоть, выполняется по заданию. Обосновывать невозможность выполнения такого узла вроде бы смысла нет.
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
И как такой узел считать собираетесь? Формулы снипа по бесфасоночным узлам получены экспериментально для каждой формы узла.
Восходящий раскос 100х4, пояс в месте соединения с ним буду считать по формулам СНиП. Опорный раскос проверю как квадратное сечение на совместное действие продольной силы и момента.

Есть сомнения по поводу зоны верхней стенки пояса между двумя швами - угловым и стыковым. Не маловат ли зазор 30 мм? (Стыковой шов даст приличную усадку, думаю, значительно бОльшую, чем угловой).
a3x вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 12:12
#5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Делайте, это в принципе одно решений, есть один нюанс, я в таких фермах распорки по НПФ ставил в этом узле, что бы иметь чистую картину. Кстати как раз типовое решение и приводит к стандартной ситуации 2 раскоса варятся к нижнему поясу, а тут просто восходящий элемент уже не будет раскосом а элементом НПФ
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:27
#6
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Делайте, это в принципе одно решений, есть один нюанс, я в таких фермах распорки по НПФ ставил в этом узле, что бы иметь чистую картину.
Нижний пояс разбит на три равные части двумя распорками. Ближайшая от рассматриваемого узла распорка отстоит на 4м. Не совсем вижу необходимость установки распорки в этом узле... Элементы растянуты, и вроде как ничего бы гулять из плоскости не должно.
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Кстати как раз типовое решение и приводит к стандартной ситуации 2 раскоса варятся к нижнему поясу, а тут просто восходящий элемент уже не будет раскосом а элементом НПФ
Вот тут не совсем могу пока определиться. Проверять узел как для У-образного примыкания по п. Л.2.3 или же все-таки по п. Л.2.2 СП 16.13330.2011?
Также пока не пойму (как для моего узла, так и для аналогичного типового) что принимать за F (продольную силу в поясе со стороны растянутого элемента решетки) при расчете Гамма-Д-Большое? Под растянутым элементом решетки или моим "псевдоэлементом НПФ" участка пояса нет. Брать единицу?...
P.S. Всем откликнувшимся спасибо!
a3x вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 01:43
#7
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


а какое сечение верхнего пояса, чтоб к нему примкнул раскос 160, он должен быть минимум 180, а его не вырвет следующий раскос 100?, и перасход металла на +25,0 т ставить 160х6 несущая способность которого 90,0 тзачем все это
а стык растянутого пояса стараются делать с накладками, чтоб спать спокойно
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 10:36
#8
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
а какое сечение верхнего пояса, чтоб к нему примкнул раскос 160, он должен быть минимум 180, а его не вырвет следующий раскос 100?, и перасход металла на +25,0 т ставить 160х6 несущая способность которого 90,0 тзачем все это
180 и есть. Вся эта хрень для "архитектурной выразительности". От вырыва и продавливания, если нужно будет, добавлю накладки.
Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
а стык растянутого пояса стараются делать с накладками, чтоб спать спокойно
О каком стыке идет речь?
a3x вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 10:56
#9
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нормальный узел... Посчитать усилия, проверить стыковой шов, стенки, пояса... Уточнить расстояние между сварочными швами, т.к. в нормах есть разночтения по этому вопросу...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 11:15
#10
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


А на мой взгляд, шов с полным проваром трубы - хуже, чем угловые серийные. Потому что сложнее и не технологично выполнение
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 11:25
#11
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нормы предписывают, по-возможности , производить соединение элементов встык, как, наиболее предпочтительное...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 21:54
#12
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
ся эта хрень для "архитектурной выразительности"
я эту выразительность на подружках далеких от строительства испытываю, заведу их в здание, обычно магазин, с подобным, хоть бы раз оценили, ну только если цвет краски, архитекторы живут в своем мире
viqa вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 10:52
#13
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Нормы предписывают, по-возможности , производить соединение элементов встык, как, наиболее предпочтительное...
Не всегда, а только в тех случаях, когда его можно качественно выполнить и проконтролировать.
В данном случае нет доступа к обратной стороне шва и выполнение его с полным проплавлением требует высокой квалификации сварщика. Угловой шов и выполнить и проконтролировать просто, поэтому в данном случае он более надежен.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 11:49
#14
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Поддерживаю, всем теоретикам нужно хоть раз в жизни побывать в цехе или на площадке. Иначе не дойдёт, каково это 5 мм в круговую обварить ещё и радиусы выварить. И ради чего? непонятно. Лучше ввести пластину чтобы она работала в направлении поперёк проката и то надёжней.
Ggun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 17:15
#15
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Не всегда, а только в тех случаях, когда его можно качественно выполнить и проконтролировать.
В данном случае нет доступа к обратной стороне шва и выполнение его с полным проплавлением требует высокой квалификации сварщика. Угловой шов и выполнить и проконтролировать просто, поэтому в данном случае он более надежен.
Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Поддерживаю, всем теоретикам нужно хоть раз в жизни побывать в цехе или на площадке. Иначе не дойдёт, каково это 5 мм в круговую обварить ещё и радиусы выварить. И ради чего? непонятно. Лучше ввести пластину чтобы она работала в направлении поперёк проката и то надёжней.
Ну с этим (я лично) особых проблем не вижу. Загибают по периметру трубы внутри тонкую полосочку (из троечки например), прихватывают ее и выполняют стыковой шов с полным проваром на остающейся подкладке.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:31
#16
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
стыковой шов с полным проваром на остающейся подкладке
При использовании повышенных методов контроля, решение вполне приемлемо.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:53
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Постоянная ошибка в узлах с косым резом - две сходящиеся пластины нележащие в одной плоскости, неукрепленные третьей. (Две силы нележащие на одной прямой не могут быть в равновесии). В данном случае будет отгибать полки пояса в местах примыкания раскоса.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 19:02
#18
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Поддерживаю, всем теоретикам нужно хоть раз в жизни побывать в цехе или на площадке. Иначе не дойдёт, каково это 5 мм в круговую обварить ещё и радиусы выварить. И ради чего? непонятно. Лучше ввести пластину чтобы она работала в направлении поперёк проката и то надёжней.
То, что, Вы говорите про теоретиков... 20 с лишним лет непосредственной работы проектирование-монтаж МК и т.д.. Есть понятия, ребята: подварка корня шва, сварка на подкладках...
При определенных условиях: динамические нагрузки; низкие температуры эксплуатации ( Север), вообще нельзя применять сварные соединения с накладками.

Последний раз редактировалось Injener-81, 24.04.2013 в 19:08.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 19:03
#19
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Загибают по периметру трубы внутри тонкую полосочку (из троечки например), прихватывают ее и выполняют стыковой шов с полным проваром на остающейся подкладке.
При прямом стыке, при кривом не пройдёт подкладка
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 19:35
#20
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Узел не в равновесии что-ли? Не-е, все правильно

Последний раз редактировалось shifr, 25.04.2013 в 07:29.
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста nas3kat Конструкции зданий и сооружений 39 07.02.2012 12:23
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Узел подстропильной фермы Серега Конструкции зданий и сооружений 1 24.09.2008 21:04
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37