Оцените шарнирный узел
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените шарнирный узел

Оцените шарнирный узел

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2013, 04:44 #1
Оцените шарнирный узел
д.Федор
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215

Здравствуйте! Нужен "трезвый" взгляд. Покритикуйте пожалуйста мой узелок
Просмотров: 13156
 
Непрочитано 24.04.2013, 09:00
#2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


с. 2440-2 в.2 типа в помощь.

до усилия 4.5т на балке 35 - ребра в ней "не" требуются.
косынка, "крылья" к ребрам балки 35 из t6 зачем?

Последний раз редактировалось fint, 24.04.2013 в 11:30. Причина: "не" - забыл
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 10:49
#3
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Это чтоб она не кувыркнулась от ветра
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 11:08
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Это чтоб она не кувыркнулась от ветра
А от кульбита что нибудь предусмотрено? А как она может кувыркнуться?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 11:22
#5
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Опиши словами работу пожалуйста, спасибо.
Ggun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 11:42
#6
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Балка пролетом 12 метров, нагрузка полезная 60-80 кг/м.п.(ребра не нужны) Узел хочу сделать шарнирный, т.к. в фундаменте защемлена жестко.
Все это от разности осадки фундаментов, чтоб гасить напряжения. А из плоскости же ветерок будет дуть, ну, вот по торцам и пластины. Если я не прав, поправьте. Таковы доводы
Не могу нигде найти этот выпуск 2

Последний раз редактировалось д.Федор, 24.04.2013 в 11:52.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:18
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Балка пролетом 12 метров, нагрузка полезная 60-80 кг/м.п.
Это что - насест для голубей? Тогда приварить ее намертво к голове колонны - и концы в воду!

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
А из плоскости же ветерок будет дуть,
А кувыркнется она от ветра? А у нее парусность какая?
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Не могу нигде найти этот выпуск 2
Здесь она есть - ищите: Серия 2.440-2 Выпуск 2 Узлы МК промзданий
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:41
#8
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А от кульбита что нибудь предусмотрено? А как она может кувыркнуться?
этож цирковая балка под купол цирка)))
CADengee вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:44
#9
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Без гнутой косынки - нормально все. (а зачем она?)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:52
#10
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Без гнутой косынки - нормально все. (а зачем она?)
Я так понимаю что балка вообще никак не закреплена на стойку (сваркой либо ограничителями передвижений) при прогибе и динамической нагрузке при таком малом свесе балки с центровочной пластины предполагаю что она будет стремится съехать с этой пластины - вот тут ее эта косынка от сдвига и удержит - типа шарнир-каток
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:55
#11
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Все детальки с надписью t=6 - убери (не смеши народ). И не понятно... Как она крепится к опорной пластине колонны? На сварке? Лучше на болтах сделать. М24 или даже М20 - пары штук достаточно. Опорные пластины вынеси за грань колонны и по болту с каждой стороны. Но только сварки не надо там.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Это что - насест для голубей? Тогда приварить ее намертво к голове колонны - и концы в воду!
Сварщиков пожалей - их и так мало осталось (настоящих, а не самоучек) и все пожилые уже. Тяжело им по лестницам лазить. А про "насест" - это точно! Парень (д.Федор) - видать изобретатель еще тот... Всем даст проср-ся.. Эх!! Ему бы на стройку съездить пару раз, да по крышам, чердакам да подвалам полазить с фонариком, в паутине и пылище....

Последний раз редактировалось alex_bay, 24.04.2013 в 13:02. Причина: орфография (чтоб ее мухи съели..)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:58
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Сварщиков пожалей - их и так мало осталось (настоящих, а не самоучек) и все пожилые уже. Тяжело им по лестницам лазить.
А может ее отправочной маркой - того, на заводе сварганить - и так тащить? Опять же если это:
Цитата:
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
цирковая балка под купол цирка)))
Можно клованов по быстрому научить тыкать электродом - все равно там шов простой как три копейки (одной монетой) и такой же нужный по расчету!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:59
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Хрень какая-то.

Гнутая пластина не нужна.
Боковые "антикульбитные" элементы не нужны.
Ребра жесткости при ваших нагрузках - не нужны.
Подкладка под балку (опять же, при ваших нагрузках) - не нужна.

Никаком ветром вы эту балку не сдуете (если, конечно, этот ветер - не ударная волна от полумегатонного взрыва. Да и то скорее расплавится, нежели сдуется).

Вариант 1. Тупо положить балку на колонну и приварить.
Вариант 2. Также тупо положить балку сверху на колонну и поставить 2 (4) болта (немного удлинив пластину оголовка колонны, чтоб места хватило на болты).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 13:03
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
если, конечно, этот ветер - не ударная волна от полумегатонного взрыва
А вдруг? Вдруг это что то от атомной станции? Или это самый верх на Бурдж Халифа? Для штандарта шейха? Я такие в мультиках видел - там флаги вывешиваются по фасадам замков - вертикально!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 14:20
#15
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость плоской формы изгиба при закреплении концов стержней от поворота. При "тупо положить" это условие не обеспечено, уж не отрицайте и не доказывайте про жесткость болтового соединения через нижний пояс на кручение.
Боковые "траверсы" приварены монтажной сваркой к оголовку, там катка нет, все еще непонятна гнутая пластина.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 14:27
#16
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
При "тупо положить" это условие не обеспечено
да уж, зачем писать всякую муть
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 16:17
#17
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
При "тупо положить" это условие не обеспечено,
Я думаю что при 12 метрах длины устойчивость плоской формы изгиба при любом закреплении опор не будет обеспечена - один фиг придется распорки ставить в пролете! Так что это не является определяющим!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 16:51
#18
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость плоской формы изгиба при закреплении концов стержней от поворота. При "тупо положить" это условие не обеспечено, уж не отрицайте и не доказывайте про жесткость болтового соединения через нижний пояс на кручение.
Боковые "траверсы" приварены монтажной сваркой к оголовку, там катка нет, все еще непонятна гнутая пластина.
Offtop: Всякое упоминание о грибах в контексте - ни несет никакой смысловой нагрузки и поэтому это место в тексте ни хрена не запоминается...
Про гнутую пластину - Да! Интересно от автора узла узнать - для чего ОНО!?
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:22
#19
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Geter все верно говорит. Решение задачи устойчивости плоской формы изгиба осуществлялось при условии закрепления концов балки от поворота. Поэтому если находите фb по снипу, будьте добры учитывать сей факт.
Если концы не закреплены от поворота, ставить распорки смысла нет.
Цитата:
уж не отрицайте и не доказывайте про жесткость болтового соединения через нижний пояс на кручение
А вот тут я не понял.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:27
#20
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


В какой-то теме мне доказывали, что закрепление балки, лежащей на колонне, двумя болтами является раскреплением сечения от поворота.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените шарнирный узел



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34