#1 | |
Проверка стаканного фундамента на несущую способность
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 9543
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Монстр - а может все таки в школу (институт)?
![]() Что то вы опять куда то не в ту степь! Данная вами ссылка - это не СНиП - это, так скажем, художественная литература! Вы тут в даунлоуде скачайте просто СНиП, к нему просто Пособие по расчету - не лазьте вы по интернету - вас там плохому научат! ![]() Теперь по делу - что за серия ИИС - я не знаю (но как оказывается я много чего не знаю ![]() По геологии - плотность частиц грунта для галечника маловата. Грунт отличный - расчетное сопротивление грунта может легко выскочить за 10 кг/см2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Не понял? Если колонна (наружная) загружена с одной половины (это и есть эксцентриситет приложения нагрузки) и с другой на нее действует ветровая нагрузка, то при условии жесткой заделки колонны в стакан в опорной части колонны возникнет момент который необходимо будет воспринять фундаментом. Вы про это?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Alex_26, Очень рад, что Вы обратили внимание на мою тему, т.к. в предыдущей теме Вы мне очень сильно помогли, прояснили. В институт хожу консультироваться, но, по-моему, Вы здесь знаете больше, чем все мои преподаватели... Я только трачу на это время, а считать надо...
Рассчитывать буду только внутренний стакан, т.е. получается колонна центрально-нагруженная без эксцентриситета. Это же облегчает расчет? СНиП я уже давно скачал, пособие тоже. Просто дал ссылку на ту формулу, по которой я считаю в СНиПе. В данной ссылке рассказывается также, как и в СНиПе. Попробую сейчас рассчитать по вашим рекомендациям. Спасибо! А если у меня фундамент монолитный? Потому что в серии ИИС-04 он монолитный. Какой серией тогда посоветуете воспользоваться? Здание построено в 1972 г. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Формула по которой вы считали изначально - это формула для расчета фундаментов по несущей способности. В обычном случае она не требуется. Читайте п. 2.2, 2.3 СНиПа когда требуется такой расчет.
Разницы для вашего расчета от вида фундаментов (монолитный или сборный) нет. По монолитным фундаментам определенной серии не помню - попробуйте глянуть 1.411.1 и 1.412.1 может поможет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Хорошо, буду знать. Спасибо большое. Что ж за методичку тогда у нас для студентов составили... называется "пользуетесь, на здоровье"... Сейчас считаю по вашей формуле, пока всё получается. Единственное, я понятия не имею, какая у меня конструкция пола подвала, и какая там толщина. Знаю, что отметка пола подвала -4,370 м. Сколько принять толщину пола, учитывая, что сам стакан - 1800 мм. Глубина заложения мне также неизвестна, но осмелюсь предположить, что сразу после пола подвала через какой-то отрезок/длину начинается стакан. Также не знаю, какой удельный вес пола. 24 кН/м3 нормально будет?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
алекс_26, нарисуйте силы, приложенные к колонне и Вы увидите, что сумма сведется к вертикальной нагрузке, скомпенсированной реакцией стакана.
Смещенная нагрузка на внешнюю колонну компенсируется жесткостью балок, распертых между колоннами внутреннего каркаса. Нескомпенсированный момент с плечом 6 м выломает колонну. Ветровая отдельно. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Итак, посчитал я по той формуле, что указал Alex_26 (R=Yc1*Yc2/k*(My*....)). Вот, что у меня получилось:
R = (1,4*1,25)/1,1*(3,12*1*2,1*20,8 + 13,46*2,33*14,2 + 0 +13,37*58) = 2158,99 кН = 216 т. Получается, что моя расчетная нагрузка на фундамент (250 т) превышает допустимую (216 т)??? Фундамент не выдержит? Или я что-то не так посчитал? d1=2+0,2*24/14,2=2,33 - это пояснение; db=0, посколько b=210 см (ширина подошвы фундамента). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Ну это не совсем так - скорее надо смотреть возникающие усилия. Скорее всего не так - потому что вы получаете значение сопротивления грунта на 1 м2 - а фундамент у вас больше чем 1 м2. Значение конечно чисто учебное (21 кг/см2) но пойдет. По формуле уточнение - не понял откуда в последнем слагаемом 58 появилось? У вас же сцепление - 0? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
не знаю что вы там посчитали, на форуме есть любители могут проверить, но посмотреть Коновалова П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" не помешало бы - тама есть волшебная формула увеличения несущей способности основания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
58 кПа - сцепление с другой таблички проведенного исследования этой же строительной организацией. У них там вообще как-то странно все: в первой пишут, что сцепление - 0, в другой пишут - 0,058 мПа. Причем в первой говорят, что основание галечниковые грунты с песком, а в другой табличке уже супеси. Я решил все-таки принять основание галечниковое. Там сцепление 58 кПа (0,058 мПа).
Т.е. получается, что мне мою полученную нагрузку необходимо еще умножить на площадь подошвы фундамента? А как же та нагрузка, которую я собирал от конструкций, - она рассчитана на грузовую площадь 36 м2. Как мне ее сопоставить с той, что я получу? В остальном все правильно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Судя по этой табличке можно принять 30 кПа (как раз угол трения 40 град.). В общем, вот что получилось: R (сцепление принял равное 0) = 92,5 т * 5,04 м2 (площадь подошвы фунд-та) = 466,2 т.
Видимо, это то, что мне и нужно? 250 т < 466,2 т - фундамент работает прекрасно. Такое заключение? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Цитата:
![]() Хотя нет не такое! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
УРААА!!! Мы сделали это! Сейчас интерполирую, пересчитаю и буду вбивать в диплом! Спасибо Вам преогромнейшее!
![]() А стоит ли сделать еще какой-нибудь расчет фундамента? Или в учебных целях этого будет достаточно? P.S. А интерполировать между чем и чем? ![]() Последний раз редактировалось MONSTR123, 08.05.2013 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Тут скорее всего не интерполировать - а экстраполировать - брать выше чем песок гравелистый - у галечника крупность заполнителя больше, отсюда по крестьянски говоря склонность к раскатыванию - выше. Но вам в учебных целях - выше лезть не стоит! По практике все что выше нужно очень хорошо доказывать и считать - пусть уж лучше в запас остается! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Еще раз спасибо. Всё посчитал. В общем, получилось, грубо расчетная - 250 тс < 415 тс. Вроде бы, нормально.
Единственное, не разобрался с ветровой и снеговой нагрузкой. У меня кровля двухскатная, но скаты вовнутрь со внутренним водостоком. Для снеговой нагрузки все равно брать коэффициент 1? А с ветровой не очень понял, как принимать аэродинамический коэффициент. Здание ориентировано на северо-восток, как раз господствующий ветер "врезается" в фасад здания. Высота здания - 24 м, длина - 42 м, ширина - 30 м. Какой принять аэрод. коэф-т? Окружающая застройка - 5-этажные здания 15-20 м. И кстати, надо ли ветровую нагрузку умножать еще на грузовую площадь? Со снеговой всё понятно - там надо, а с ветровой как быть? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бред? Статическое зондирование дает несущую способность сваи в 2 раза больше! | sergkovr | Основания и фундаменты | 45 | 21.02.2020 14:08 |
Как высота фермы влияет на несущую способность ? | ЯВася | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 02.07.2013 17:50 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
как определить несущую способность колонны в пк лира | Татьяна88 | Лира / Лира-САПР | 14 | 03.12.2010 12:38 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |