Цитата:
У нас все секториальные характеристики считает самописная комплексная программа. Но их можно найти и во второй части (стр.39-44) "Руководства по подбору сечений элементов строительных конструкй" (1988) авторства ЦНИИПСК. При этом имейте в виду информацию из сообщения 16 этой темы. Определение бимоментов и прочих сопутствующих крутильных силовых факторов для балок было написано лет 5 назад, но ввиду невостребованности так и не протестировано. В свете последних сбытий придется вернуться к этому вопросу ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
На волне интереса к этой теме а так же учитывая пост уважаемого IBZ
, в котором он мне открыл глазки (формула 40 пособия по проектированию к стальному СНиП) сделал расчетик себе прогона. Вернее модернизировал. Прочность тоже считало по такому же принципцу, что устойчивость в формуле 40, тоесть брал момент сопротивления только одной полки швелера, а не всего сечения. В результате: без раскрепления стало еще хуже, а с раскреплением даже с одним на первый план тут же выходит прочность, чего и следовало ожидать. Потому, что момент в плоскости ската самое большое значение имеет на опоре. А на опоре о потери устойчивости говорить не приходится. ЗЫ: вобщем в результате мало что изменилось и думаю, прогоны можно с тяжами вполне считать по старой доброй Mx/Wx+My/Wy<Ry. Ну разве что все таки Wy заменить на W для одной полки, чтоб на душе легче стало. Не особо перепроверял, но сходу у меня при отсутсвии закрепления швелер 40(!), при одном закреплении швелер 22, при двух - швелер 18, при сплошном закрпелении (момент в плоскости ската не учитывается) швелер 16. По моему очень даже яркая илюстрация получилась ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.04.2011 в 15:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90
|
Еще вопрос близкиq к теме.
1. Кто какие коэфф. условий работы для прогонов из швеллера применяет при расчете по прочности? P.S. В новом СП убрали гамма с при расчетах на общую устойчивость Последний раз редактировалось Сергей Е., 27.04.2011 в 16:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вообще, во внезависимости от представленных программных решений, мы будем обязаны пользоваться новыми нормами. И как эксперту, мне придется именно это и требовать. Тем более, что по большому счету эти изменения считаю вполне обоснованными. Последнее, дабы не впасть в бесконечную дискуссию, без комментариев ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Поясню: - линейная эйлеровская потеря устойчивость оболочечной модели швеллера характеризуется выпучиванием верхнего сжатого пояса см. картинку 1 - нелинейную "непонятную" устойчивость этой же оболочечной модели можно вкратце охарактеризовать так: следящая нагрузка+изгиб+скручивание лоткового профиля малой крутильной жесткости= приличные перемещения(дальше которых начинается, по всей видимомсти, "пропеллер") из плоскости изгиба нижнего пояса, см. картинку 2. Получается, что нелинейная модель не верна применительно к СНиП, но мои графики верны. Или я чего-то просто недопонял ![]() Offtop: Прям вспомнилась тема о повороте фермы вокруг сжатого опорного пояса, там Cfytrr очень красивые мультики еще показывал. Не помню, правда, кто автор этой темы ![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.04.2011 в 01:49. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
При этом наверно и без расчетов понятно, что это не из-за потери местной устойчивости полок (полок уж вообще) или стенки - стенки вписываются в условия п.7.3 (по старому СНиП). Анализировать, из-за чего именно балка крякнула, может только автор расчета palexxvlad. Цитата:
![]() P.S. Графики palexxvlad вообще-то логичны, если мысленно дочертить для всего диапазона (см. вложение). А вот СНиПовские идут поперек логике. Но СНиПы действительно надо блюсти. Ну будем делать это конструктивно ![]() Вот сразу и перейдем к конструктивным мероприятиям ![]() palexxvlad Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.04.2011 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да при любой. Я имею ввиду не опору прогона, о опора - это узел крепления тяжи. Даем один тяж - получаем неразрезную балку на 3 опорах, 2 тяжа - на 4 опорах. Именно на этих опорах максимальное значение момента.
А тяжи по моему нужно крепить максимально близко к верхнему поясу разрезного прогона. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.04.2011 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Вот это (или другое) и хотелось бы обосновать. Т.е. как-то подвергнуть расчету.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Нагружен кровельным пирогом верхний пояс швелера. Значит удерживать стоит именно его. Давая тяж ближе к нижнему верхний пояс мы удерживаем через тонкую стенку. Возможно при большых номерах швелера это имеет значение. И тем более, если ставить тяжи так, как у вас в п. 109 на втором рисунке то это ж еще больше помагает швелеру закручиватся. Лучше уж наоборот тогда. Наоборот - это получается даже лучше, чем обе тяжи сверху. Ведь тогда пара сил от тяж закручивает швелер в противоположном от закручивания от кровли направлении. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
1. Вы рисуете поворот вокруг ц.т. Надо бы вокруг ц.и. 2. На одной из выкладок palexxvlad можно рассмотреть (с трудом), как на самом деле крутится-перемещается швеллер при косом изгибе от нагрузки, приложенном к середине верхней полки. 3. Еще один нюанс, пока не рассмотренный - усилие в тяже от прогона к прогону увеличивается (от карниза к коньку.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
То, что усилие в тяже увеличивается - это особо значения не имеет. Я ж величину моментов не беру. Я принцип беру. Полюбому швелер закручивается в направлении красного момента и этому закручиванию препятсвует зеленый момент
![]() А центр изгиба... А где он? ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.04.2011 в 10:38. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Сочетание этого обстоятельства с косым изгибом и делает ситуацию уникальной.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну дык...
Не ну тогда надо как бы при каждом угле наклона кровли места крепления тяжей по высоте сечения подбирать. Ведь иногда при каком нибудь угле для какого нибудь швелера равнодействующая от веса кровли может проходить через центр изгиба и красного момента не будет. Наверно... Вобщем я че спорю? Я очень с вами соглдасен, Ильнур, что надо искать "легкую жизнь". |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() В книге Бычкова вовсе не зря так подробно описываются эксперименты, поставленные в лабораторных условиях и хорошо подтвердившие теорию Василия Захаровича. Во всяком случае к натурным испытаниям у меня доверие намного выше, чем к супер-пупер моделирванию с учетом всего и вся в программах. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.04.2011 в 14:11. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Например известно, что Эйлеров стержень теряет устойчивость независимо от прочности материала. И даже реальный сжатый стержень может потерять устойчивость при очень низких напряжениях. И еще. Потеря устойчивости не обязательно приводит к окончательному разрушению элемента - элемент может принять такую форму, что и дальше сможет нести свою нагрузку. Но эта форма будет сильно непригодной для эксплуатации. Например, прогон (при достаточности крепления в узлах) может вывернуться пропеллером и провиснуть как трос - правда, для этого нагрузка должна быть следящей только по линейным перемещениям. Лира, насколько мне известно, отсекает как раз в начале БОЛЬШИХ перемещений. Т.е. многократное возрастание перемещения при малом приращении нагрузки. Как-то так. В любом случае на форму графика это не влияет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
На картинке схемка контрольных точек, в архивном файле результаты по перемещениям этих точек для первого варианта нагружения в диапазоне углов наклона 3-20 град.
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации | Airborne | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.02.2011 10:45 |
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций | Карлсон | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 07.02.2011 14:25 |
Расчет консольного швеллера на устойчивость | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.10.2010 16:54 |