Матвей Чурилов
 
Регистрация: 25.03.2015
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возник вопрос при расчете на продавливание плиты, опирающейся на стену. Как правильно собрать нагрузку на контур, о котором говорится в отчете ГУП НИИЖБ? Как проще это сделать, в Лире или возможно как-то в ручную? Скриншоты из Лиры, усилия по РСН, фрагментация для наглядности, где связи в центре там ДЖм(стена).
Эта плита на отметке +3м, толщиной 200, ДЖм опирается на фундаментную плиту толщиной 300, её тоже необходимо расчитать на продавливание. Сам домик трехэтажный, цоколь-монолит, выше-кирпич . Смущают разные нагрузки по оси Z при разной триангуляции контура, помогите, что делать Господа инженеры, и как это сделать правильно?)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1730
Размер:	188.2 Кб
ID:	146353  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1748
Размер:	186.7 Кб
ID:	146354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 2067
Размер:	119.7 Кб
ID:	146357  

Просмотров: 26345
 
Непрочитано 22.11.2023, 16:17
#61
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
это не значит, что разрушение в зоне продавливания происходит от растяжения
Offtop: Чё то не верится мне, что и не от него в том числе.
Вложения
Тип файла: docx 1-64.docx (2.62 Мб, 54 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 16:31
#62
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
в формуле на продавливание вычисляются именно касательные напряжения по контуру продавливания
  1. Не напряжения, а погонные усилия в контуре.
  2. Погонные усилия в контуре умножаются на h0 - горизонтальная проекция наклонного под 45 гр. сечения, и получают напр. растяжения.
  3. Там не срез, т. к. иначе учитывать поп. арм. невозможно (срез не имеет гориз. проекции).
  4. Прочность при разрушении по срезу в разы больше, чем при разрушении по накл. сечению (на растяжение).
  5. Контур продавливая ввели только для учета момента. (Ранее это было "средний периметр пирамиды продавливания").
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 18:11
#63
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Чё то не верится мне, что и не от него в том числе.
"В том числе" не эквивалентно "от растяжения".

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
  1. Не напряжения, а погонные усилия в контуре.
  2. Погонные усилия в контуре умножаются на h0 - горизонтальная проекция наклонного под 45 гр. сечения, и получают напр. растяжения.
  3. Там не срез, т. к. иначе учитывать поп. арм. невозможно (срез не имеет гориз. проекции).
  4. Прочность при разрушении по срезу в разы больше, чем при разрушении по накл. сечению (на растяжение).
  5. Контур продавливая ввели только для учета момента. (Ранее это было "средний периметр пирамиды продавливания").
Я не говорил, что разрушение происходит от среза. Про срез говорили Вы. Я говорил про предельные диагональные деформации при сложном НДС.
А если потрудиться и открыть рис. 8.10 СП 63.13330.2018, то в расчетной схеме на продавливание можно увидеть касательные напряжения на контуре продавливания. Никаких растягивающих напряжений в бетоне там нет.

Последний раз редактировалось nickname2019, 22.11.2023 в 18:17.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 18:51
#64
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
рис. 8.10 СП 63.13330.2018
  1. Сп. п. 2 и 5 #62.
  2. На том же рисунке есть пирамида продавливания.
  3. Тау со стрелками на рис. 8.10 СП 63 (проч. подобное) - глупость (то что было ведено для вычисления напряжений в наклонном сечении изображают как схему разрушения на практике нереализуемую). К тому же: зачем что-то обозначать буквой и нигде не вычислять значение этой буквы?

Последний раз редактировалось ingt, 22.11.2023 в 19:02.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 19:37
#65
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, нет, стоп.
А что за волшебное перераспределение в пластике у бетона ?
Ты тут не понимаешь того, что говоришь.
А nickname2019, несмотря на авторитет и заслуги, ходит по тонкой грани. Может быть он тот самый единственный учёный исследующий продавливание. Учёный ! Или около того !
Ты за ним не ходи. Ты инженер !

Перераспределение в жб - чаще всего имеется в виду перераспределение напряжений от площадки текучести арматуры.
Ну то есть нормальные напряжения перераспределяются в бетоне и арматуре и очень очень немного.
На форуме любят говорить про офигенские +-20%, но при пересчете в скаде с учётом нелинейных графиков получается скромные около 6%.
За счёт этого люди берут не пик с поля армирования скада, а могут усреднить этот пик на примерно спорные 3 ширины колонны в узле колонна-плита. Здесь опасно и тебе надо это тщательно обдумывать. С запасом. За который дрючат. Здесь спасает только трещиностойкость дающая +30% арматуры в узел.
Как у народа получается армировать пики прекрасно видно по форуму. Тут каждый месяц тема - треснул потолок, писаю, что делать.
Если бы не трещиностойкость, то это всё бы упало нахрен. И люди бы не были столь смелы.
А у кого-то получается заармировать до трещин 1 мм шириной, если верить их большим квадратным глазам.

Но в зоне продавливания сложное ндс. Бетон хрупкий.
Конечно, в пластике что-то да перераспределится.
Но кто это численно считал ?
И бетон ведь разрушается от главных напряжений, а не от нормальных или касательных. В сложном ндс как это всё посчитать с учётом отсутствия нормальных тяжёлых программ ? В ансисе и абакуме ?
Как инженер с инстинктом самосохранения, в запас, считаю что при продавливании перераспределения вообще не будет.
И остаются только Отчёт ниижб, вроде бы полностью переписанный в сп 435.

Ты когда про жб читаешь. Ты фильтруй половину. А вторая половина просто плохо исследована.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.11.2023 в 19:46.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 19:58
#66
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
  1. Сп. п. 2 и 5 #62.
  2. На том же рисунке есть пирамида продавливания.
  3. Тау со стрелками на рис. 8.10 СП 63 (проч. подобное) - глупость (то что было ведено для вычисления напряжений в наклонном сечении изображают как схему разрушения на практике нереализуемую). К тому же: зачем что-то обозначать буквой и нигде не вычислять значение этой буквы?
Я просто констатирую факт - в расчетной схеме по СП 63 рассматриваются средние (по толщине) касательные напряжения по контуру продавливания, которые не должны быть численно больше Rbt (с учетом момента). Это можно упорно отрицать, но факт останется фактом. Фактическое разрушение происходит при сложном НДС, но это не отменяет возможность использования упрощенной расчетной схемы по СП 63.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 20:23
#67
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
факт останется фактом
Не факт, а его трактовка.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
по толщине
Если бы это было так, то поп. арматура не увеличивала бы прочность на продавливание.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
касательные напряжения по контуру продавливания, которые не должны быть численно больше Rbt
Где смысл (логика)?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что за волшебное перераспределение в пластике у бетона ?
Я Кодышу доверяю.

Последний раз редактировалось ingt, 22.11.2023 в 20:28.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 20:36
#68
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Где смысл (логика)?
Вырезаете кусок перекрытия по контуру продавливания вертикальными плоскостями вокруг колонны и прикладываете напряжения по этим поверхностям, которые означают воздействие отброшенной части. Вертикально там будут действовать только касательные напряжения - они и участвуют в уравнениях равновесия этого участка при работе на продавливание. Напряжения от изгиба будут направлены горизонтально и в уравнения равновесия не попадут.
Так как напряженное состояние сложное (участки совместного действия сжатия и сжатия, растяжения и сжатия, а также растяжения и растяжения), сравнивать касательные напряжения с расчетным сопротивлением срезу уже не нельзя (это не чистый срез). На основе экспериментов считается, что можно сравнивать средние касательные напряжения с Rbt - тогда все будет нормально.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не факт, а его трактовка.
Тогда Вам нужно поспорить с разработчиками СП 63. Это они расчетную схему нарисовали. Я просто объяснил, что они имели ввиду.
P.S. СП 63 - отличное СП. Мне нравится.

Последний раз редактировалось nickname2019, 22.11.2023 в 20:41.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 20:41
#69
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
На основе экспериментов считается, что можно сравнивать средние касательные напряжения с Rbt - тогда все будет нормально.
В экспериментах среза не бывает, а есть только продавливание по пирамиде с обязательно наклонными гранями, что неудивительно, т. к. на срез прочность в разы больше.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 20:48
#70
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В экспериментах среза не бывает, а есть только продавливание по пирамиде с обязательно наклонными гранями, что неудивительно, т. к. на срез прочность в разы больше.
Наклонные грани здесь не при чем. Фактический характер напряженного состояния, поверхности прочности и т.д. тоже никого не интересуют. По СП 63 анализируется простой контур продавливания, по которому действуют вертикальные касательные напряжения, они и оцениваются.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 20:57
#71
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Фактический характер напряженного состояния, поверхности прочности и т.д. тоже никого не интересуют. По СП 63 анализируется простой контур продавливания, по которому действуют вертикальные касательные напряжения, они и оцениваются.
С таким же успехом можно утверждать, что вертикальные касательные напряжения "тоже никого не интересуют" и все настолько условно, что искать какого-либо смысла не стоит, а деды - просто глупцы.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 21:09
#72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я Кодышу доверяю.
Нет. Это так не работает. Надо численно посчитать. И понимать о распределении чего именно идёт речь. Кодыш, если что, не сядет.

Не понимаю, что вы там с nickname2019 обсуждаете. Этот спор не имеет смысла.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2023, 11:23
#73
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там не срез, т. к. иначе учитывать поп. арм. невозможно (срез не имеет гориз. проекции).
Offtop: Вот это я тоже чего-то не пойму.
Вложения
Тип файла: docx 2-26.docx (3.14 Мб, 84 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49