Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? - Страница 15
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте?

Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2011, 11:05
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте?
Малявка
 
Егорьевск Моск.обл.
Регистрация: 28.02.2007
Сообщений: 206

Здравствуйте!
Поступили проектные чертежи КЖ. На арматурных чертежах фундаментных плит не показаны так называемые "стульчики" или "лягушки", то есть вспомогательная (конструкционная) арматура, поддерживающая верхний слой несущей арматуры. Нет этих "стульчиков" и в спецификации. Проектировщик упёрся рогом, мол "вы сами (подрядчик) должны просчитать конструкционную арматуру, дать на проверку технадзору, а мы (проектировщик), с подачи технадзора оформим актом дополнение к проекту".
Да, блин, никогда такого не было! Арматурные чертежи всегда приходили к нам полностью просчитанные, со вспомогательной арматурой и даже с подсчётом вязальной проволоки.
Подскажите, пожалуйста, документ, чтобы повозить по нему ппроектировщика мордой.
Спасибо.
Просмотров: 114266
 
Непрочитано 02.11.2011, 12:16
#281
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Да вы что, товарищи, разыгрываете меня, что ли? Кто на веточке сей хоть раз пытался считать расход? Не в обиду, пожалуйста. Чем сортамент противоречит пи умножить (дэ пополам) квадрат делить на четыре умножить на 0,785? Хотите вбивать сортамент вручную - я не против. Человек любит работать.
Может, там где вы живёте:
пи равняется три целых, четырнадцать сотых, но в военное время может достигать четырёх?
Человек любит работать
Будь моя воля - я бы ввёл в уголовный кодекс статью "Нездоровый интерес к труду". А в соавторы бы взял Агамемнона. Хорошая сволочь, наш человек.
А Шишков В.С. - непонятный. Чёрт его знает, на кого он работает. Вроде наш человек, хорошая сволочь, но - другая сторона фронта...
Ой, а не сказал ли я чего лишнего?

Последний раз редактировалось kulvazab, 02.11.2011 в 12:36.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 12:25
#282
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


Offtop: kulvazab, а сколько вам лет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2011, 12:27
#283
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
...Как это рассказывать в Москве? Кому?....
Не нужно рассказывать, пока не прижмут. А на случай "прижмут" (из-за недополученной копейки из сверхприбыли), нужно запомнить/записать все про отклонения-износы-нераскраиваемостибезостатка и прочее.
Просто нужно иметь ввиду, что ПОВСЮДУ, ВЕЗДЕ и ПОВСЕМЕСТНО материала не будет хватать, хоть как не учтены все эти нюансы. Для этого имеются нюансы в нюансах.
Поэтому в проектах нужно закладывать побольше. Сколько накинуть? Раза в два больше, чем думается
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 12:38
2 | #284
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Tyhig, я - 05.01.1969.
15 мест работы, 4 года плавания в бассейне (по юности), два сотрясения мозга, пролом черепа (1 раз), перелом позвоночника, три дочки (Екатерина - от первого брака, Елена и Елизавета - от последнего), 15 лет алкоголизма. 1986-1990 - приехал в Москву и учился в МИСИ. После первого курса -войска (север, 2 года) Диплом. Потом работал в Киргизии. Там родилась дочка. Бомжевал в Москве в 1994-1995 годах. Ну, ежели не верите, так и хрен с Вами. Средний балл в дипломе - 4,9. Прижмут, как говорит Ильнур - ну, так мы прижмём в обратку. И будет весело. Бог - не выдаст, свинья не сьест.
Ну, вот, опять политика. Счас полицейские побьют.
И да будет весело и хорошо и благостно тварям разным: конструктор - да начнёт рисовать, архитектор - да репу почешет, трубопроводчик - да постигнет ПГС (ПневмоГидроСистемы), а жопы разные - да задумаются. Ибо думать больше нечем в XXI веке.
Ой, извините, вырвалось.

Последний раз редактировалось kulvazab, 02.11.2011 в 13:07.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 12:52
#285
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


Насчёт арматуры, извиняюсь, был не прав. Дебильный тогда ГОСТ получается...
Да и про учёт перерасходов арматуры прикидка показала, что проще учесть больше, чем резать по факту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2011, 12:59
#286
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно рассказывать, пока не прижмут. А на случай "прижмут" (из-за недополученной копейки из сверхприбыли), нужно запомнить/записать все про отклонения-износы-нераскраиваемостибезостатка и прочее.
Просто нужно иметь ввиду, что ПОВСЮДУ, ВЕЗДЕ и ПОВСЕМЕСТНО материала не будет хватать, хоть как не учтены все эти нюансы. Для этого имеются нюансы в нюансах.
Поэтому в проектах нужно закладывать побольше. Сколько накинуть? Раза в два больше, чем думается
Это смотря кто прижмет, кто грамотнее, наглее и дотошнее. С одной стороны заказчик, который платит из СВОЕГО кармана все пересчитывает и не дает лишнего заложить, а с другой подрядчики вечно "зудят", которые тоже в свою очередь из СВОЕЙ прибыли неучтенку всякую должны оплачивать. А если это госзаказчик, так будьте уверены! И это их право. Так что, господа проектировщики, считать нужно аккуратно, ссылаясь на такие авторитеты, как например ГОСТ, ТУ, сортамент и т.п. Больших отклонений не допускать, а вслучае возникновения "нюансов" и "нюансов в нюансах" проявлять гибкость и лояльность, не строить из себя пуп земли, а охотно идти навстечу и исправлять спецификации, пусть даже вопреки своей опупительной правильности, но в интересах общего дела. А для того, чтобы этот процесс был наиболее безболезненным, пора уже научиться пользоваться "спецпрограммами", как заметил Tyhig, в которых тупо сортаментные данные уже забиты и не "изобретать велосипед" как заметил Tanhauser.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 13:20
#287
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


Вот только таких спецпрограмм, как я понимаю, пока нет.
И видимо пока не предвидится...
На западе материал считает только подрядчик, заказчика тонны не интересуют...
А у нас пока программа родится , которая перерасход от учёта допусков посчитает, я уже успею состариться и выйти на пенсию... Если её не отменят...

Тут только если вручную, каждый стержень, каждый стык назначать. Но это резко повысит трудоёмкость КЖ... Может даже на 10-15%... За те же деньги...

Другой вопрос, что пока, очевидно заказчику проще в ТЗ указывать "учесть в КЖ перерасход арматуры на отклонения от проектных размеров в размере Х%". Только норм на это нету... Госзаказчик не сможет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.11.2011 в 13:31.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2011, 13:23
#288
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
... считать нужно аккуратно, ссылаясь на такие авторитеты, как например ГОСТ, ТУ, сортамент и т.п. Больших отклонений не допускать, а вслучае возникновения "нюансов" и "нюансов в нюансах" проявлять гибкость и лояльность, не строить из себя пуп земли, а охотно идти навстечу и исправлять спецификации, пусть даже вопреки своей опупительной правильности, но в интересах общего дела...
Будем стараться. Даже будучи совсем уверенными в своей опупительной правильности
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 13:24
#289
acid


 
Сообщений: n/a


Ээээх, не хватает всем здорового пофигизма )
живите проще, мир вокруг нас прекрасен, зачем загоняться такой мелочью?
 
 
Непрочитано 02.11.2011, 13:42
#290
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
"спецпрограммами", как заметил Tyhig
"Спецпрограммы" иногда оченно здорово брешут (это даже я заметил). Гражданин заказчик, а Вы знаете эти Ваши безошибочные "спецпрограммы"?
А насчёт "своего" кармана - тут на dwg рассказывать немножко бесполезно. "Этого добра на телевидении хватает без Вас" говорила фрекен Бок.
Это я Вам говорю как специалист по чужим карманам.
"но в интересах общего дела" - Это кто кому тут рассказывает про интересы дела общего?
Сравните сечение в СКАДе и по сопромату в моём изложении. А потом расскажите кому-нибудь другому про эти Ваши "спецпрограммы".
Код HTML:
		общая высота сечения	h	h=hст+hf+hfٰ		39.6
		площадь "антисекториального треугольника" радиусом R	AR	AR=R^2*(1-π/4)		0.549380702
		площадь сечения растянутого пояса	Af	Af=hf*bf		21.89
		площадь сечения сжатого пояса	Afٰ	Afٰ=hfٰ*bfٰ		21.89
		площадь сечения стенки	Aст	Aст=hст*tст		26.18
		площадь всего сечения	A	A=hст*tст+hf*bf+hfٰ*bfٰ+4*AR		72.15752281
		своя ордината центра тяжести "антисекториального треугольника"	YR собств	YR собств=R/(6-3*π/2)		1.242611298
		расстояние от центра тяжести стенки до нижней оси	Yст	Yст=hст/2+hf		19.8
		расстояние от центра тяжести сжатой полки до нижней оси	Yfґ	Yfґ=h-hfґ/2		39.05
		расстояние от центра тяжести растянутой полки до нижней оси	Yf	Yf=hf/2		0.55
		расстояние от центра тяжести сжатых треугольников до нижней оси	YR,totґ	YRґ=hf+hст-R+YR		38.1426113
		расстояние от центра тяжести растянутых треугольников до нижней оси	YR, tot	YR, tot=hf+R-YR		1.457388702
		статический момент сжатой полки относительно нижней оси	Sfґ	Sґ=Afٰ*Yfґ		854.8045
		статический момент растянутой полки относительно нижней оси	Sf	Sf=Af*Yf		12.0395
		статический момент стенки относительно нижней оси	Sст	Sст=Aст*Yст		518.364
		статический момент растянутых треугольников относительно нижней оси	SR	SR=2*AR*YR, tot		1.601322456
		статический момент сжатых треугольников относительно нижней оси	SRґ	SRґ=2*AR*YR, totґ		41.90962912
		статический момент всего сечения относительно нижней оси	S	S=Sfґ+Sf+Sст+SR+SRґ		1428.718952
		положение нейтральной оси	y	y=S/A		19.8
		собственный момент инерции сжатой полки	Ifґсобств x	Ifґсобств x=bfٰ*hfٰ^3/12		2.207241667
		собственный момент инерции растянутой полки	If собств x	If собств x=bf*hf^3/12		2.207241667
		собственный момент инерции стенки	Iст собств x	Iст собств x=tст*hст^3/12		3051.628067
		собственными моментами инерции треугольников пренебрегаем				
		расстояние от центра тяжести растянутого пояса до центра тяжести сечения	yf	yf=y-hf/2		19.25
		расстояние от центра тяжести сжатого пояса до центра тяжести сечения	yfґ	yfґ=h-y-hfґ/2		19.25
		расстояние от центра тяжести стенки до центра тяжести сечения	yст	yст=y-hст/2-hf		4.88498E-15
		расстояние от центра тяжести сжатых треугольников до центра тяжести сечения	yRґ	yRґ=YR,totґ-y		18.3426113
		расстояние от центра тяжести растянутых треугольников до центра тяжести сечения	yR	yR=y-hf-R+YR собств		18.3426113
		"дополнительный" момент инерции растянутой полки	If доп	If доп=yf^2*Af		8111.613125
		"дополнительный" момент инерции сжатой полки	If допґ	If допґ=yfґ^2*Afґ		8111.613125
		"дополнительный" момент инерции стенки	Iст доп	Iст доп=yст^2*Aст		6.24734E-28
		"дополнительный" момент инерции сжатых треугольников	IR допґx	IR допґx=(yRґ)^2*2*AR		369.6798006
		"дополнительный" момент инерции растянутых треугольников	IR доп x	IR доп x=(yR)^2*2*AR		369.6798006
		полный момент инерции сечения	Ix			20018.6284
		момент сопротивления растянутых волокон	Wраст x	Wраст x=Ix/y		1011.041838
		момент сопротивления сжатых волокон	Wсжат x	Wсжат x=Ix/(h-y)		1011.041838
		радиус инерции относительно оси x	ix	ix=(Ix/A)^0.5		16.65621627
						
						
		момент инерции верхнего пояса относительно оси y-y	Ifґy	Ifґy=hfґ*bfґ^3/12		722.3882417
		момент инерции нижнего пояса относительно оси y-y	If y	If y=hf*bf^3/12		722.3882417
		момент инерции стенки относительно оси y-y	Iст y	Iст y=hст*tст^3/12		1.069016667
		расстояние от центра тяжести сжатых треугольников до оси y-y	xR	xR=R-YR собств+tст/2		0.707388702
		момент инерции всех треугольников относительно вертикальной оси y-y	IR y	IR y=4*AR*xR^2		1.099637723
		момент инерции всего сечения относительно вертикальной оси y-y	I y			1446.945138
		максимальная ширина сечения (какой из поясов больше)	x	x=max(bf;bfґ)		19.9
		момент сопротивления всего сечения относительно вертикальной оси y-y	Wy	Wy=Iy(x/2)		145.4216219
		радиус инерции относительно оси y	iy	iy=(Iy/A)^0.5		4.478011708
из приложения 7*		расчётная длина балки или консоли	lef			600
из таблицы 79		коэффициент 	δ			
из таблицы 79		для двутавров с одной осью симметрии	δ			1.25
из таблицы 79		для тавров	δ			1.2
из таблицы 79		для двутавров	δ			?
из таблицы 79		момент инерции сечения при кручении	It	It=δ/3*(bfґ*hfґ+bf*hf+hст*tст)		29.15
формула 175		параметр для прокатных двутавров (двутавровое сечение с двумя осями симметрии)	α	α=1.54*It/Iy*(lef/h)^2		7.122284935
		расстояние между осями поясов	hh	hh=h-hf/2-hfґ/2		38.5
		размер, равный	а	а=0.5*hh		19.25
формула 176		параметр для сварных двутавров, составленных из трёх листов (двутавровое сечение с двумя осями симметрии)	α	α=8*(lef*t1/(h*bf))*(1+a*tст^3/(bf*t1^3))		7.416709826
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 13:49
#291
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Чем сортамент противоречит пи умножить (дэ пополам) квадрат делить на четыре умножить на 0,785? Хотите вбивать сортамент вручную - я не против.
Третья цифра после запятой не бьёт
И вбивать его не нужно - достаточно вставить один раз табличку с массами в лист Екселя.
Я, кстати, возродил эту ветку не из-за того, что лень считать, а из-за того, что хочется понять: как правильно?
Простой вопрос: где должны сидеть накладки сварного шва С21-Рн по ГОСТ 14098-91? В спецификации или в сметах? Со ссылкой на НТД. Мнение: "закладывать побольше" не принимается - так я и сам могу...
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 13:56
#292
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


kulvazab, не используйте код ЧТМЛ для цитат. Используйте цитаты или плюсик если много !!!
Кошмарно выглядит когда кодом приводите...

Tarbar, это надо читать Общую часть к ГЭСНу на КЖ. Там если не написано, то по умолчанию засунуто в расценки. И тогда отдельно учитывать вроде и смысла нет...

Цитата:
1.6.2. В ГЭСН части 6 приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями).
При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда и машин на ее установку.
Цитата:
1.6.3. В ГЭСН части 6 учтены затраты на установку арматуры с применением электросварки или вязки, за исключением норм 06-01-002-05, 06-01-002-06, 06-01-140-02, 06-01-142-01 - 06-01-142-04 где учтена сварка ванным способом.
(В редакции Изменений, утвержденных приказом Минрегиона России от 27.02.2010 года N 81).
Цитата:
1.6.34. Масса конструкций, изделий и материалов принята как масса "нетто".
Цитата:
1.6.36. Арматурные заготовки - это конструктивные элементы, изготовленные из арматурных стержней с применением гнутья, резки, сварки, нарезки резьбовых соединений и накрутки муфт.
При составлении смет расход и вид арматурных заготовок следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин и механизмов на их установку.
(В редакции Изменений, утвержденных приказом Минрегиона России от 13.07.2011 N 339).
Хм...
Я так читаю, что нужно считать вес сваренной заготовки арматуры отдельно. Но вы их и так в ведомости должны учитывать вроде бы с накладками и т.п.
Не знаю, как правильно.
Но в сметах по умолчанию накладки нельзя использовать, о чём пишут в ГЭСНе.

Tarbar, кстати, у вас вопрос изначально неверен. В Сметах накладки в любом случае должны быть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.11.2011 в 14:08.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2011, 14:06
#293
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
...Сравните сечение в СКАДе и по сопромату в моём изложении...
Вот. А что не так?
Вложения
Тип файла: doc 40Б1.doc (51.5 Кб, 62 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 14:13
#294
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Третья цифра после запятой не бьёт
Третья цифра - это где: в числе "пи" или удельном весе стали?
"где должны сидеть накладки сварного шва С21-Рн по ГОСТ 14098-91? В спецификации или в сметах"
Ответ: в конструкции.

Ильнур, оченно тяжело говорить с Вами, с Тихигом, с собой и с Tarbar одновременно. Я просто пару раз раз увидел, что и СКАД и ЛИРА иногда врут (сейчас уже не помню где). Данная табличка -это действительно 40Б1 по СТО АСЧМ 20-93.
В общую табличку просто надо вводить геометрию:
высота стенки
толщина стенки
ширина полки верхней
толщина полки верхней
ширина полки нижней
толщина полки нижней
радиус закругления примыкания полки со стенкой
И двутавры можно считать неравнополочные.
И теперь, если приспичит, можно зайти в любой ЖЕК, включить компьютер и вставить флешку. Скад для этого иметь не обязательно.

Последний раз редактировалось kulvazab, 03.11.2011 в 08:35.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 14:33
#295
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вот только таких спецпрограмм, как я понимаю, пока нет.
И видимо пока не предвидится...
На западе материал считает только подрядчик, заказчика тонны не интересуют...
А у нас пока программа родится , которая перерасход от учёта допусков посчитает, я уже успею состариться и выйти на пенсию... Если её не отменят...
Я имел в виду кое-что попроще, чтоб не сильно залезать в теорию, а ближе к практической стороне. Мы же не оболочки переменного радиуса кривизны рассчитываем!
Программы, которые автоматически генерируют спецификации и ведомости расхода стали с армирования по площади, например используя сортаментные данные и коэффициент перерасхода задаваемый пользоватлем вручную, уже есть, в том числе и кустарного производства. Они конечно не дают "опупительной" точности и не позволяют учесть всех нюансов (это в принципе невозможно), но в случае необходимости помогут за минуту пересчитать спецификацию и избежать лишних трений с другими участниками инвестиционно-строительного проекта и более того сделать его более финансово-привлекательным для всех без ущерба для себя.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даже будучи совсем уверенными в своей опупительной правильности
Это же нормальное "состояние души" проектировщика, основанное на правильной самоидентификации и понимании своего места в мироздании, имеющем сложную иерархическую многоуровневую структуру!!! Поэтому, возвращаясь к основной теме: проектировщик не учитывающий в спецификациях доп. затраты на устройство вспомогательных поддерживающих и фиксирующих приспособлений для основной арматуры похож на морковку-камикадзе, которая непонятно зачем хочет поиметь зайца. Морковка она ведь находится в земле, как и проектировщик в своих СНиПах и ГОСТах, и не хочет или не может посмотреть вокруг себя. А у зайца (т.е. у заказчика) есть во первых глаза (знание законов, а в частности гражданского кодекса РФ или еще хуже различных постановлений правительства, если заказчик государственный) и острые зубы в виде хороших юристов в штате и возможно мощного административного ресурса. И скорее всего это он у морковки что-нибудь откусит, а не наоборот. Бывают правда беззубые зайцы, но морковка в любом случае ничего не выигрывает, в лучшем случае при своем останется.

Последний раз редактировалось Кутузов, 02.11.2011 в 16:25.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 14:42
#296
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Программы, которые автоматически генерируют спецификации и ведомости расхода стали с армирования по площади, например используя сортаментные данные и коэффициент перерасхода задаваемый пользоватлем вручную, уже есть, в том числе и кустарного производства.
...но они не считают перерасход на увеличение перехлёста с учётом допусков опалубки и нижележащих колонн, фундаментов и т.п. О чём и речь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2011, 14:52
#297
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
...но они не считают перерасход на увеличение перехлёста с учётом допусков опалубки и нижележащих колонн, фундаментов и т.п. О чём и речь.
А это в принципе можно точно учесть, не прибегая к вероятностным методам?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 14:59
#298
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


...

Последний раз редактировалось kulvazab, 03.11.2011 в 07:57.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 15:15
#299
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А это в принципе можно точно учесть, не прибегая к вероятностным методам?
Ну все допуски есть в СНиПах, иные все должны быть даны в ПД и РД...
Арматура тоже вроде бы на схемах раскладки даётся...
Так что максимум перерасхода посчитать можно гарантированно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2011, 15:30
#300
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Третья цифра - это где: в числе "пи" или удельном весе стали?
В ГОСТе.
Цитата:
Сообщение от Кутузов
Программы, которые автоматически генерируют спецификации и ведомости расхода стали с армирования по площади
Редко когда даю армирование "по площади". Практически никогда. Отдельные стержни, меняющиеся в соответствии с эпюрами, учёт проёмов, усиления...
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? dextron3 Разное 30 09.10.2007 11:51
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД Bird64 Прочее. Архитектура и строительство 11 25.07.2007 12:32
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20