OSPV,
Цитата:
В СТО вроде бы было похожее указание. Я так понимаю, что надо считать, а в результате расчётов получается вот обычно примерно такая вот температура, когда всё рухнет и не сконструировать. В том смысле, что по требованию "может сводиться", а "может и не сводиться". То есть вы неправильно прочитали. Но не совсем в этом деле уверен. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Это п. 13.2 СП 468: При этом критическую температуру нагрева ненапрягаемой арматуры принимают не выше 400 °С во избежание полной утраты сцепления арматуры с бетоном.
В СТО для колонн было 500 градусов. Здесь как и в СТО приведены изотермы и по ним в колонне 400х400 температура 400 гр. достигается при защитном слое около 70 мм а это не совсем рационально. Поэтому я и попросил поделиться опытом, как выходят из положения. Последний раз редактировалось OSPV, 15.12.2022 в 09:15. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Я про это ограничение впервые услышал.
Извините. Если не ошибаюсь, нигде в теле СТО нет требования о том, что температура арматуры при пожаре должна быть ниже критической. По аналогии для балок, она такой могла быть, а могла и не быть. Веди коэффициенты даны до 800 градусов, а для чего тогда. Авторы СТО оставили дырку в нём, написав вместо требования рекомендацию. Очень сильно подозреваю, что в сп 468 та же дырка. Ну так а что сделаешь. Или сетки или мазать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.12.2022 в 08:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
В СТО 36554501-006-2006 был п.12.4
Цитата:
И там и там конструктивные требования к огнесохранности ж/б конструкций. Только теперь по рис.13.1 для 90мин расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 45 мм, при 120 мин — 55 мм, при 150 мин — 60 мм, при 180 мин — 70 мм. + Можно пользоваться п.11.4 закладывая например известково-цементную штукатурку толщиной 15 мм и уменьшая при этом защитный слой на 10 мм. ИМХО. Эти конструктивные требования по обеспечению огнесохранности автоматически обеспечивают выполнение требований по обеспечению огнестойкости конструкций. Где здесь про колонну в которой при 90 мин нужно 70 мм? PS: И в СТО критическая температура была не 500, а 450 градусов для всех конструкций. Сейчас требования немного ужесточили. Последний раз редактировалось Alkor527, 15.12.2022 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Цитата:
Цитата:
В пункте 12.6 СТО указано 500 гр. Хотя может я чего недопонимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
При 500гр. несущая способность нарушена (на сколько - хз). При 450гр. с ней еще все впорядке.
Цитата:
Вообще огнестойкость и огнесохранность - разные вещи (см. термины в СП или СТО). Но соблюдать нужно и то и другое. Последний раз редактировалось Alkor527, 15.12.2022 в 14:14. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Я так понимаю, что огнесохранность надо соблюдать только по отдельному заданию в ТЗ от заказчика.
Где написано, что огнесохранность надо соблюдать всегда ? В пожарных нормах речь только об огнестойкости. Огнесохранность - решение заказчика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Мы ведь в основном не сараи проектируем, которые после первого пожара сразу только сносить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Я, наверно, что-то недопонимаю или не туда смотрю. На рисунке Б.5 для R90 если отступить от граней 40 мм температура прогрева будет 637 гр. если отступить от граней 60 мм температура будет 438 гр. С чем ее сравнивать ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Да, был не прав. Сам не туда смотрю...
Но в любом случае считаю справедливым: Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. | X-DeViL | Железобетонные конструкции | 25 | 30.04.2008 14:50 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |