Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 30.10.2008, 16:14
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006
Den1703
 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 3

Кто нибудь освоил этот расчет хорошо?
Проблема следующая: при сечении колонны больше, чем 400х400 мм в Пособии указано, что следует интерполировать графики приложения Б.7. Рассматриваю примеры 9 и 10 (стр.40-44 Пособия) уже третий день - никак не могу вывести закономерность, по которой авторы производят эту интерполяцию. Такое впечатление, что все значения температур в этих примерах взяты наобум, +/-100 градусов.
Кто чего-нибудь может посоветовать?
Просмотров: 59281
 
Непрочитано 14.12.2022, 18:04
#141
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


OSPV,

Цитата:
8.10 Для статически определимых изгибаемых железобетонных элементов оценка предела огнестойкости по потере несущей способности R может сводиться к определению значения критической температуры нагрева растянутой рабочей арматуры tscr холоднодеформированной — 400 °С
Это ?
В СТО вроде бы было похожее указание.
Я так понимаю, что надо считать, а в результате расчётов получается вот обычно примерно такая вот температура, когда всё рухнет и не сконструировать.
В том смысле, что по требованию "может сводиться", а "может и не сводиться".
То есть вы неправильно прочитали.
Но не совсем в этом деле уверен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 03:26
1 | #142
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Это п. 13.2 СП 468: При этом критическую температуру нагрева ненапрягаемой арматуры принимают не выше 400 °С во избежание полной утраты сцепления арматуры с бетоном.
В СТО для колонн было 500 градусов.
Здесь как и в СТО приведены изотермы и по ним в колонне 400х400 температура 400 гр. достигается при защитном слое около 70 мм а это не совсем рационально. Поэтому я и попросил поделиться опытом, как выходят из положения.

Последний раз редактировалось OSPV, 15.12.2022 в 09:15.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 08:32
1 | #143
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Я про это ограничение впервые услышал.
Извините.

Если не ошибаюсь, нигде в теле СТО нет требования о том, что температура арматуры при пожаре должна быть ниже критической.
По аналогии для балок, она такой могла быть, а могла и не быть. Веди коэффициенты даны до 800 градусов, а для чего тогда. Авторы СТО оставили дырку в нём, написав вместо требования рекомендацию.

Очень сильно подозреваю, что в сп 468 та же дырка.

Ну так а что сделаешь. Или сетки или мазать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.12.2022 в 08:40.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 09:16
2 | #144
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


В СТО 36554501-006-2006 был п.12.4
Цитата:
12.4 При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до
нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин — 45 мм, при 150 мин — 55 мм, при 180 мин — 60 мм.
В СП 468.1325800.2019 оставили график на рис.13.1

И там и там конструктивные требования к огнесохранности ж/б конструкций.
Только теперь по рис.13.1 для 90мин расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 45 мм, при 120 мин — 55 мм, при 150 мин — 60 мм, при 180 мин — 70 мм.
+ Можно пользоваться п.11.4 закладывая например известково-цементную штукатурку толщиной 15 мм и уменьшая при этом защитный слой на 10 мм.

ИМХО. Эти конструктивные требования по обеспечению огнесохранности автоматически обеспечивают выполнение требований по обеспечению огнестойкости конструкций.

Где здесь про колонну в которой при 90 мин нужно 70 мм?

PS: И в СТО критическая температура была не 500, а 450 градусов для всех конструкций. Сейчас требования немного ужесточили.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 70
Размер:	57.7 Кб
ID:	252023  

Последний раз редактировалось Alkor527, 15.12.2022 в 09:52.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 10:23
#145
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
И там и там конструктивные требования к огнесохранности ж/б конструкций.
Только теперь по рис.13.1 для 90мин расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 45 мм, при 120 мин — 55 мм, при 150 мин — 60 мм, при 180 мин — 70 мм.
+ Можно пользоваться п.11.4 закладывая известково-цементную штукатурку толщиной 15 мм и уменьшая при этом защитный слой на 10 мм.
Спасибо

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ИМХО. Эти конструктивные требования по обеспечению огнесохранности автоматически обеспечивают выполнение требований по обеспечению огнестойкости конструкций.
Где здесь про колонну в которой при 90 мин нужно 70 мм?
Если посмотреть на приложение Б, то там даны температуры прогрева для колонн. И вот по ним получается что 400 гр. достигается только на глубине 70 мм.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
PS: И в СТО критическая температура была не 500, а 450 градусов для всех конструкций. Сейчас требования немного ужесточили.
В пункте 12.6 СТО указано 500 гр. Хотя может я чего недопонимаю.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 10:59
#146
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
В пункте 12.6 СТО указано 500 гр.
При 500гр. несущая способность нарушена (на сколько - хз). При 450гр. с ней еще все впорядке.
Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Если посмотреть на приложение Б, то там даны температуры прогрева для колонн. И вот по ним получается что 400 гр. достигается только на глубине 70 мм.
Для колонны 400х400 нужно смотреть рисунок Б.5. Там получается в районе 35 мм, т.е. тоже самое что было в требованиях огнесохранности по СТО.


Вообще огнестойкость и огнесохранность - разные вещи (см. термины в СП или СТО). Но соблюдать нужно и то и другое.

Последний раз редактировалось Alkor527, 15.12.2022 в 14:14.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 11:24
#147
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Но соблюдать нужно и то и другое.
Я так понимаю, что огнесохранность надо соблюдать только по отдельному заданию в ТЗ от заказчика.
Где написано, что огнесохранность надо соблюдать всегда ? В пожарных нормах речь только об огнестойкости.
Огнесохранность - решение заказчика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 11:29
1 | #148
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что огнесохранность надо соблюдать только по отдельному заданию в ТЗ от заказчика.
Где написано, что огнесохранность надо соблюдать всегда ? В пожарных нормах речь только об огнестойкости.
Огнесохранность - решение заказчика.
Не согласен! Смотри введение к СП.
Мы ведь в основном не сараи проектируем, которые после первого пожара сразу только сносить.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 13:43
#149
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Для колонны 400х400 нужно смотреть рисунок Б.5. Там получается в районе 35 мм, т.е. тоже самое что было в требованиях огнесохранности по СТО.
Я, наверно, что-то недопонимаю или не туда смотрю. На рисунке Б.5 для R90 если отступить от граней 40 мм температура прогрева будет 637 гр. если отступить от граней 60 мм температура будет 438 гр. С чем ее сравнивать ?
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 14:19
1 | 1 #150
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Да, был не прав. Сам не туда смотрю...
Но в любом случае считаю справедливым:
Цитата:
ИМХО. Эти конструктивные требования по обеспечению огнесохранности автоматически обеспечивают выполнение требований по обеспечению огнестойкости конструкций.
Т.е. для обеспечения огнесохранности и огнестойкости по рис.13.1 для 90 мин расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 45 мм, при 120 мин — 55 мм, при 150 мин — 60 мм, при 180 мин — 70 мм и т.д.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44