Подскажите пожалуйста!!! Какой коэффициент расчетной длины брать для подобных стоек, не раскрепленных связями из плоскости. Крайние колонны закрепленны от смещения из плоскости рам.
Просмотров: 126782
 
Старый 14.06.2012, 16:28
#261
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


увеличение жесткости средней стойки может потребоватся по предельной гибкости
тогда мю может стать больше 1, если гориз жесткости будет недостаточно
efwl вне форума  
 
Старый 14.06.2012, 17:00
#262
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
увеличение жесткости средней стойки может потребоватся по предельной гибкости
тогда мю может стать больше 1, если гориз жесткости будет недостаточно
Все, теперь я в ауте. efwl вы словно ведете свою независимую беседу не обращая внимание на все,что здесь пишется.
Цитата:
Определить-то можно, но насколько это будет правильно и как учесть динамическую составляющую усилий в такой раме-механизме?
Не, ну динамику сюда впутывать не надо.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 14.06.2012, 17:02
#263
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Чтоб средние стойки "не щелкнули" мы должны обеспечить необходимую жесткость горизонтальных опор верхнего узла.
- наоборот, при росте линейной горизонтальной жесткости верхней опоры характер деформирования переходит от наклона к изгибу.
Цитата:
тогда мю может стать больше 1
- может стать любым, только расчет ее устойчивости с такой свободной длиной некорректен.
Offtop:
Цитата:
независимую беседу
- интересное понятие
eilukha вне форума  
 
Старый 14.06.2012, 19:22
#264
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- может стать любым, только расчет ее устойчивости с такой свободной длиной некорректен.
как тогда проверить ее сечение? или вы считаете расчет некорректным т.к рама теряет общую устойчивость?
я имел ввиду случай без потери устойчивости рамы т.к Vavan Metallist в принципе не признает мю больше 1 (для такой стойки)


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
efwl вы словно ведете свою независимую беседу не обращая внимание на все,что здесь пишется.
просто пытаюсь разобраться. об увеличении гориз жесткости опоры при увеличении жестк стойки мы с вами раньше обсуждали см. пост 110

Последний раз редактировалось efwl, 14.06.2012 в 20:14.
efwl вне форума  
 
Старый 14.06.2012, 21:08
#265
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
как тогда проверить ее сечение?
- принять мю=1.
Цитата:
или вы считаете расчет некорректным т.к рама теряет общую устойчивость?
- все корректно кроме мю неравное 1.
eilukha вне форума  
 
Старый 14.06.2012, 22:26
#266
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- принять мю=1.
я не об этом
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
как бы не увеличивали их расчетную длину (а следовательно и жесткость при подборе)
это мы уже раньше выяснили и не п.76, а в пособие к снип

Последний раз редактировалось efwl, 14.06.2012 в 22:32.
efwl вне форума  
 
Старый 14.06.2012, 22:34
#267
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
наоборот, при росте линейной горизонтальной жесткости верхней опоры характер деформирования переходит от наклона к изгибу.
В данном случае под "щелканьем" я подразумевал вылет верхнего узла, а не "пузо" в стержне Так что здесь разногласия нету.
Цитата:
об увеличении гориз жесткости опоры при увеличении жестк стойки мы с вами раньше обсуждали см. пост 110
В этом посте несколько о другом.. Ну ладно, не будем о прошлом.
Вобщем свое видение расчета рамы я выложил уже. Повторюсь (и что то дополню может) чтоб подитожить и собрать в кучу свои мысли:
1) Статический расчет рамы. Подбор сечения средних стоек при мю равном 1. Подбор сечения ригеля.Если надо - пересчитать еще раз (если жесткости сильно отличаются от начально принятых). На этом этапе реально получить парадокс постоянного увеличения мю крайних стоек с увеличением их сечения. Но на практической задаче думаю это можно решить.
2) Расчет в МКЕ комплексе рамы на устойчивость, оттуда взять мю крайних стоек для формы потери устойчивости рамы в целом. Будет больше 2. Подбор сечения крайних стоек с этими мю.
3) Сечения подобрали, теперь проверяем жесткость нашей рамы. Тоесть прикладываем у узле крепления средних стоек единичную силу и определяем перемещения узла рамы как в плоскости, так и из плоскости. Жесткость=сила/перемещение.
4) Определяем какая минимально необходимая жесткость верхнего узла крепления средних стоек нам необходима для обеспечения устойчивости их ПОЛОЖЕНИЯ. Для этого можно просто отдельно в программе смоделировать стойку, загрузить продольной силой и сверху поставить упругую связь. Методом последовательных приближений подобрать необходимую жесткость упругой связи. Например такую, чтоб коэффициент запаса устойчивости был равен 1.3 (анализируем только опрокидывающую форму потери устойчивости)
5) Сравниваем жесткость узла крепления средней стойки к раме с минимально необходимой. Если рама свободная - я считаю, что надо сравнивать геометрическую сумму жесткостей в плоскости и из плоскости. Если рама обеспечивает жесткость больше минимальной необходимой - все в порядке. Если нет - надо увеличивать сечения стоек рамы, возможно ригеля.
Раньше я считал, что мю крайних стоек надо взять как для П-образной рамы по СНиПу, но приложить еще фиктивную поперечную силу, определенную для средних стоек. Под влиянием этой темы согласился брать мю по программе. Вполне возможно, что эти 2 метода дадут близкий результат. Но не уверен.
Вот такая вот формулировка решения задачи вырисовывалась у меня в голове. Правильно ли это - конечно я точно не знаю. Если был бы уверен точно - наверно поступил бы как IBZ и Surely - ушел бы из форума

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.06.2012 в 00:08.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 14.06.2012, 22:56
#268
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Кто-то в этой теме уже говорил о сходстве между ограничением расчетной длины в ступенчатых колоннах числом 3 и рассматриваемых шарнирных стоек числом 1. А как можно истолковать непонятное ограничение 3 в колоннах (хотелось бы чтобы IBZ про это сказал или ссылку какую на источник дал) используя более понятное ограничение шарнирных стоек числом 1. Или здесь разная природа ограничений?
eilukha вне форума  
 
Старый 14.06.2012, 23:00
#269
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Кто-то в этой теме уже говорил о сходстве между ограничением расчетной длины в ступенчатых колоннах числом 3 и рассматриваемых шарнирных стоек числом 1

Я говорил. Я вообще здесь много чего наговорил
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 14.06.2012, 23:32
#270
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В этом посте несколько о другом.. Ну ладно, не будем о прошлом.
да там несколько о другом, но подобрать жестк стойки без использования этой табл. не получится это само собой
разумеется а "парадокс" этот мы и обсуждали
просто использовать эти стойки с мю больше 1 не эффективно, ну может только по пред гибкости необход,
но это не значит, что мю не может быть больше 1

P.s Vavan Metallist: Жесткость=сила/перемещение. это точно- по этому посчитать расч длину средних стоек
в соотв со снип очень просто, а вот с крайними сложней

Последний раз редактировалось efwl, 15.06.2012 в 00:09.
efwl вне форума  
 
Старый 15.06.2012, 10:18
#271
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
этому посчитать расч длину средних стоек в соотв со снип очень просто
- шарнирных стоек? По какой схеме?
eilukha вне форума  
 
Старый 15.06.2012, 10:41
#272
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Жесткость=сила/перемещение. это точно- по этому посчитать расч длину средних стоек
в соотв со снип очень просто, а вот с крайними сложней
Для того чтобы не ломать голову с мю крайних стоек и обеспечить нужную жесткость рамы, достаточно правильно подобрать крайние стойки так, чтобы определяющей была проверка по прочности, а крайние узлы для ригеля были реально жесткими.
 
 
Старый 15.06.2012, 10:47
#273
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- шарнирных стоек? По какой схеме?
VIII табл.23 пособия
efwl вне форума  
 
Старый 15.06.2012, 11:43
#274
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
VIII табл.23 пособия
- нашел, но не понял смысл. Это соответствует наклону прямой стойки, в этом случае жесткость стойки никак не влияет на устойчивость приведенной схемы. Фактически теряет устойчивость пружина. Если жесткость стойки ни на что не влияет, то для чего вычислять мю, расчетную длину, радиус инерции и пр.?
eilukha вне форума  
 
Старый 15.06.2012, 12:02
#275
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в этом случае жесткость стойки никак не влияет на устойчивость приведенной схемы.
мю=Пи/sqrt(n1) увелич жестк сеч- увелич мю. смысл- проверка


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
4) Определяем какая минимально необходимая жесткость верхнего узла крепления средних стоек нам необходима для обеспечения устойчивости их ПОЛОЖЕНИЯ.
а чем вас не устраивает Пи^2*EI/L^3
efwl вне форума  
 
Старый 15.06.2012, 12:43
#276
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


efwl, L в квадрате должно быть.
И снова, efwl: ну как вы не поймете разницы между формой потери устойчивости формы и положения. Формула Эйлера - критическая сила для формы потери устойчивости формы шарнирно опертого стержня. В данном случае именно о положении идет речь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 15.06.2012, 13:27
#277
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
в квадрате должно быть.
это Сn из VIII табл.23 пособия, при которой мю=1, то же самое
и в #76, в котором, как вы считаете, эти формы разделяются

Последний раз редактировалось efwl, 15.06.2012 в 13:33.
efwl вне форума  
 
Старый 15.06.2012, 13:31
#278
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
мю=Пи/sqrt(n1) увелич жестк сеч- увелич мю. смысл- проверка
- здесь СНиП лукавит (непонятно для чего): зная, что жесткость стержня здесь ни при чем, он настолько увеличивает свободную длину стержня, что он теряет устойчивость вместе с пружиной. Посморите сюда: при определенной жесткости опоры устойчивость более не зависит от жесткости стержня. Формула в СНиП (вернее в пособии с нему) получена формальным выражением одного случая через другой. Жесткость стержня используется только для выяснения характера потери устойчивости (изгиб или наклон), СНиП же сделал, то что сделал.
Цитата:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist
4) Определяем какая минимально необходимая жесткость верхнего узла крепления средних стоек нам необходима для обеспечения устойчивости их ПОЛОЖЕНИЯ.

а чем вас не устраивает Пи^2*EI/L^3
- эти непонятки именно из-за описанного лукавства СНиПа.
eilukha вне форума  
 
Старый 15.06.2012, 13:37
#279
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а чем вас не устраивает Пи^2*EI/L^3

- эти непонятки именно из-за описанного лукавства СНиПа.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Посморите сюда:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Формула в СНиП (вернее в пособии с нему) получена формальным выражением одного случая через другой.
есть еще руководство 54г, которое рекомендовал IBZ, посмотрите там
efwl вне форума  
 
Старый 15.06.2012, 14:00
#280
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
которое рекомендовал IBZ
- послистал (на более пока нет времени), не думаю, что там легко можно что-то найти для практики, там почти голая математика.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17