Есть ли у кого-нибудь информация, где можно посмотреть примеры расчёта? Экономичны ли они по сравнению с фермами при шаге 16,5м?
Просмотров: 369230
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:24
#481
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


ЛАО, дык, конечно притянута за уши ! Тем более, что в выложенных вами фотографиях прогоны опираются в узлы фермы. И где здесь рациональность ? Замкнутое сечение тут было бы уместней по расходу стали. Что за мода вопреки здравому смыслу ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:25
#482
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а неплохо ведь! Из плоскости гибкость и устойчивость нужно обеспечивать, а на огромных пролетах это выльется в большую высоту стенки (или даже двух, как предлагает змей) с соответственной большой её толщиной. И дело вовсе не в нагрузке (там не то что внеузловой. там и узловой-то нет).

Классно, мне нравится)
 
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:28
#483
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


miko2009, так нагрузка на твоих фото внеузловая. И двутавр не БГС
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:31
#484
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


3MEi86 я к тому что БГС даже в поясах фермы это чушь ........... строительную механику не обмануть
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:33
#485
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


miko2009, строймех после. А это еще сопромат на 2 курсе институа, тема оптимальных сечений. )))
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:38
#486
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
И где здесь рациональность ?
Может быть и нет рациональности, никто и не спорит. Но если все делать рационально, то движение вперед, развитие конструкций может и не появиться. Надо хоть иногда применять дерзкие решения. Тем более если заказчик за это еще и деньги готов платить.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Классно, мне нравится)
И мне нравится)
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:39
#487
s7onoff


 
Сообщений: n/a


3MEi86, то есть Вы считаете, что для пояса длиной в 84 метра труба будет оптимальней двутавра с разнесенными в стороны полками? Вне зависимости от того, что в плоскости этот двутавр прекрасно можно раскрепить решеткой, а из плоскости, предположим, только раз в 25-30 метров? Каким образом при этом труба станет оптимальным сечением? Концентрация материала к середине сечения - отнюдь не самый классный способ снизить гибкость элемента.
 
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:39
#488
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


3MEi86 Не ну для сопромата нужные же усилия из схемы, а это сроймех как ни крути.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
пояса длиной в 84 метра труба будет оптимальней двутавра
Как то заказчик (BMW) попросили экспоцентр , пролеты 60 метров , ферма должна была быть из трубы , пришли к тому что такие сечения не катают цельными даже в Челябинске (ждать 2 месяца) а если холодногнутый то нуженый профиль в СНГ не гнут .......
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:50
#489
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
ферма должна была быть из трубы
надо из уголка.... проще
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:58
#490
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
надо из уголка.... проще
ферма уз уголков выбирает сортамент на пролете в 42 метра ........ хотя смотря какая нагрузка ..... и выбирает сечение не пояса а опорные раскосы.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 11:59
#491
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


miko2009, для формулы поиска оптимального сечения для определенного вида НДС значения усилий не нужны. Формулы имеют символьный вид.
miko2009, не помню в какой книге видел давно, что, вроде как, Мельников (простите не помню) спроектировали фермы для металлургического цеха. Пролет, вроде, 120 метров или даже более. Пояса этой фермы были замкнутые профили составленные из листов, высотой 3 метра. Внутри поясов проходили коммуникации и ходовые мостики для их обслуживания.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 12:03
#492
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


miko2009, 60 укрыть можно.... просто схему решетки отработать.... опорные на растянутые перевести.... я правда с позиций промки на всё смотрю
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 12:09
#493
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
для формулы поиска оптимального сечения для определенного вида НДС значения усилий не нужны. Формулы имеют символьный вид.
Оптимального сечения "вообще" не бывает . Можно подобрать оптимальное сечение только для конкретных условий. Значения внутренних усилий входят туда, наряду с геометрией (расчетные длины для различного вида расчетов), в первую очередь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 12:12
#494
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Мельников (простите не помню) спроектировали фермы для металлургического цеха. Пролет, вроде, 120 метров или даже более.
Ну мы тоже хотели варить их, но с учетом что ферм пол сотни а сварщиков нету в стране хороших , все это очень трудоемко.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
miko2009, 60 укрыть можно.... просто схему решетки отработать.... опорные на растянутые перевести.... я правда с позиций промки на всё смотрю
можно перевести , но тогда проще делать все из трубы круглой например ), и вообще по результатам опыта работы великих людей , после 48 арка дешевле и легче любой фермы.
Вот я например давно когда то предлагал , пояс сделать из двутавра , и сделать ему еще предняпряжение из канатной арматуры , но есть минус , такие конструкции требуют ежегодной мониторинга конструкций :/. Или можно просто приварить обычную А500СП к нижнему поясу.Но это так ....смелые идеи которые я так и не успел реализовать в металле ..... но гофробалка :/ хоть убейте не понимаю что дают манипуляции со стенкой такого этакого
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 12:24
#495
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...Из плоскости гибкость и устойчивость нужно обеспечивать, а на огромных пролетах это выльется в большую высоту стенки..
1. Надо обеспечивать не гибкость, а жесткость.
2. Размер пролета/высота стенки есть относительный параметр. "Строительная наука не оперирует" (с) такими прилагательными, как "огромный" и "высокий".
3. Устойчивость стержня или пластины по сути есть изгиб. Поэтому стержень фермы следует рассматривать как балку. Как балку, работающую на сжатие. Эволюция развития изгибаемого сечения ведет именно к "распылению" материала от ц.т.. Это можно наблюдать в виде сечения двутавра, трубы и т.д. Эволюцией же балки в плоскости изгиба (ферма, позвольте напомнить, плоскостная конструкция) приводит к ферме.
Из чего следует, что гофростенка не является естественной ступенью в эволюции. Это лишь технологическое изощрение, как альтернатива ребрам.
4. И все.
Цитата:
Классно, мне нравится...
На вкус и цвет товарищей нет. Кому-то дома из морских контейнеров нравятся, кому-то неразнополые браки, а кому-то и вовсе гофры.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 12:28
#496
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
но тогда проще делать все из трубы круглой например )
И что здесь смешного?
Существовала серия на фермы из круглых труб. ... Узлы сложноваты в изготовлении...
shifr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 12:34
#497
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
И что здесь смешного?
ой извините , не хотел , просто улыбнулся , я уважаю конструкции Калашникова
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 12:39
#498
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо обеспечивать не гибкость, а жесткость
шутить шутишь, а гибкость и жесткость в нашей механике не антонимы все-таки)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это можно наблюдать в виде сечения двутавра, трубы и т.д.
угу, вот только когда в одной плоскости условия одни, а в другой другие (вертикально расчетная длина сииильно меньше горизонтальной), оказывается, что нужно массу влево-вправо раскидывать, а вверх-вниз не нужно. Вот и приходим к лежачему двутавру)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
гофростенка не является естественной ступенью в эволюции. Это лишь технологическое изощрение, как альтернатива ребрам
дык никто и не спорит. Уменьшение толщины стенки + уход от ребер = гофростенка. Это очевидно всем. Дальше нужно найти те точки реальности, в которых это окажется оправданным шагом. Чем Юрий и занимается. А многие тут просто кидаются камнями в него, даже не понимая, о чем речь идет. Как Коперника с Бруно - сразу на костер.

Очень печально, что на форуме столько неоправданного "консерватизма" (который по сути и не консерватизм вовсе, а неприязнь непривычного). Гофробалки - не нанотехнология и не "новое слово в науке". И не ступень эволюции двутавра. Они - просто одно из интересных инженерных решений и пообсуждать их можно спокойно и вдумчиво.
 
 
Непрочитано 14.09.2015, 12:50
1 | #499
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


В то время как Юрий утверждает что нужно отказывать ВООБЩЕ от обычных балок и ферм так как они не экономичные.
Offtop: "А иногда вместе с ведьмой отправляли на костер и ее родственников. ... Считается, что этим самым - существенно ухудшили свой генофонд страны западной европы - ведь ведьмами назначали обычно самых красивых" поэтому они всех симпатичных сожгли в средние века и к нам теперь ездят невест тырят поэтому никого мы в костер не кидали и кидать не будет , ну ток немного какашками покидаемся, мы же демократическая страна
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 12:53
#500
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


IBZ, в данном контексте имею в виду самое экономичное сжатое сечение. А оно, как ни крути, должно быть с максимальным моментом инерции при минимальной площади. А это есть труба.
Arikaikai, расположи прямоугольное сечение узкими полками вверх при недостаточной гибкости из плоскости и получишь сечение по площади меньше двутаврового.
3MEi86 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт балки с гофрированной стенкой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? ascota Конструкции зданий и сооружений 30 21.09.2009 15:41
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
перекрестные балки с гибкой стенкой Vlamos Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2005 17:10