КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Так Вы определитесь, по СНиП делаем или как?
СНиП допускает односторонние ребра без всяких условий по общему расчету на изгиб. Вы всерьез полагаете, что оребрение стенок УХУДШИТ работу балки по сравнению с исходной?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Offtop: "Что ты больше любишь - гулять, или жаренную картошку?"
Что тут считать? Ну будет рассчитан конкретный случай техзадания. Что дальше? Казахстан свое время выродил и поднял балку с гофростенкой, они ее пилят всюду. Вон, оказывается, и сортамент есть. Но ничего другого нет. В России есть даже прокатные параллельнополочные двутавры, и много предложения автоматносварного пейнера в сортаменте прокатного! Гофры нечем гнуть, ее никто не знает. В Украине в старых границах... вроде все есть, но нет ни гофры, ни двутавра параллельнополочного своего, ни ГСП размером не для навесов. (По крайней мере, вижу в фермах из ГСП сваренные в коробку 125-е - 140-е уголки. КМД замена профиля. Марка стали опять же)... Зато лист - какой и из чего хочешь Т.е. - как бы то ни было - но гофра в Казахстане (А 35Б2 в России) Нужно всё рассматривать в комплексе. Извиняюсь за оффтопы. Последний раз редактировалось lexabelic, 20.09.2015 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Определяюсь: по СНиП с учетом реального НДС, посредством применения системных знаний по сопромату и строймеху. Вот есть у нас, например, дополнительный момент из плоскости стенки. В СНиПе нет расчета на общую устойчивость в таком случае. Что же мы делаем? Да просто пишем G=Mx/(Yb*Wx) + My/Wy <= Гамма (с)*Ry. Или вот есть у нас пути подвесного транспорта, у которых наряду с Mx и My есть еще и стесненное кручением, учета которого в СНиП опять же нету. Тупик? Да опять же не проблема, пишем G=Mx/(Ye*Wx) + My/Wy + Bx*w/Jw <= Гамма(с)*Ry.
Иными словами хочу сказать, что расчетчик обязан оценивать реальное НДС, во вне зависимости от наличия методики непосредственно в нормах. Хотя в СП как раз то такие формулы и присутствуют, но получены они просто из сопромата в чистом виде. Ну за исключением СНиПовского коэффициента Гамма (с) = 0.95. Цитата:
зависимости от нашего желания. Вопрос только в его величине и влиянии на прочность/устойчивость. Цитата:
Хотя вопрос интересный и для меня неоднозначный. Я не знаю, что будет с балкой, подобранной на пределе по прочности или общей устойчивости, если добавить продольное ребро и заставить ее тем самым "немножко крутиться" ![]() Вы ошибаетесь. Как минимум, есть завод в Самаре и http://www.platon-stroy.ru/ Последний раз редактировалось IBZ, 20.09.2015 в 20:18. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Раз интересный, проверьте первую половину расчета.
![]() С бимоментами не получится, оребрение не обсчитать, вручную вообще не реально. Придется поверить СКАДу. 21-й версии, там с оболочками все в порядке. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, давайте возьмем значения внутренних усилий, приведенных в п653. P=5.3 т получены у меня с учетом коэффициента неразрезности k=1.25. Потом с БГС сравнивать легче будет
![]() Цитата:
А вот продольное ребро учесть не вопрос. Давайте сделаем так: Вы в "Тонусе" (если не ошибаюсь) посчитаете все геометрические характеристики сечения с продольным ребром, а я на их основе (добавив на момент инерции при свободном кручении коэффициент k=1.3 - сама программа, вроде его не учитывает) просчитаю с учетом бимомента. P.S. Если согласны, прицепите файл результатов. Распечаткой будет удобнее пользоваться. P.P.S. Смогу посчитать только завтра, и то если попаду на работу ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 20.09.2015 в 21:19. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, если можно, уберите с картинки все, кроме центра тяжести и центра изгиба. И уточните окончательное сечение, а то в программе только габарит. И укажите класс стали.
Что-то я продольного ребра не вижу ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 20.09.2015 в 22:27. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Ильнур, при всем уважении... зачем усложнять так балку? Ну допустим, да, ты выиграл по массе (у тебя балка 24 м получилась 110 кг/м, а у IBZ из той же стали реальная балка с учетом местного давления - 125,05 кг/м) 12%, но при этом у тебя трудоемкость возрасла в 2 раза (т.к. добавилось продольное ребро и поперечные ребра). Так у кого дешевле будет балка? Я чет сомневаюсь, что она будет у тебя.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
садись, 2
![]() Offtop: 0,4*0,4*0,5 (площадь треугольника с катетом 4 мм) * 6 = 0,48 см2 Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.09.2015 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
Юрий, посмотрел бегло (подробнее гляну вечером) Ваш расчет. Пока 2 вопроса.
1. Я не увидел у вас веса ребер. У меня в случае не учета Nloc утен вес 2-сторонних ребер через 1500 мм. Необходимость учета веса ребер (у Вас видимо через 3 метра - шаг погонов) прямо следует из пункта техзадания. 2. Как посчитаны перемещения ?. Как от распределенной нагрузки или от ряда сосредоточенных сил P=1.1*3=3.42 тонны ? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
На №697
Я не увидел у вас веса ребер По несущей способности стенки ребра не нужны. Стенка рассчитана с учетом локальной нагрузки. Как посчитаны перемещения ?. Перемещения посчитаны от равномерно распределенной нагрузки, поскольку приложенных сил от прогонов больше пяти этот прием допустим, через максимальные нормальные и касательные напряжения по формуле (193)СН РК 5.04-08-2004 "Пособие по проектированию стальных конструкций" Астана 2005, введены в Казахстане с 01.02.2005. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Ну вот попримитивнее считальщик - см. вложение. Зачем Вам такие точности типа 1-2%? Принципиально по устойчивости имеется запас 10-12%. У Юрия на 24 м видимо будет 96-98 кг. Оребренная при старательной оптимизации будет 100-102 кг. Вот об этом и речь. Варанчик: Цитата:
![]() 1. Я не выигрывал в массе, т.к. у оппонента (Юрия) гофробалки. Такой цели и не намечалось. Намечена была цель показать разницу "в натуре". Сейчас получается около 2% ![]() 2.Трудоемкость не возросла в два раза, а уменьшилась (во сколько не знаю, но прилично ![]() 3. IBZ участвует тут со сварными балками симметричного простого оребрения в номинации "любитель". ![]() 4. Приварить ребро прямым швом несложно, для этого не требуется робот. Сколько стоит робот и его обслуживание, ты в курсе?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.09.2015 в 05:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
На №697
Я не увидел у вас веса ребер По несущей способности стенки ребра не нужны. Стенка рассчитана с учетом локальной нагрузки. Как посчитаны перемещения ?. Перемещения посчитаны от равномерно распределенной нагрузки, поскольку приложенных сил от прогонов больше пяти этот прием допустим, через максимальные нормальные и касательные напряжения по формуле (193)СН РК 5.04-08-2004 "Пособие по проектированию стальных конструкций" Астана 2005, введены в Казахстане с 01.02.2005. Последний раз редактировалось Юрий, 21.09.2015 в 16:10. Причина: второй раз вставлена по ошибке без исправлений |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |