| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Ну давайте попробуем. Первые попавщиеся, но достаточно реальные цифири:
Расчетная продольная сжимающая сила - N=75 (т) Расчетный изгибающий момент в плоскости стенки - Mx=18 (тм) Расчетный изгибающий момент в плоскости стенки для расчета устойчивости из ее плоскости - Mc=12 (тм) Расчетный изгибающий момент из плоскости стенки - My=2 (тм) (если затруднительно - выкиньте, но сообщите об этом, плиз) Расчетная длина в плоскости стенки - Lx=16 (м) Расчетная длина из плоскости стенки - Lу=6 (м) Марка стали - С245 |
||||
![]() |
|
||||
Юрий,
Доброго времени суток, Согласен с Вами, очень оригинально смотрятся гофробалки в интерьере Торгово-Развлекательного Центра. (Появляется своего рода "шарм-эксклюзив" (очень красиво!!!)). Если это возможно, не смогли бы Вы коротко пояснить: при расчете пространственной модели каркаса в программе SCAD, гофробалки моделировались стержнями? (с эквивалентной жесткостью) и еще: У Вас под точками крепления эскалаторов подведены стойки-колонны, или верхнее крепление эскалаторов осуществляется непосредственно на гофробалку? (не до конца рассмотрел - в Торгово-Развлекательном Центре ведь применены эскалаторы? (для подьема на второй этаж (если так, то наверняка марки LG (SIGMA)) -------------------------------------------------- С уважением viking1963... ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
[quote=viking1963;387697]
коротко пояснить: при расчете пространственной модели каркаса в программе SCAD, гофробалки моделировались стержнями? (с эквивалентной жесткостью) и еще: У Вас под точками крепления эскалаторов подведены стойки-колонны, или верхнее крепление эскалаторов осуществляется непосредственно на гофробалку? Доброе утро всем участникам форума! В СКАДе каркас задается стержнями с эквивалентной жесткостью и считается как обычный каркас, например с прокатными профилями, можно задвть численно или профилем, который подобран при прикидочном расчете. Эскалатор при проектировании тоже не предполагался. на второй этаж предполагались лифты и криволинейная дорожка для прохода с тележкой. Эскалаторы появились одновременно с фонарями после монтажа каркаса и поэтому их посадили на свои опоры. ТРЦ сдали 16 декабря 2008 года и я еще там не был. Должны были остаться лифты для инвалидов и панарамный лифт для эффекта. но точно не знаю, т.к. после монтажа каркаса я в этот город не ездил. Забыл сообщить, что марку эскалатора и фирму-изготовителя не знаю, поскольку это устанавливалось после окончания монтажа каркаса. Коллеги проконсультируйте, пожалуйста: - как Вы особо выделяете цитаты, на которые даете ответ. Я кликаю на квадрат "Цитата" выдается все предложение, оттуда удаляю лишнее, но цитата не выделяется, как у других участников форума, что делать - понять не могу; - как предложить для обсуждения на форуме тему о работе и о нагрузках на колонны квадратного сечения при сейсмическом воздействии? Куда надо обратиться? Тема актуальная, не дает покоя с 2001года. Всем удачи! Последний раз редактировалось Юрий, 25.04.2009 в 09:07. Причина: Ответ об эскалаторе. Просьба о консультации по работе на форуме |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Входите в форум. Изначально там выдается таблица разделов по тематике. Выбираете наиболее подходящий раздел и щелкаете по нему мышкой. В левом верхнем углу видите клавишу "создать новую тему". После некоторых просветительно-воспитательных сообщений Вам наконец предложат окошко как с заголовком новой темы, так и с обычным полем для ввода текста. Удачи ! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Юрий:
1. Если память не изменяет в конце 80-х в КазПСК велись работы по использованию гофробалок в качестве подкрановых (повышенная крутильная жесткость пояса, слабая чувствительность к сверхнормативному смещению крановых рельсов и т.п.). Интересно, сейчас изготавливают такие подкрановые балки в массовом порядке или дальше исследовательских работ дело не пошло? 2. Проводились ли экспериментальные исследования стоек из гофроэлементов (натурные или на моделях) на потерю устойчивости по изгибно-крутильной форме (из плоскости изгибающего момента)? Где можно посмотреть результаты испытаний? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
Цитата:
Спасибо за консультацию! novinkov Мы испытали натурные подкрановые балки с гофрированной стенкой спролетом 6,0 м, ход колеса с давлением 25 тс 1500 мм. Катали до 2,0млн циклов круглые сутки более полгода. Было это где-то в 80-х года прошлого столетия. После этого для кранов среднего режима работы грузоподъемностью до 30т вкл. проектируем только подкрановые балки с гофрированными стенками. Выше на форуме есть две фотографии с балками пролетом 6,0 и 12,0м на объектах, это еще проекты 80-х годов. Для колонн таких испытаний не проводили. Уважаемые коллеги! Предложена к обсуждению тема об усилиях в колоннах квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок. Тема актуальная, так как речь идет об обеспечении надежности зданий и сооружений во время землетрясений. Хотелось бы узнать мнение специалистов по затронутой проблеме. Надеюсь, что тема окажется интересной для проектировщиков. Последний раз редактировалось Юрий, 25.04.2009 в 15:14. Причина: Уточнение ответа novinkov. Сообщение о новой теме |
|||
![]() |
|
||||
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237
|
Добрый день!
Вот нашел интересную информацию по проектированию гофро-балок "Zeman" в виде программок в Excel. Выкладываю! Уважаемые коллеги подскажите: В ТУ из Пулково приведены гофро-балки переменного сечения, а фотографий с объектами я в интернете не нашел (конечно может плохо искал). Они вообще применяются или пока постоянного сечения хватает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
Цитата:
Вообщето-то они применяются чаще из архитектурных соображений, а с точки зрения экономии стали смысла менять высоту стенки нет, так как она всего 2-3 мм у ZEMAN и 2- 6 мм у нас на более-менее распространенных пролетах и нагрузках. Мы делали переменные высоты БГС всего раза два- три на пролетах 42,0м для рамных каркасов с жестким соединеним ригелей с колоннами. Также меняли высоту сечения колонн по их высоте тоже по архитектурным требованиям. Обычно проектируем БГС постоянного сечения, так как проще изготавливать. |
|||
![]() |
|
|||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
IBZ
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
высота 780мм, полки 215х18мм и дальше, поскольку поперечных сил нет, то стенка может быть и очень тонкой, только Zeman меньше 2мм не делает вроде, поэтому для 2мм приведенная площадь сечения 94.5.
__________________
ZZH |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
В моем расчете она на всякий случай учтена. Тут экономии не получается. У меня подбираются сечения без ребер: Ст-400х6 + 2П-335х11; Ст-490х8 + 2П-325х9 (97.7 см2) или с двухсторонними ребрами: Ст-580х5 + 2П-305х10; Ст-600х5 + 2П-300х10 (93,3 см2 приведенной площади). Последний раз редактировалось IBZ, 28.04.2009 в 09:14. Причина: Добавил значение поперечной силы. |
||||
![]() |
|
||||
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
Добрый день всем участникам форума! По непонятным причинам два дня вечером в интернете меня извещали, что сервер не найден, поэтому и не выходил для обсуждения материалов. Спокойно прочту пропущенное и, если будет что добавить - добавлю. А пока сообщаю, что закончил расчеты по сравнению масс Sin-балок ZEMAN и БГС-Казахстан. Сравнивал на основе данных, взятых из информации ZEMAN, об их сравнении расхода стали на 1 п.м. глорячекатанных двутавров типов Б, Ш и К по ГОСТ 20026-83 и гофробалок. Еще раз проверю и, возможно, сегодня доведу результаты до Вашего сведения. Удачи всем!
Последний раз редактировалось Юрий, 28.04.2009 в 13:16. Причина: Устранение ошибки |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Обещаные фотки.
Изначально там было промздание. Его ободрали обшили сендвичем. 1-пристроили пристройку сбоку. Там гофробалка идет на покрытие как балка. 2-Собрали еще одно здание по длинне, т.к. невлезала линия сендвич-панели. Там как раз гофробалки используется как рама переменного сечения.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
IBZ
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
Добрый вечер участники форума!
Как и обещал выставляю информацию по расходу стали на гофробалки ZEMAN и БГС-Казахстан в сопоставлении с горячекатанными двутаврами по ГОСТ, а не по СТО. Профилеразмеры горячекатанных двутавров для сравнения выбрала фирма ZEMAN и результаты выставила на одном из своих сайтов. Мы только посчитали массы 1 п.м. подобранных нами БГС по той же методике, по которой делали ранее указанный Сортамент гофрированных балок в Казахстане. Сравнение, по нашему мнению, не совсем корректно, так как сварные балки имеют гораздо большую высоту (до двух раз) по сравнению с горячекатанными. Точную эффективность гофрированных балок можно оценить при сравнении их с горячекатанными профилями одинаковой высоты, одинаковой несущей способности и жесткости, что и сделано в Сортаменте Казахстана, а далее, задав чуть большую высоту и в разы большую высоту, можно показать возможность гофрированных балок. Тем не менее информация дает представление о эффективности сварных балок по сравнению с горячекатанными профилями. Надеюсь прилагаемая информация окажется интересной для участников. Я же хотел уточнить у коллег из Пулкова, Самары и из других мест, где делают гофробалки в СНГ несколько моментов: - какие же все-таки катеты сварных швов фактически варятся в сочетании толщин стенка-полка, например, 2,0/ 16,0 мм, 3,0/16,0 мм 3/20 мм и т.п?; - применяется ли для стенок и поясов сталь С345 и тогда с какими катетами выполняются почсные швы?; - сварку выполняют только под слоем флюса или можно варить и в среде защитных газов?; - все монтажные соединения на фланцах. Какая сталь применяется для фланцев (С245, С345, иная), какой толщины фланцы и к ним как варятся стенки толщиной 2, 3мм?; - на фото объектов Пулково в замке рамы соединение шарнирное или жесткое принято в расчете?. Судя по оформлению узла на первый взгляд жесткое. Удачи всем! Последний раз редактировалось Юрий, 29.04.2009 в 19:25. Причина: Увеличение объема |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |