Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 13
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?

Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 15.08.2021, 08:46
Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеем в СП 16:


Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-25-27.png
Просмотров: 5595
Размер:	52.1 Кб
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-29-39.png
Просмотров: 5713
Размер:	83.0 Кб
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-54-49.png
Просмотров: 5627
Размер:	107.4 Кб
ID:	239764  

Вложения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 975 просмотров)


Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Просмотров: 46968
 
Старый 19.11.2021, 13:47
#241
Slark


 
Регистрация: 19.11.2021
Сообщений: 11


Спасибо !!!

----- добавлено через ~7 мин. -----
#240
Не добавилось !!!
Slark вне форума  
 
Старый 19.11.2021, 13:55
1 | 1 #242
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Slark Посмотреть сообщение
1) Коэффициент из СП 43.
Отлично. Но бывают опоры пониженного трения и т.д. Опора описывается в ТЗ от ТХ.
Цитата:
в 20 СП ничего не написано про нагрузки сил трения.
Потому что таких нагрузок не существует. Сила трения - производная от нагрузки. Это реакция. Реакция опоры на нагрузку, предусмотренную в СП. Например температурной технологической, или ветровой, или сейсмической и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 19.11.2021, 13:59
#243
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Slark Посмотреть сообщение
Не добавилось !!!
Всё добавилось. Теперь модераторам работа - чистить тему.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Старый 19.11.2021, 14:16
#244
Slark


 
Регистрация: 19.11.2021
Сообщений: 11


#242 ☆
Ильнур
подскажите пожалуйста каким видом нагрузки назначить горизонтальные нагрузки в ПК Лира сапр ?
Slark вне форума  
 
Старый 19.11.2021, 15:58
#245
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Slark Посмотреть сообщение
#242 ☆
Ильнур
подскажите пожалуйста каким видом нагрузки назначить горизонтальные нагрузки в ПК Лира сапр ?
Смотря как Вам задали эту нагрузку. Вот откуда Вы взяли эти числа-вектора?
Если это от трубопроводов (от технологических температурных подвижек), то это "Длительные", "Технологические температурные воздействия", гамма 1, доля 1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 19.11.2021, 16:02
#246
Slark


 
Регистрация: 19.11.2021
Сообщений: 11


Нагрузки мне дали технологи вертикальные, по ним из СП 43 нашёл что горизонтальные нагрузки это произведение вертикальных нагрузок на коэффициент. В моём случаи коэфф. = 0.3. Ещё раз повторяю СП 43.
Slark вне форума  
 
Старый 19.11.2021, 16:10
#247
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- об этом речи не было и нет..
Обо всем этом и речь.
Ты чо беспредельничаешь-то?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2021 в 21:34.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 20.11.2021, 00:28
#248
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обо всем этом и речь.
- нет, см. шапку темы, п. 15.2.2 (последние 6 слов фрагмента). Т. е., если узлы шарнирные, то момент ноль.
eilukha вне форума  
 
Старый 20.11.2021, 08:26
#249
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. среднюю панель верхнего пояса. Учёт момента дал рост загруженности по устойчивости 13 %. ...
Перепроверил, без шарниров, и с шарниами.
1. Мой скад дал совсем другие Кисп, видимо у Вас старинная версия. Или наоборот. Версия отображена на скане.
2. Введение шарниров снизило Кисп ВП на 4,6%.
3. Кисп остальных элементов (НП, реш) при введении шарниров немного увеличивается.
4. Все это - на фоне НЕСИММЕТРИЧНОЙ снеговой нагрузи, т.е. при нагрузке, "выпучивающей" разницы. Это так, для справки.
5. Схемы снеговых нагрузок противоречат СП, т.е. надуманы автором с перепугу. Это тоже так, для справки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка без шарн.png
Просмотров: 66
Размер:	111.8 Кб
ID:	242942  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка с шарн.png
Просмотров: 67
Размер:	109.0 Кб
ID:	242943  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 20.11.2021, 10:07
#250
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


1. Версия последняя.
eilukha вне форума  
 
Старый 20.11.2021, 10:29
#251
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Версия последняя.
Чисел, которые я попросил в п. 227, так и не приведете?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Старый 20.11.2021, 10:49
#252
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Усилия и параметры проверки. Длина геометрическая 6,000 м. (Мю получены по п. 10.1.2 СП 16).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-11-20_11-45-35.png
Просмотров: 59
Размер:	46.4 Кб
ID:	242948  
Вложения
Тип файла: xls РСУ.xls (29.0 Кб, 11 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 20.11.2021 в 10:57.
eilukha вне форума  
 
Старый 20.11.2021, 12:47
1 | 1 #253
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Усилия и параметры проверки. Длина геометрическая 6,000 м
Из представленных материалов я понял что: это верхний пояс обычной шарнирно-опертой фермы с продольным усилием 42,9 (т) (опустим тут точное соотношения тонн и килоньютонов), физическая длина его в плоскости и из плоскости фермы 6,0 (м) (как-то многовато, но не суть), расчётное сопротивление 3200 (кг/см2).

Попытался перейти на парные уголки, но при попытке использования своей программы с целью найти предельный момент, на определенном этапе получил сообщение о невозможности нахождения коэффициента влияния формы сечения. Надо проводить трассировку и смотреть так ли это или в программе ошибка. На это требуется время, поэтому я сделал расчёт в предположении что расчётные длины Lx=Ly=3.0 (м). При центральном сжатии подобралось сечение 2L110x7, с максимальной несущей способностью [N]=47,1 (т). При этом максимальный изгибающий момент может быть [M]=0.4 (тм). Да, я говорю именно о том, что значения момента от 0 до 0,4 (тм) никак не влияет на несущую способность, о чем я, собственно уже говорил выше. Перед тем как начать возмущаться, что такого просто не может быть, советую посмотреть на таблицы Д.1 и Д.3 (при малых значениях относитльного эксцентриситета). Например, для приведенной гибкости Япр=3,0 вы увидите, что коэффициент устойчивости при центральном сжатии Y=0.562, а для внецентренного сжатия при m=0.10, Yе=0,667. Также советую внимательно прочитать расшифровку переменных в пункте 9.2.2 СП 16,13330.2017 и не кричать при этом, что там написана ерунда .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Старый 20.11.2021, 13:20
#254
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Также советую внимательно прочитать расшифровку переменных в пункте 9.2.2 СП 16,13330.2017 и не кричать при этом, что там написана ерунда .
- кто и где кричал?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
трассировку
- это что?
eilukha вне форума  
 
Старый 20.11.2021, 14:28
#255
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
кто и где кричал?
Не веду учет ни персоналий, ни времени, но на форуме периодически появляются заявления типа "нормы отстой, у меня программа показала ..." .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это что?
Под трассировкой понимается показ исходных, а также пошаговый вывод всех вычисляемых значений для локализации ошибки. При отладке программ и их верификации - практически обязательный механизм.
IBZ вне форума  
 
Старый 20.11.2021, 14:39
#256
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1. Версия последняя.
Плохо.
Значит где-то что-то не так. Теперь надо установить, где именно.
Вот те же модели - с/без шарнирами.
Попробуйте прогнать повторно. Если можно, в разных версиях. Вы какие нормы (СП) выставили в своем скаде?
Нельзя же так жить - с разницей Кисп в ~3 раза (1,06 и 2,94). В которой версии косячог? Необязательно же последняя верная. Так?
Вложения
Тип файла: spr 111.SPR (51.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: spr 111шарн.SPR (51.9 Кб, 10 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 20.11.2021, 14:46
#257
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нельзя же так жить - с разницей Кисп в ~2 раза. В которой версии косячог? Необязательно же последняя верная. Так?
Ошибка может быть в любой версии, а также возможен случай, когда таковая присутствует в обеих . Самый надежный способ - посчитать вручную и именно такой расчёт предъявить авторам.
IBZ вне форума  
 
Старый 20.11.2021, 14:55
#258
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Нет ошибки - у eilukha стояли "коэфф. расч. длина", а у меня "расч. длина". Галочка автоматически не передается. А сами коэффициенты передаются. Они выходят после нажатия на галочку.
Это по-моему как раз конфликт версий, не первый раз уже сталкиваюсь.
Значит так: Кисп=1,06 и К исп=1,04 без шарн. и с шарн. соответственно.
Разница 1,9%, что ниже плинтуса.
Где eilukha надыбал 13%, не понятно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 20.11.2021, 15:04
#259
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где eilukha надыбал 13%, не понятно.
- как дети, на той же картинке: при центральном сжатии 0,93, при учёте момента 1,06, или (1,06-0,93)*100=13 %.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
предъявить авторам
- невозможно, см. лиц. соглашение.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
посчитать вручную
- в маткадах у меня тоже самое.
eilukha вне форума  
 
Старый 20.11.2021, 16:03
#260
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
невозможно, см. лиц. соглашение.
Невозможно компенсировать убыток, причиненный неверной работой программы. А вот указать на ошибку ("тыкнуть" носом) никто не запрещает, если Вы легальный пользователь. Нормальные разработчики даже за это благодарят .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в маткадах у меня тоже самое.
Позволю себе цитату из "Руководства пользователя" нашей программы.

Вы нашли ошибку ...

Ни для кого не секрет, что любая мало-мальски серьезная программа гарантированно содержит некоторое число ошибок и неточностей. «КМБП 2-XX», естественно, не представляет исключения. Если Вам кажется, что обнаружена ошибка, то:
- подробно опишите ситуацию и этап возникновения ошибки;
- приведите точные значения исходных данных расчета;
- если ошибка связана с неверностью данных, выдаваемых программой, приведите точный «РУЧНОЙ» расчет с указанием неверных, с Вашей точки зрения, значений;
- если ошибка заключается в явном сбое работы программы, укажите момент «вылета» и приведите точное сообщение об ошибке;
- свяжитесь с разработчиками в удобной для Вас форме (см. предыдущий пункт данного руководства).

При воспроизводимости и подтверждении ошибки, она будет устранена в самое кратчайшее время.

ВНИМАНИЕ !!!
Претензии с обоснованиями типа «нам кажется»,
«программа XXX считает по-другому» и аналогичные
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ !



Если хотите, посчитаю по нашей программе, только приведите исходные не виде отчета, а выборку:

- в случае шарнирного сопряжения: продольная сила N=; расчётная длина в плоскости lx=; расчётная длина из плоскости ly=; класс стали или значение Ry=

- в случае жесткого шарнирного сопряжения: расчётная продольная сила N=; расчётный изгибающий момент Mx=; расчётная длина в плоскости lx=; расчётная длина из плоскости ly=; класс стали или значение Ry=

Последний раз редактировалось IBZ, 20.11.2021 в 16:14.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54