Имеем в СП 16:


Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-25-27.png
Просмотров: 5596
Размер:	52.1 Кб
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-29-39.png
Просмотров: 5716
Размер:	83.0 Кб
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-54-49.png
Просмотров: 5631
Размер:	107.4 Кб
ID:	239764  

Вложения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 978 просмотров)


Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Просмотров: 46974
 
Старый 12.11.2021, 17:33
1 | #81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даешь моменты!
Это полумеры! Только оболочки со всякими нелинейностями!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Старый 12.11.2021, 17:41
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Cx уголков и труб отличаются в 1,5 раза.
eilukha вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 19:00
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ага, а жесткий узел это когда элемент с сечением из 2L100x7, заделан на 5 метров в кубик бетона 8000х8000х8000 .
Это переперегиб. Данное сечение несет момент КОНКРЕТНЫЙ М (до образования полной пластики). Вот на этот момент и достаточно "защемить". Наипростейший пример - приварить это сечение к ТАКОМУ же встык.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность, что бесфасоночные сварные узлы молодечно жесткие ? Информация из общедоступной литературы говорит о том, что они как минимум податливые...
Уверенность не в том, что они на 101% неподатливые, а на 100% НЕШАРНИРНЫЕ. Я много раз моделил оболочками такие стыки (для экспертизы и т.д.), и даже сюда выкладывал - можно поискать, тут много выкладывали. Правда в том, что при приварке труб, близких по габаритам, образуется ОЧЕНЬ жесткое соединение, а не НАОБОРОТ. Понятно что, узел будет податливым в какй-то мере за счет деформаций стенок и т.д., но говорить о ШАРНИРЕ совсем не приходится. Если вспомнить, что элементы ферм работают в основном на N (в этом идея ферм), то можно без труда понять, что моменты, создаваемые достаточно гибкими стержнями, невелики, что опять же не в пользу "псевдошарниров".
Повторно: введение шарниров в расчетную схему ферм - это всего лишь ДОПУЩЕНИЕ, для облегчения расчетов - картина N от этого искажается мало.
Но принципиально ИСКАЖАЕТСЯ, а моменты вовсе исчезают. Если для фасоночных ферм это не сильно критично, то узлы ГСП-ферм непременно нужно проверять с М. Без двойных стандартов.
Ну и в заключение, для юных экспертов: п. 15.2.2. СП16 - не требование вводить шарниры при таких-то условиях, а допущение. Если не понимается, можно просто запомнить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 12.11.2021, 19:07
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Представим ситуацию: заказчик нанял умных и те выяснили, что сечения в проекте завышены в связи неврезкой шарниров как написано в СП, отчего он требует: объяснений, уменьшения сечений. Ваши действия, Ильнур?
eilukha вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 19:30
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Представим ситуацию: заказчик нанял умных и те выяснили, что сечения в проекте завышены в связи неврезкой шарниров как написано в СП, отчего он требует: объяснений, уменьшения сечений. Ваши действия, Ильнур?
1. Матерно описать все и вся, что имеет отношение к этому, и что никакого отношения не имеет тоже. Этот пункт обязателен, ибо перед конструктивным общением нужно быть свободным от эмоций.
2. Сечения в проекте НЕ будут завышены, т.к. ОБЩАЯ ИЗГИБНАЯ ЖЕСТКОСТЬ ФЕРМЫ повысилась (например на 5-6 %), соответственно N снизились, наличие моментов (а мы недавно выяснили, что они небольшие в плане работы стержня на сжатие с изгибом) не меняет ситуацию влияемо, в итоге сечения не больше, скорее поменьше. Практикующие проектировщики знают, что унификация для Заказчика важная вещь, и даже слабая унификация перекроет любые "завышения", если таковые где-то локально вдруг таки образуются.
3. Заказчику, которому на ушко "умник" нашептал ересь про "завышение", необходимо сообщить недостающую информацию: у "умника" или узлы не проверены на ЯВНО имеющиеся МОМЕНТЫ, или если проверены, то значит они ТАКИ ЕСТЬ. Если узлы проверены без М, значит ферма ненадежна, а если с М, то тоже - сами стержни не проверены с этими М.
4. Я готов простить и Заказчика - он жертва дезы, и "умника" - его неправильно учили, но у него есть шанс пополнить знания.
5. Кастрированная шарнирами ферма необязательно экономнее исходной альфа-самки. Откуда такие представления?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2021 в 19:37.
Ильнур вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 19:55
#86
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сварные узлы априори жесткие, что там за податливость высчитывать?
Т. е. Вы априори считаете, что податливость стенок ГСП не счет?
Старый Дилетант вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 20:02
#87
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правда в том, что при приварке труб, близких по габаритам, образуется ОЧЕНЬ жесткое соединение, а не НАОБОРОТ
Это неправда. Жестко у него усилия воспринимаются только вдоль стенок. Вдоль полок жесткости нет. Такие узлы в рамах всегда подкрепляются раскосами, вутами либо чем-то еще. В полной мере такой узел считаться жестким не может.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Повторно: введение шарниров в расчетную схему ферм - это всего лишь ДОПУЩЕНИЕ, для облегчения расчетов - картина N от этого искажается мало.
Пруфы есть какие-то, пункты норм, статьи ?
CIE-engineer вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 20:23
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Это неправда.
К сожалению - наоборот, сущая правда. Я кроме диванных философствований занимаюсь самоделками. Например к квадроциклу варю раму безопасности. Или кабину на минитрактор. Или дугу безопасности к мотоциклу. Или кронштейн для граблей к плугу к минитрактору. Или гаражные ворота из труб. Или забор. И т.д. В итоге у меня ПРАВИЛЬНОЕ представление о жесткости сварных сопряжений.
Цитата:
Жестко у него усилия воспринимаются только вдоль стенок.
Это уже немало - решеточные элементы ферм много М и не создают.
Цитата:
Вдоль полок жесткости нет.
Это частичная правда. Полная правда в том, что стенки не резиновые, и ОПРЕДЕЛЕННО сопротивляются.
Цитата:
Такие узлы в рамах всегда подкрепляются раскосами, вутами либо чем-то еще.
Вот один из источников фатального заблуждения - сравнение хрена с клубникой. Рамный элемент обычно на 100% работает на момент - это суть рамы. В ферме моменты МИЗЕРНЫЕ - в этом суть ферм.
Цитата:
В полной мере такой узел считаться жестким не может.
Абсолютно согласен. Но в ферме моменты такие малые, что на 99% узел работает жестко. А шарнирно он НЕ РАБОТАЕТ НИКАК.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Пруфы есть какие-то, пункты норм, статьи ?
Давайте не будем унижаться до таких низостей - мы же не адвокаты.
Вы все поняли. Пруф на 2х2 не требуется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 20:32
#89
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


абсолютно жесткого, также как и шарнирного соединения не бывает
но, чтобы как-то приблизить работу узла фермы из гсп к реальной (пусть даже выдержаны все соотношения геометрии решетки и можно считать присоединение шарнирным), по моему моделировать узлы крепления решетки к поясам (неразрезным) надо жесткими, более приближенными к действительной работе узла
эксцентриситет задать несложно (здесь по этому поводу уже переломано немало копий))
влияние момента на само сечение решетки по сравнению с подбором при использовании шарнирной схемы не отразится (или отразится в небольшой степени, кому не лень пусть "погоняют/перепроверят"), мы же все-таки проектируем ферму а не безраскосную решетчатую балку)
момент отразится на присоединении/сварке

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Жестко у него усилия воспринимаются только вдоль стенок
да? как-то считал наоборот
nick.klochkov вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 21:04
#90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
абсолютно жесткого, также как и шарнирного соединения не бывает
Это истинная правда.
Цитата:
чтобы как-то приблизить работу узла фермы из гсп к реальной.... моделировать узлы крепления решетки к поясам...надо жесткими, более приближенными к действительной работе узла
Это настолько очевидно, что вот то все иное я даже не воспринимаю как что-то стоящее. Просто слепое упрямство, переходящее в неразумности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 21:07
#91
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Заказчику, которому на ушко "умник" нашептал ересь про "завышение", необходимо сообщить недостающую информацию: у "умника" или узлы не проверены на ЯВНО имеющиеся МОМЕНТЫ, или если проверены, то значит они ТАКИ ЕСТЬ. Если узлы проверены без М, значит ферма ненадежна, а если с М, то тоже - сами стержни не проверены с этими М.
Вообще-то, при расчете узлов ферм из ГСП момент от жесткости узловых соединений можно не учитывать:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: момент от жесткости узлов.png
Просмотров: 121
Размер:	164.0 Кб
ID:	242674  
ZVV вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 21:20
#92
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давайте не будем унижаться до таких низостей - мы же не адвокаты.
Вы все поняли. Пруф на 2х2 не требуется.
Знаете, я в этом плане грешник, иногда самому не по себе.
Такими серьезными навыками художественного изложения мысли как у Вас я не обладаю, прошу простить, на все отвечать не могу.
Могу сказать, что последняя серия молодечно 98 г. моменты от жесткости узловых соединений в расчете не рассматривает, при этом старые серии начиная с 77 г. его наоборот учитывали, хотя по логике упрощения расчетов должно быть ровно наоборот. Но я думаю Вы вкурсе.
Так уж вышло, что я слышал, что все серии отменены совсем, но думаю криминала во вставке шарниров в раскосы фермы молодечно нет. Но я могу быть не прав, повторять за мной не призываю.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да? как-то считал наоборот
Советую Бирюлев В.В. "Металлические конструкции. Спецкурс." со стр. 106 и далее.
CIE-engineer вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 21:23
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вообще-то, при расчете узлов ферм из ГСП момент от жесткости узловых соединений можно не учитывать:
Можно так можно.
Что в пользу М - они есть. Но небольшие.
Т.е. факт того что ферма бесшарнирная, признается на каждом шагу. Это и есть правда.
А все иное - это "допускается", "можно", и т.д.
Мне непонятно упорство в желании ввести шарниры в модель - на кой это надо? Что-то чешется что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 21:57
#94
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно так можно.
Что в пользу М - они есть. Но небольшие.
Т.е. факт того что ферма бесшарнирная, признается на каждом шагу. Это и есть правда.
А все иное - это "допускается", "можно", и т.д.
Но от "умника", если такой попадется, отбиться не получится.
------------------------------------------------------------
С неучетом моментов от жесткости соединений при расчете узлов ферм из ГСП есть неприятный момент. Поскольку в подавляющем большинстве случаев в таких фермах есть эксцентриситет примыкания элементов решетки к поясу, то от эксцентриситета в стержнях появляются моменты, которые нужно учитывать. Так вот, если задавать примыкание раскосов к поясу шарнирным, то момент от эксцентриситета не передастся на раскосы, а если задавать примыкание к поясу жестким, то вместе с моментом от эксцентриситета в раскосах возникнут моменты от жесткости сопряжений в узле, которые можно не учитывать.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Старый 12.11.2021, 22:25
#95
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
С неучетом моментов от жесткости соединений при расчете узлов ферм из ГСП
- зачем в данном случае его неучитывать?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
от эксцентриситета в стержнях появляются моменты
- в нормах указано про моменты от жесткости, а не от расцентровок.
eilukha вне форума  
 
Старый 12.11.2021, 22:32
#96
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем в данном случае его неучитывать?
Методика говорит, что можно не учитывать.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в нормах указано про моменты от жесткости, а не от расцентровок.
В каком месте?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Старый 12.11.2021, 22:50
#97
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


При расцентровке невозможно поставить шарниры и в пояса, и в раскосы одновременно, т. к. ГИС будет.
eilukha вне форума  
 
Старый 13.11.2021, 03:33
| 1 #98
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну вот еще пример 2,54/30 = 1/11.8
Позвольте встрять, имелось ввиду, что при h/L<1/10 можно считать, что раскос/стойка примыкает шарнирно, где h - размер поперечного сечения раскоса/стойки в плоскости фермы, L - длина раскоса/стойки.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вообще-то, при расчете узлов ферм из ГСП момент от жесткости узловых соединений можно не учитывать:
Проверьте свежую редакцию СП 294, у меня написано иначе (сайт docs.cntd.ru):
Цитата:
М - изгибающий момент от основного воздействия в примыкающем элементе в плоскости фермы в сечении, совпадающем с примыкающей стенкой (полкой) пояса (момент от жесткости узлов следует учитывать согласно 15.2.2 настоящего СП; для ферм из круглых труб - аналогичный момент в рассматриваемом элементе в сечении, проходящем через точку пересечения оси этого элемента с образующей пояса);
Причем тут явно опечатка, пункт 15.2.2 имелся ввиду из СП 16.
Расскажите кто-нибудь, что за "основное воздействие"?

Вставлю 5 копеек.
У меня в расчетном файле всегда одна ферма с полностью жесткими узлами, вторая скопирована рядом и уже проставлены шарниры на концах решетки (раскосов), пояса в обоих случаях неразрезные.
В схеме с жесткими узлами значимые моменты почти всегда возникают у опорного раскоса и у парочки-тройки следующих (если брать треугольную раскосную решетку с нисходящим опорным раскосом).
При шарнирной схеме N в поясах/решетке зачастую повыше. И из-за того, что схема шарнирная, а пояса неразрезные, тут можно подловить бОльший момент в поясах от разницы усилий в раскосах и их расцентровок. Момент заведомо будет уходить только на пояс (у решетки - шарниры), а при жесткой схеме он бы в поясе снизился и распределился между поясом и примыкающей решеткой пропорционально жесткостям. Конечно, такое распределение тоже не абсолютно верное, т.к. уже подметили, полки пояса податливы, а стержневая модель этого не видит.
Еще часто бывало, что опорный раскос при шарнирной схеме будет подбираться "тоненькой палочкой", а в жесткой вылезает недетский момент и сечение требуется заметно побольше. На этом же этапе подключаю проверку узлов на продавливание и на сварку. Если хотим узел без усиливающих пластин - не всегда хватает периметра соприкосновения раскоса с поясом - это если в запас запендюрить в проверку узлов полный момент в раскосе из схемы, а не разделять какие моменты от жесткости, какие от расцентровки и т.д..
Разумеется, это не вся разница, описал что вспомнилось.
В итоге назначаю сечения элементов по худшему из 2 вариантов, которые в одном файле перед глазами и показываются проценты использования. Сплю спокойно, значимых перерасходов по весу на практике не наблюдалось. Может быть пишу банальные вещи, но тем не менее.

Если для кого-то это будет авторитетом: есть такой учебник от АРСС под редакцией Туснина (зав. кафедрой МК, МГСУ), там написано, что при равномерно-распределенной нагрузке на верхний пояс узлы фермы принимать жесткими. Кажется видел и в советских учебниках подобное, но для экспертизы не годится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фыва.png
Просмотров: 75
Размер:	215.6 Кб
ID:	242680  

Последний раз редактировалось bartus, 13.11.2021 в 03:44.
bartus вне форума  
 
Старый 13.11.2021, 07:49
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но от "умника", если такой попадется, отбиться не получится...
Так и получилось - шарниры оставил и гордо удалился. Фермы не прошли. Пришлось усилить. К слову, объект был уже построенный, усилили путем добавления. Пик маразма.
Цитата:
написано, что при равномерно-распределенной нагрузке на верхний пояс узлы фермы принимать жесткими. Кажется видел и в советских учебниках подобное, но для экспертизы не годится.
Я до сих пор думал, что тема о шарнирах решеток. Что, и пояса тут почикали??? Полный беспредел... Пояса-то неразрезные, это уж точно. Даже спаренные уголки в узлах с фасонками. Не говоря об трубах и двутаврах. Жестких таких на изгиб таких профилях...
Цитата:
... серии ....его ... учитывали
Учитывали, потому что факт жесткости сопряжений налицо. Но "умники" параллельно развивали маразм. Борьба идет с переменным успехом. Жесткость сопряжений не мериется "да/нет", а степенью податливости (см. например диаграмму отнесения к "шарнир/жесткий" в EN). Соответственно, на почве беспредметности это будет длиться вечно. Эксперт будет ссылаться на этот неграмотно изложенный пункт - таков тупой принцип экспертизы в РФ - типа суда присяжных - абсолютно не копенгагены решают судьбы через "виновен/невиновен". "Соответствует/не соответствует". Как читается, так и применяется. Суть по барабану.
В СП п.15.2.2 например написано "если не более 1/10...". Из этого следует, что если >1/10, то же сопряжение НЕМЕДЛЕННО становится жестким. Т.е. НИЧТО кроме длины (что вне узла) не изменилось, но узел ВДРУГ стал жестким. Очумительная логика у умников.
Так вот, узел жестким не стал вдруг, он изначально был, есть и будет жестким.
В нормальном изложении это все читается вот так (из EN):
Цитата:
(2) Распределение осевых усилий в фермах можно определить, предполагая шарнирное сопряжение стержней в узлах («(1) При наличии эксцентриситета в узле, соединения и элементы следует рассчитывать на действие результирующих моментов и сил, за исключением особых типов конструкций…).
(3) Моментами от эффектов второго рода, обусловленными вращательной жесткостью узлов, можно пренебречь как при расчете стержней, так и при расчете узлов, если...
(5) Моменты, возникающие от эксцентриситетов, можно не учитывать при расчете растянутых поясов и стержней решетки.
Ими также можно пренебречь при расчете соединений, если...
Никаких "глубинных пониманий" и никаких "СЛЕДУЕТ вводить шарниры".
Вот шарниры, и то нечистые - см. прил. Какие нафег в сварной ферме шарниры...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарниры.png
Просмотров: 81
Размер:	26.4 Кб
ID:	242685  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2021 в 08:59.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 13.11.2021, 08:46
#100
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(3) Моментами от эффектов второго рода, обусловленными вращательной жесткостью узлов, можно пренебречь как при расчете стержней, так и при расчете узлов, если...
- годится. Только это не исключает глубинного смысла, поскольку не может использование и неиспользование допущения пункта стабильно давать разницу в один шаг профиля.

Последний раз редактировалось eilukha, 13.11.2021 в 08:51.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54