Непрочитано 18.11.2010, 11:18
Вопросы по Stark ES...
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 363

Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?


При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?


Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)

С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ШАРНИРЫ.jpg
Просмотров: 3165
Размер:	45.6 Кб
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарниры 2.jpg
Просмотров: 3394
Размер:	78.1 Кб
ID:	48499  


Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Просмотров: 432541
 
Непрочитано 21.12.2014, 10:02
#981
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237


Обычно делаю следующим образом. Если актуальная точность при расчете скачет то вверх то вниз, а счетчик итереций перевалил за 20, 30 а иногда и просто 10 (в зависимости от сложности схемы), то расчет прерываю. Если расчет был прикидочный, то просто понижаю точность (смотря как плясала актуальная точность) или переназначаю слоистые материалы такие образом, каким будет в будущей схеме армирования (итого редко слоистых материалов будет больше 5, 6). С небольшим количеством слостых уже можно поиграть армированием, например увеличить и посмотреть как будет уменьшается прогиб.

Актуальная точность и число итераций можно посмотреть в окне решателя. Окно не всегда открывается на первом месте. Первым обычно отчет выскакивает и закрывает собой окна решателя.
chon вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 19:35
#982
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Обычно делаю следующим образом. Если актуальная точность при расчете скачет то вверх то вниз, а счетчик итереций перевалил за 20, 30 а иногда и просто 10 (в зависимости от сложности схемы), то расчет прерываю. Если расчет был прикидочный, то просто понижаю точность (смотря как плясала актуальная точность) или переназначаю слоистые материалы такие образом, каким будет в будущей схеме армирования (итого редко слоистых материалов будет больше 5, 6). С небольшим количеством слостых уже можно поиграть армированием, например увеличить и посмотреть как будет уменьшается прогиб.

Актуальная точность и число итераций можно посмотреть в окне решателя. Окно не всегда открывается на первом месте. Первым обычно отчет выскакивает и закрывает собой окна решателя.
Окно решателя закрывается в случае аварийной остановки. Причинами могут быть как ошибки с условиями закрепления, так и слабые параметры слоистых материалов в случаях нелинейных расчетов. "Нормальная система" будет практически сразу сходиться при итерационном расчете, если есть схождение после большого кол-ва скачков точности, есть повод призадуматься, т.е. система проходит на пределе. А вообще, считаю 5-6 слоистых материалов по толщине недостаточным. Получается, что каждый слой примерно по 3-4 см, грубовато. Я на практике применяю минимум 20 слоев по толщине нелинейных материалов.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 21:31
#983
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237


Имел ввиду 5-6 слоистых материалов не по толщине, а общее кол-во слоистых в проекте.
chon вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 16:49
#984
holax


 
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Так я выполняю расчет во Фронтальном решателе, там он производится быстро и без проблем. Попробуйте разбить на большее число подконструкций, например, на 3, или вернуться в позиционный проект и сделать более крупную сетку для элементов, в которых не предполагаете выводить армирование.
Ув.Ayvengo, подскажите пожалуйста, я разбил модель на большее число подконструкций, и 3 и 4 пробовал. Имеет ли значение как разбивать, по горизонтали или вертикали?
У меня по-прежнему выдаётся ошибка о недостаточном количестве места (по факту свободно 13 Gb на диске). Как оценить, сколько его вообще требуется? Когда запускал модель с бОльшим количеством ошибок, в протоколе хотябы писалось сколько запрашивается оперативной памяти и дискового пространства. Раньше не более 600 Mb дискового и 1,2 Gb оперативки было - это без разбиения на подконструкции. Сейчас же в протоколе только одна строка...(прилагаю в архиве с моделью) Расчёт запускал однопоточный, без оптимизации (хотя и с оптимизацией тоже самое) - прилагаю принт.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PrtSc-1.png
Просмотров: 79
Размер:	161.9 Кб
ID:	141121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PrtSc-2.png
Просмотров: 63
Размер:	24.5 Кб
ID:	141122  
Вложения
Тип файла: rar 2014.12.22 форум.rar (1.55 Мб, 19 просмотров)
holax вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 20:27
#985
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от holax Посмотреть сообщение
Ув.Ayvengo, подскажите пожалуйста, я разбил модель на большее число подконструкций, и 3 и 4 пробовал. Имеет ли значение как разбивать, по горизонтали или вертикали?
У меня по-прежнему выдаётся ошибка о недостаточном количестве места (по факту свободно 13 Gb на диске). Как оценить, сколько его вообще требуется? Когда запускал модель с бОльшим количеством ошибок, в протоколе хотябы писалось сколько запрашивается оперативной памяти и дискового пространства. Раньше не более 600 Mb дискового и 1,2 Gb оперативки было - это без разбиения на подконструкции. Сейчас же в протоколе только одна строка...(прилагаю в архиве с моделью) Расчёт запускал однопоточный, без оптимизации (хотя и с оптимизацией тоже самое) - прилагаю принт.
Кол-во подконструкций следует выбирать минимально-достаточным, для расчета Вашей модели в Разреженном решателе я использовал две, расчет успешно прошел. Разбивать следует так, чтобы было наименьшее кол-во узлов, принадлежащих обеим подконструкциям. Протяженные в плане здания я обычно разбивал по вертикали, так поступил я на этот раз, см. вложение. Говорю в прошедшем времени, потому что после появления Фронтального решателя потребность в разбивке пропала. Разреженный же - это решатель 2001 года, он видит только 1 Гб оперативки, сколько бы ни было ее по факту.
И еще, нельзя использовать точки в имени файла, также не желательны пробелы в пути к файлу расчетной модели, который должен храниться в директории fem, о чем и информирует Вас программа в сообщении.
Вложения
Тип файла: rar Для форума.rar (843.9 Кб, 25 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 14:41
#986
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


holax,
Дополнение по модели от Ayvengo, :
1. Крайний ряд колонн второго этажа висит в воздухе (Выполните проверку по узлам с точностью 0,04м).
2. Есть игольчатые элементы пластин...
3. Fsp = 1 для материала 6 и 7. Это специально?
4. Разбиение законтурных элементов можно делать грубее. Точности это не убавит, а размерность задачи уменьшит
5. Расчет надо выполнять с настройками как на картинке (рекомендуется).
6. Перед запуском на расчет БОЛЬШИХ ЗАДАЧ (при разбиении на подконструкции) требуется по максимому освободить оперативку (закрыть все программы, кроме STARKa, драйвера, утилиты...). Разреженный решатель требует для расчета ОДИН макcимально большой (не дефрагментированный) кусок оперативной памяти.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 82
Размер:	49.1 Кб
ID:	141184  
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 15:01
#987
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Разреженный решатель требует для расчета ОДИН макcимально большой (не дефрагментированный) кусок оперативной памяти
Интересно, а есть программы дефрагментаторы оперативки (по аналогии с HDD) ?
И все таки разряженный видит больше 1Гб? а то на форуме уже не раз упоминалось что этот решатель не видит больше 1Гб.
chon вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 15:52
#988
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Интересно, а есть программы дефрагментаторы оперативки (по аналогии с HDD) ?
Думаю нет. Проще разработать максимально эффективное использование оперативки. А при решении больших задач - выделять комп.


Цитата:
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
И все таки разряженный видит больше 1Гб? а то на форуме уже не раз упоминалось что этот решатель не видит больше 1Гб.
Формально, да. Но зависит это от множества факторов, и менеджеру памяти разреженного решателя выделить более 1 gb трудно. Тем более при расчетах с учетом подконструкций. В этом случае память используется менее эффективно. А выгода разбиения для больших задач в том , что при разбиении модели на подконструкции происходит значительное снижение ресурсоемкости для каждого фрагмента, что в свою очередь и покрывает излишки при работе с подконструкциями! А вот если не покрывает (плохо разбили) - памяти опять не хватит.

Это "Ручной" способ (менеджер) управлением памяти. Во фронтальном решателе - работает все по другому. Просто более эффективно и памяти хватает для решения очень больших задач (до 8млн неизвестных) и это под win32 (где выделение оперативки ограничено 2Гб).
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 16:09
#989
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


добрый вечер. возник такой вопрос. в протоколе расчета выдает это - Предупреждение! Возможны ошибочные результаты вследствие сочетания АТТ, объединений перемещений и разрезных шарниров в 1 узле(ах): 84051. смотрю узел - это узел стыка колонны и фунд плиты. по следу колонны стоят АЖТ, плюс по всей фунд плите опоры по Х,У, Rz (снизу упругое основание через модель грунта). шарниров и проч ничего нет. и еще вопрос - насколько корректно будет определена арматура в плите с учетом наличия АЖТ и вышеуказанных связей (арматура смущает - слишком много ее выдает)?
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 16:33
#990
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
добрый вечер. возник такой вопрос. в протоколе расчета выдает это - Предупреждение! Возможны ошибочные результаты вследствие сочетания АТТ, объединений перемещений и разрезных шарниров в 1 узле(ах): 84051. смотрю узел - это узел стыка колонны и фунд плиты. по следу колонны стоят АЖТ, плюс по всей фунд плите опоры по Х,У, Rz (снизу упругое основание через модель грунта). шарниров и проч ничего нет. и еще вопрос - насколько корректно будет определена арматура в плите с учетом наличия АЖТ и вышеуказанных связей (арматура смущает - слишком много ее выдает)?
Уж сколько раз говорено - в таких случаях выкадывайте модель.
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 16:33
#991
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
... ошибочные результаты вследствие сочетания АТТ, ...
На фундаменте заданы краевые условия, упругое основание - это очень плохо сочетается с АТТ.

Надо вместо АТТ (для элементов фундамента):
1. Задать след колонны другим материалом (рекомендуется H=3*t фундамента) плотность обнулить.
2. Выделить материалы следов в отдельную KNFL
3. Удалить с узлов данной KNFL все АТТ

Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
насколько корректно будет определена арматура в плите с учетом наличия АЖТ и вышеуказанных связей (арматура смущает - слишком много ее выдает)?
Много - не меньше.

Если серьезно, то смотреть армирование надо по краю следа колонна/фундамент с учетом осреднения результатов расчета.
Напомню - в ПК (и не только STARK) выдаются результаты расчета распределения интенсивности требуемого армирования на 1 п.м ширины сечения плиты (обратите внимание на размерность см2/м).
Т.е. для правильной оценки результатов вблизи особых точек надо:
1. использовать вывод результатов по сечению (буква S),
2. справа в окне редактирования - смотреть результат уже в см2 и длину в метрах на которые эти см2 требуется положить.
3. Сечение выбирать по отрезку в зависимости от зоны армирования (поперек раскладки стержней!).

Последний раз редактировалось EuroSoft, 23.12.2014 в 16:48.
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 16:41
#992
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Уж сколько раз говорено - в таких случаях выкадывайте модель.
дело не в модели, а в общем принципе.


Цитата:
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
На фундаменте заданы краевые условия, упругое основание - это очень плохо сочетается с АТТ.

Надо вместо АТТ (для элементов фундамента):
1. Задать след колонны другим материалом (рекомендуется H=3*t фундамента) плотность обнулить.
2. Выделить материалы следов в отдельную KNFL
3. Удалить с узлов данной KNFL все АТТ
не совсем тогда понятно. я предполагал такой порядок действий. собираю модель, задаю эл-ты повыш жесткости по следу колонн, задаю модель грунта для расчета коэфф. постели, прогоняю итерации, пока не получаю примерно одинаковые результаты в расчете. смотрю осадки. затем. вместо элементов повышенной жесткости задаю АТТ. пересчитываю. и делаю расчет арматуры. так?

в книжке тож написано что АТТ надо для подбора арматуры
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 16:52
#993
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
дело ... в общем принципе
Коллега, общий принцип - "учите матчасть" (C).
Это я к тому, что можно использовать и АТТ, и упругое основание (из собственного опыта). Все зависит от того, какова цель расчета, а отсюда - что и как задавать. Существует много различных вариантов задания грунтового основания, и всегда можно выбрать подходящий способ. При этом вовсе не обязательно использовать то, что предлагает Еврософт (при всем к нему уважении).
"Но можно этого и не делать. Если Вас не интересует результат." (М.М.Жванецкий)
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 16:54
#994
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
затем. вместо элементов повышенной жесткости задаю АТТ. пересчитываю. и делаю расчет арматуры. так?
Это мы не рекомендовали (для элементов фундамента). Заменять Повышенную жесткость на АТТ не надо
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 17:00
#995
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Это мы не рекомендовали (для элементов фундамента). Заменять Повышенную жесткость на АТТ не надо
да, вы правы. перечитал. неправильно понял написанное.
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 18:39
#996
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
При расчете ж.б. монолитной плиты перекрытия столкнулась с тем, что результаты расчета в ПРУСК не соответствуют результатам STARK. Хотелось бы знать мнение знающих людей по этому поводу.
Модели Пруск- Stark сильно различаются по исходным данным. Предлагаю для ответа на вопрос посмотреть позиции Пруск в .... STARK ES.
- модель platd-0.fea - для расчета по деформациям
- модель plate-00.fea - для расчета статики (армирования)

Мне кажется в STARKe результаты соответствуют, аналогичным Пруску.
Вложения
Тип файла: zip Fem.zip (224.0 Кб, 37 просмотров)
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 19:25
#997
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Это я к тому, что можно использовать и АТТ, и упругое основание (из собственного опыта).
При выполнении итерационного расчета переменной в плане жесткости при помощи функции "Модель грунта" применение АТТ может привести к некорректным значениям жесткости основания, что может в итоге привести к некорректному НДС сооружения. Поэтому при использовании Модели грунта лучше применять рекомендации Eurosoft в пост №991.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 21:00
#998
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
При выполнении итерационного расчета переменной в плане жесткости при помощи функции "Модель грунта" применение АТТ может привести к некорректным значениям жесткости основания
В расчетах на 2011-й 2Run использовал однопараметрическое основание, программа никаких предупреждени не выдавала.
При правильном задании параметров средняя осадка плитного фундамента по расчету в STARK достаточно хорошо согласуется с расчетом по ТКП.
Итерационные расчеты не проводил, ничего по этому поводу сказать не могу.
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 23:23
#999
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237


Вопрос по температурным нагрузкам.
Из справки:
Код:
[Выделить все]
При задании температурного перепада по сечению стержневых
элементов значение нагрузки следует разделить 
на размер сечения стержня (в метрах), вдоль которого этот перепад действует.
То есть получается можно задать температурные нагрузки к сечению стержня по градиенту температуры в направлении оси сечения?

По простому:
-есть прямоугольное сечение высотой 0,5 м (ось "s")
-есть температура снизу сечения (-10градусов) и температура сверху (+10градусов)
Тогда получается dTs=20/0.5=40 град/м; момент и выгиб стержня в направлении оси "s".
Правильно понимаю?
(В модели так все и получилось. Но когда не уверен лучше спросить).
chon вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 11:03
#1000
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


вопрос по результатам

из книги

В данном режиме для эпюр усилий и площадей сечения продольной арматуры в плоскостных элементах реализована функция подсчета площадей и моментов эпюр, координат центров тяжестей и длин положительной и отрицательной частей эпюр. Порядок действий при этом следующий:

· Включите переключатель «Fl»;

· Затем смените его на «S» и в планке переключателей 2 включите переключатель «2»;

· Укажите две точки на элементах, при этом линия сечения пересечет все элементы, лежащие в плоскости, в которой лежат выбранные элементы;

· Нажмите клавишу «Ctrl» и правую клавишу мыши. Появится диалоговое окно с пунктом «Сечение». Щелкните по нему левой кнопкой мыши и в следующем окне выберите пункт «Линия-отрезок»:


вот не появляется вкладка сечение и все тут когда контрол + ПКМ
MiSchu вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40