техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156
|
Цитата:
? |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Проверьте целостность плиты, отключив визуализацию сетки. Не должно отображаться ничего, кроме контуров плиты и отверстий в ней. Если внутри контура есть линии, значит есть висячие узлы.
Проверьте также направления осей МСК и группы КNFL. Лучше все элементы плиты отнести к одной группе. А еще лучше - выложить сюда файл. Иногда это заметно ускоряет помощь. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
Чтобы исключить негативное влияние "висячих" узлов, Вам необходимо разбить примыкающие к таким узлам КЭ таким образом, чтобы на грани смежного элемента был создан новый узел. Если при автоматическом разбиении он не совпадет с "висячим", эти узлы необходимо совместить вручную. Увы, даже автоматическая генерация сетки в pos-проекте не всегда проходит корректно, и тогда приходится править сетку КЭ руками. Если модель сразу создаете в fea-проекте, то ручное совмещение узлов на смежных гранх - обычное явление. И еще - сетка плиты у Вас слишком густая. Сгущение сетки имеет "предел разумности". После некоторого предела сгущения точность практически не увеличивается, зато вес задачи возрастает весьма ощутимо. Почитайте на эту тему в монографии Перельмутера и Сливкера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа". Последний раз редактировалось selega, 13.11.2013 в 21:20. |
|||
![]() |
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156
|
selega, спасибо. Про сетку мне уже сказали, но сказали в таком ключе, что чем мельче сетка, тем больше погрешность расчета. Так же посоветовали задать основание под колоннами, мол тоже снимет пики и добавит пролетной арматуры. Сгенерировал сетку 0,5х0,5 заново из POS проекта - висячих узлов не обнаружил, значения арматуры у граней колонн стали 23-25см2.
В общем читать, читать и еще раз читать, просто первый расчет, волнуюсь, хочется что бы кто то проконтролировал, а некому. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259
|
Добрый день. При конструктивном расчете прокатной колонны из гнутого квадрата (замкнутое сечение) в отчете имеется надпись "изгиб", которая сообщает необходимость провести расчет на изгиб. Вопрос: есть ли возможность провести проверку моего сечения на изгиб в программе? Или только ручным способом?
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 16.11.2013 в 11:01. |
|||
![]() |
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156
|
Накопилось несколько вопросов:
1) при моделировании колонны крайнего ряда (грань плиты заподлицо с гранью колонны) получается что от стержня до грани пластины остается расстояние в половину ширины колонны. Слышал мнение, что лучше задать стержень по грани пластины, мол для КЭ так лучше будет. Так? 2) Есть ли смысл моделировать в плите отверстия под вентканалы размером, к примеру, 1500х200мм или моделировать без отверстий а при конструировании обрамить отверстия как положено? Или есть граница размеров отверстий которые можно не моделировать, а какие уже нужно? 3) Есть ли смысл моделировать перемычки между отверстиями шириной 100-200мм или моделировать одно отверстие? И опять же может есть граница размеров перемычек которые можно не моделировать, а какие уже нужно? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 2
|
Добрый день.При расчете в Stark ES 201W монолитного каркаса возникла проблема с КЭ-сеткой.
При общем статическом расчете выдает ошибку "Ошибка! Нулевой элемент на главной диагонали. Узел 5926, Cтепень свободы 3." При чем данный узел ни чем не примечателен, в этом месте ничего не примыкает и нагрузка не приложена.И что вообще значит нулевой узел? Еще выдает предупреждения о наличии элементов с малой длиной по отношению к размеру сечения и наличии элементов с отношением толщины к длине стороны больше 1. Помогите,пожалуйста,понять в чем ошибка. Прилагаю расчетные файлы. |
|||
![]() |
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156
|
Переделал опирание, прошла генерация, выдало 4 предупреждения, одно из которых неплоские 4хузловые элементы. Поправил эти места в POSе, еще добавил нагрузок, стал генерировать выдает сообщение: Генерация завершена успешно. Неверная геометрия см. файл LEER.dgn. То что я вижу в этом файле мне не понятно, т.к. этажи я создавал копированием и если на одном этаже ось колонны не совпадает с вершиной плиты то и на всех остальных так должно быть, а там не так. И вообще не понятно почему оно проявилось ведь с утра этого не было.
Еще диагностика феа проекта выдает вырожденые пластины. пробовал удалять их и смещать узлы, тогда на этих местах диагностика выдает совпадающие узлы. Как с ними бороться? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
И еще из собственного опыта (об этом уже писал здесь выше) - если в модели есть линейные нагрузки, а они привязываются к узлам (а не их координатам), то при удалении КЭ надо иметь в виду, что после удаления узла может произойти перенумерация узлов, и линейные нагрузки окажутся не в том месте, где должны быть. P.S. Увы, при автоматической генерация сетки Stark, к сожалению, иногда "ошибается". Справедливости ради замечу, что и при ручном создании fea-модели при разбиении элементов на более мелкие с помощью средств fea-проекта могут возникать такие же недоразумения. Будь мануал к программе более информативным, многие подводные камни можно было бы обойти. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |