Непрочитано 18.11.2010, 11:18
Вопросы по Stark ES...
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 363

Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?


При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?


Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)

С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ШАРНИРЫ.jpg
Просмотров: 3201
Размер:	45.6 Кб
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарниры 2.jpg
Просмотров: 3423
Размер:	78.1 Кб
ID:	48499  


Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Просмотров: 432610
 
Непрочитано 19.12.2013, 23:44
#361
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


В смысле руководство пользователя? Что то не припомню другой литературы (на курсах был в апреле)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 00:31
#362
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Пошагово разобранные примеры расчета задач.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 10:48
#363
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Я правильно понимаю, что отношение Ее/Е в соответствии с п. 5.6.31 СП22.13330 принимается равным 5?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Количество слоев ОКЭ и деление свай принимается из каких соображений? Толщина сжимаемой толщи сначала назначается просто так, а потом уточняется?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 14:45
#364
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Да, при отсутствии опытных данных именно так. Количество слоев и деление свай определяется минимально-достаточным количеством сформированных ОКЭ. Глубина сжимаемой толщи назначается, например, по пункту 5.6.41 СП22. В Help достаточно подробно описана работа с грунтами.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 16:41
#365
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Что не так с грунтом? при генерации говорит что плиты не лежат на грунте. (На расположение свай не смотрите, просто хочу проверить как сгенерируется грунт)
Вложения
Тип файла: zip karkas_rek_svai.zip (10.2 Кб, 51 просмотров)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 17:12
#366
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Вы не выложили файл с описанием грунтов.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 01:14
#367
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Это какое расширение?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 01:49
#368
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


grd
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2013, 15:26
#369
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Вот он

----- добавлено через ~22 ч. -----
При задании ветровой нагрузки из меню "Узловые нагрузки" нужно задать ее сначала в одном направлении, а потом в другом? Т.е. получить 2 новых нагружения?
Вложения
Тип файла: zip karkas_rek_svai.zip (10.6 Кб, 47 просмотров)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 14:54
#370
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Что не так с грунтом? при генерации говорит что плиты не лежат на грунте. (На расположение свай не смотрите, просто хочу проверить как сгенерируется грунт)
Здание не стоит на грунте, проверьте отметку начала ГСК и описание скважин.
Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
При задании ветровой нагрузки из меню "Узловые нагрузки" нужно задать ее сначала в одном направлении, а потом в другом? Т.е. получить 2 новых нагружения?
Почему только 2, сколько нужно, столько и задавайте
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 17:12
#371
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Здание не стоит на грунте, проверьте отметку начала ГСК и описание скважин.
Т.е. отметка залегания грунта в указании скважин это кровля слоя?

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Почему только 2, сколько нужно, столько и задавайте
Я сужу по все той же книге Симбиркина, там 2 загружения: на наветренную сторону и на заветренную.
2rist вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 23:57
#372
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Т.е. отметка залегания грунта в указании скважин это кровля слоя?
Это положение глобальной системы координат расчетной модели (точки 0,0,0) относительно грунтов. Фундаментная плита должна лежать на грунтах, не быть выше верхнего слоя в описании скважин.

Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Я сужу по все той же книге Симбиркина, там 2 загружения: на наветренную сторону и на заветренную.
Ну там, надо полагать, рассмотрен сам принцип задания ветра в программе. Для любого "классического" здания ветер может дуть и с боковых сторон, и по диагонали, и, в принципе, в любом направлении. На практике я редко задаю меньше 4-х вариантов.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 09:08
#373
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Это положение глобальной системы координат расчетной модели (точки 0,0,0) относительно грунтов. Фундаментная плита должна лежать на грунтах, не быть выше верхнего слоя в описании скважин.
Про положение точки (0,0,0) понятно. У меня отметка начала ГСК 246.5, фундаментная плита на -4,7м т.е. 241,8. Т.е. отметка залегания верхнего слоя в указании скважин должна быть выше этой отметки? Значит это кровля слоя. Значит для нижнего слоя указывается тоже отметка кровли слоя, а как тогда его мощность определяется
2rist вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:01
#374
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


В HELP сказано: Слои грунта можно задавать в произвольном порядке, однако необходимо, чтобы верхняя граница первого из заданных в скважине слоев грунта была не ниже подошвы фундамента. Порядок и особенности работы с грунтами там подробно описаны с картинками.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 08:55
#375
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Задаю плоскостные и линейные нагрузки в pos-проекте, сохраняю, закрываю файл, открываю файл - нет нагрузок. Куда деваются?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Так же волшебным образом исчезли временные нагрузки из позиций плит...
2rist вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 11:18
#376
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Задал заново все нагрузки, задал ветер, стал сохранять - старк вылетел. Открываю файл выдает ошибку, говорит смотри stark.err, но он в этот файл ни чего не записывает...
Вложения
Тип файла: zip fem.zip (666 байт, 39 просмотров)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 13:08
#377
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Как задавали ветер? Выложите файл karkas_rek_svai.po~
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 13:21
#378
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Задавал ветер через узловые нагрузки-Ветровые. С 4х сторон
Вложения
Тип файла: zip karkas_rek_svai.zip (10.0 Кб, 39 просмотров)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 13:38
1 | #379
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Ветер задается в КЭ-модели проекта, а Вы выложили pos-файл в первый раз.
Позиционный проект восстановил.
Вложения
Тип файла: rar karkas.rar (8.6 Кб, 29 просмотров)

Последний раз редактировалось Ayvengo, 27.12.2013 в 13:44.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 15:51
#380
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


но он и в пос проекте сказал, что нагружения заданы...
спасибо.
2rist вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40