Через Полный проект было бы гораздо менее трудоемко. Подозреваю, что, меняя шаг генерации для каждой позиции "вручную", банально могли иногда забывать нажимать кнопку "Передать", вот в некоторых позициях и не изменился шаблон.
|
||||
![]() |
|
||||
В версии 2014 уже сделано.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Добрый день. подскажите, пожалуйста: простая консоль с сосредоточенными нагрузками на свободном конце, моменты в заделке отличаются на порядок, и что бы я ни устанавливал в опциях подбора арматуры, какие бы длины, распределенную арматуру, сосредоточенную, у меня всегда получается As1=As2=As3=As4. Почему так получается? Stark 2011 2Run.
Еще почему-то не создает архив при "работе с архивом". все задаю, а архив в указанной папке не появляется. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
Вот результат. А насчет архива - у меня тоже не получалось его создать, по жизни из Коммандера архивирую внешним архиватором вручную. Последний раз редактировалось selega, 29.08.2014 в 14:58. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
|
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
![]() Возможно, я ошибаюсь, но когда погонял различные варианты нагрузок, сложилось впечатление, что Старк не реагирует на вариант арматуры: сосредоточенная или распределенная, а также их варианты, потому что для стойки в отчете во всех случаях выдает "тип армирования 3". Не приходилось рассчитывать арматуру программно. Оказывается, тут есть непонятки... Последний раз редактировалось selega, 29.08.2014 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Так и надо. Из хелпа: Для элементов стоек автоматически учитываются конструктивные требования по армированию. В связи с этим для стоек не работает опция «независимые значения» и ограничения типа Asi = S для элементов прямоугольного сечения, а также для элементов таврового и двутаврового сечения при сосредоточенном армировании. Не работают также ограничения в виде весовых коэффициентов для стоек прямоугольного, таврового и двутаврового сечения. Можно задать As1=As3, As2=As4, если сечение прямоугольное, а не квадратное.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Да, действительно, проглядел эту фразу в хелпе. Спасибо. Конструктивные требования, видимо, имеется ввиду п. 3.51 "Пособия..." к СП 52-101?
Т.е. разные значения по граням можно получить только при распределенном армировании, как для прямоугольного элемента с симметричным армированием, а при сосредоточенном программа считает всегда как при косом внецентренном сжатии по п.3.66 "Пособия..." (даже при одноплоскостном)? |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
Это из хэлпа какой версии? В хэлпе 2011-й про это не нашел. Последний раз редактировалось selega, 29.08.2014 в 20:45. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |