| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
![]() |
Цитата:
2. для стенок С345 не применяется - неэффективно т.к. стенка будет терять устойчивость раньше, чем достигнет предельной прочности. Для поясов применение С345 допустимо. Стык поясов - равнопрочный с разделкой кромок и физ. методами контроля. 3. Сварка в смеси газов: 18% углекислого газа и 82% аргона. 4. Фланцы или соединения на поясных накладках по типовым сериям, как и для сварных балок. Приварка стенки балки к фланцу через накладные "щеки" или через стержень из арматуры (в зависимости от поперечной силы) 5. На фото объекта в Пулково: расчетная схема скорее всего - трехшарнирная арка, в коньке - шарнирное соединение (условный шарнир). Не пойму как можно сравнивать гофро-балки Казахстана и Zeman - у них же одинаковый физический принцип работы и практически одинаковый расчет. Разница лишь в расчете гофры на устойчивость - синусоидальная гофра у Zeman и треугольная Казахстанская. Если принять балки у которой критические напряжения потери устойчивости будут выше напряжений по прочности то металлоемкость балок должна получиться практически одинаковой. Последний раз редактировалось Yucca, 30.04.2009 в 13:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
Цитата:
Спасибо Yucca за подробный ответ на мои вопросы, хотя кое-что так и осталось непонятным. Например, как согласуется с нашими СНиП и ГОСТ катет шва 3мм на стенку 2мм, а как же пункт 12.8а СНиП II-23-81*,по которому катет не более 1,2t? и пункт 12.8б, по которому для толщины полки 20 мм катет должен быть не менее7мм? Сравнивать эти две конструктивные формы балок можно, поскольку: - во-первых, стенка у ZEMAN длиннее на 16 -17% в сравнении с плоской, а у БГС-Казахстан максимум на 6%; - во-вторых, стенка балки ZEMAN, по-нашему мнению, практически полностью не включается в работу на изгиб из-за более "крутых" гофров в сравнении с балкой БГС-Казахстан, у которой гофры намного "положе" за счет чего часть гофрированной стенки все-таки около поясов включается в работу на изгиб. Это дает 3 - 5% увеличения моментов сопротивления и инерции; - наконец, для балок БГС при определенных нагрузках и пролетах можно сделать стенку высотой более 1500мм, стенку толщиной 4 мм и более, уменьшить за счет этого площадь поясов и получить еще более приличную экономию, чем это показано на графиках к моему сообщению №120, к которому графики почему-то не приложены. Прикладываю их сейчас с пояснениями. Удачи всем! - |
|||
![]() |
|
||||
Юрий, у меня к Вам вопрос даже не по сравнению, а по прямой замене проката сварными конструкциями, хоть БГС, хоть БПС. Такой переход кажется мне крайне сомнительным в общем случае. Нет, конечно можно обеспечить все характеристики сварного сечения не худшими, чем у проката (в том чиcле и h/s, b/t, Wy, Jy, Jt, Jw,w), но тогда такая замена автоматически получится тяжелее прокатного аналога. С моей точки зрения, если говорить об оптимизации, рассматривать следует каждый раз конкретный случай длины/раскреплений/загружений. И каждый раз оптимальной заменой прокату будет разное сварное сечение. Или я не прав?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
Ответ IBZ №123
Прямая замена прокатного профиля сварным, причем одинаковой высоты, очень часто бывает единственным выходом, когда принятого в КМ прокатного профиля нет в наличии. Влияет много факторов, к примеру, графики прокатки профилей, нецелесообразность поставки в Казахстан из-за малой потребности и т.д. Строить-то надо после проекта как всегда вчера. Увеличить высоту профиля нельзя, например, междуэтажный ригель многоэтажного каркаса и тогда единственный выход применение сварных двутавровых балок с одинаковой высотой с прокатными балками. Из сортамента Казахстана видно, что из двух возможных конструктивных форм этих балок, балка с гофрированной стенкой всегда будет экономичнее по расходу стали, чем балка с плоской стенкой и с ребрами жесткости и тем более прокатных двутавров. Особенно это подтверждается при замене прокатных ригелей на сварные на нижних, сильно нагруженных, ярусах каркаса. В таких случаях речи нет об оптимизации, главное заменить прокат и, если это возможно, получить экономию стали и стоимости. Кстати о стоимости. У нас закончена работа по сравнению стоимости стали для балок Sin-beam Zeman и БГС-Казахстан, сравнение по массе стали для которых приведено в приложении к сообщению №122. Выставляю эти графики для анализа и обсуждения участниками форума. Буду признателен за Ваши вопросы и критику. По моему мнению IBZ, ты прав, но при заданной высоте сечения, величине нагрузки и ее вида ( распред или сосредоточенной), длины пролета балки, расстояния между закреплениями можно подобрать одно оптимальное по расходу стали сечение взамен прокатного. Или я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 3
|
Привет всем! Можете ответить на вопрос: Каким способом расчитывать гофрированную стенку представленную на рисунке? Расчет пластинки стенки и расчет гофры, надо посчитать отдельно! может кто нибудь расчитывал такие сечения, скиньте инфу если можете!!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
Добрый день участники форума!
AlexsandrOA. Твою гофрированную стенку, скорее всего, можно просчитать по теории подкрепленных пластин, приняв расстояния между "переломами" стенки как расстояния между вертикальными ребрами жесткости с введением коэф запаса, поскольку как таковых ребер жесткости нет, а "переломы" стенки все-таки податливые. Непонятно зачем такая стенка нужна, не сообщено на какие усилия ее считать на поперечную силу или на нормальные напряжения. Длинную пластину явно надо считать на совместное действие М и Q, если длина между переломами больше чеи треть высоты стенки, если это балка. В СНиП Казахстана есть коэффициенты, аналогичные коэф в т. 23 СНиП России, но при отношении а/hef меньшем 0,5. При таких соотношениях данными таблицы 23 пользоваться нельзя, т.к. указанные коэф. не в запас устойчивости. Наконец-то, выбрал время и могу участников форума ознакомить с результатами наших испытаний на натурных балках Казахстанского сортамента БГС-Казахстан и на аналогичных балках с плоскими стенками с вертикальными ребрами жесткости. Пояса и стенки сделаны соответственно из стали одной партии, чтобы исключить влияние мех свойств, изготовляли на одном предприятии в одной бригаде, чтобы исключить фактор квалификации исполнителей, ну, а результаты испытаний оценивайте сами. IBZ! Я помню про балки 18м и 9м, постараюсь разобраться и ответить. Удачи всем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 3
|
У меня на эту тему дисертационная работа, балка состоит из гофрированной стенки с квадратными гофрами, а пояса деревянные. Вот надо узнать работу стенки: пластины, гофры; соединение стенки с полкой и написать методику расчета таких балок!!!! Стенку считать на M, полку на Q. Также полку считать на скалыване в месте соединения со стенкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
Брат! Наставь кучу приборов и смотри! Чаще советуйся с Шефом, если он в этом разбирается ( а должон!) А если нет, заройся в библиотеки и копайся. Советчиков найдешь только по общеметодологическим вопросам. На форуме таких не густо. Читателей много, писателей - мало!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
Цитата:
AltxsandrOA. Гофры квадратными не бывают, у тебя, похоже, гофрированная стенка с прямоугольной в плане направляющей гофров, причем эта направляющая должна быть, как правило, регулярной по своей длине, иначе все будет трудно выполнять - и расчет, и изготовление. В зависимости от крутизны гофров, они могут не воспринимать момент, а могут и воспринимать, поэтому тебе надо определиться с параметрами гофров, которые зависят от многих факторов, среди которых возможность массово делать такие гофры является далеко не последним, а иногда и определяющим. Вместе с тем Полки всегда считаются на М, а Стенки - на Q. Насчет скалывания полки в месте соединения со стенкой трудно советовать поскольку деревом не занимался, а вот если соединять стенку с полкой с помощью нагелей, которые проходят через полку и стенку насквозь. Что-то подобное делали на кафедре деревянных конструкций в СибСтрине в г. Новосибирске лет 30 назад. Там испытывали разные нагели -металл, пластмасса еще что-то. Посмотри журнал "Известия вузов. Строительство и архитектура" за 1975-1980 годы, что-нибудь точно найдешь. Изучать можно сейчас и без кучи приборов, хотя бы на первом этапе с помощью стандартых программ Лира, Скад, методом конечных объемных элементов. Точность и совпадения с данными экспериментов хорошие. Удачи в работе! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175
|
Цитата:
Несущая способность по прочности не зависит от длины гофрированной стенки, а зависит от площади ее поперечного сечения, в то время как в данном случае речь шла об увеличении массы гофрированной стенки за счет увеличения ее длины, а не площади поперечного сечения. Есть еще вопрос о свесах поясов. На одном из сайтов для балок ZEMAN, где они дали информацию о массах своих балок и горячекатанных профилях по ГОСТ свес пояса больше 17, т.е. величины ограничивающей свес по СНиП. Есть вопрос - на основании каких данных допустили такой свес, есть соответствующие испытания или что-то другое? Да, Вы правы, в СНиП пока не учитывается включение гофрированной стенки в работу на изгиб, но после проведенных в 2007 году испытаний на 18 натурных балках, обработки результатов и дополнительных расчетов по программе СКАД методом конечных объемных элементов мы подумываем внести корректировку в нормы, поскольку 6 - 8% это все-таки существенная добавка к прочности и деформативности несущих элементов и негоже ею принебрегать после получения дополнительной уточняющей информации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 2
|
Здраствуйте. Юрий у меня всё тотже вопрос по укрупнительному стыку БГС. Я зноком только со стыком профилированных конструкций на высокопрочных болтах через накладки. А с БГС как это будет выглядеть я немогу понять веть стенка гофрированная? И подскажите пожалусто какой из стуков просче в расётах, сварной или на ВБ. Зарание спосибо.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Кстати спорный узел. Данный стык требует монтажной сварки стенки толщиной 2-3мм, которую 100% прожгут, и стыка полок с полным проваром и проверкой УЗД. Все это на площадке.
проще узел с конструктивными фланцами на черных болтах, и накладкой на монтажной сварке по нижнему поясу, либо замена сварки на высокопрочные болты.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
![]() |
Цитата:
Этот момент также пропущен в СНиП РК. Таким образом чем больше угол профилирования тем выше несущая способность стенки |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
![]() |
Ну и что?
Во-первых в точке перегиба образуется наклеп, повышающий расчетное сопротивление. Во-вторых, даже если там напряжение достигнет пластичности, то те пластичные участки будут "выключаться" из работы и балка будет вырождаться в балку с перфорированными участками стенки |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |