Глубина прокладки кабеля под железной дорогой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Глубина прокладки кабеля под железной дорогой

Глубина прокладки кабеля под железной дорогой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2012, 11:23 #1
Глубина прокладки кабеля под железной дорогой
nathalie_gpi
 
ПОС
 
Беларусь
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 57

Здравствуйте!
Я вообще ПОСовец, потому буду задавать глупые вопросы, но очень нуждаюсь в помощи.
Итак, прокладываем кабель под ж/д в ПЭ трубах д.110 мм, всего две трубы (одна резервная). Задача - понять, на какой глубине лежит кабель.
Мне дают ТКП 211-2010 (Белорусские нормы).

Что я вижу в нормах:
8 Размещение и выбор трасс кабельных линий электросвязи
Таблица 8.1
Наименование сооружений Железные дороги
Минимальное расстояние в свету, м по вертикали (при пересечении)
1 ниже подошвы рельса
0,8 ниже дна кювета

Дальше. 9 Прокладка кабелей электросвязи в грунте
п.9.8 Кабельные переходы через автомобильные и железные дороги могут осу-
ществляться бестраншейным способом с применением пневмопробойников и УГНБ,
а через автомобильные дороги также открытым способом в соответствии с требова-
ниями технических условий, выданных эксплуатационными службами и заинтересо-
ванными организациями. При этом:
- минимальное расстояние до верха трубы должно быть не менее: 1.4 м - от
дорожного покрытия автомобильной дороги, 2,0 м - от подошвы рельса железной
дороги
, 1,0 м-под рельсовыми путями трамвая, а также 1,0 м –от дна водоотводных
сооружений или подошвы насыпи дорог;

Еще дальше
11 Строительство кабельной канализации
11.14 Заглубление трубопроводов кабельной канализации при пересечении
рельсовых путей железных и автомобильных дорог и трамвая должно соответство-
вать величинам, приведенным в таблице 11.3.
Минимальное расстояние от поверхности грунта (дорожного покрова) до верха трубы, м
Под рельсовыми путями железных дорог
Методом продавливания или горизонтального направленного бурения – 3,0

Электрики мне ответить не смогли, что брать - 1, 2 или 3 м.
Помогите, пожалуйста.
Просмотров: 27379
 
Непрочитано 19.11.2012, 11:32
1 | #2
Poluha


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54


РД 45.120-2000 (НТП 112-2000)
Приложение Д
Табл. Д.1, п. 1.

Применял к силовым кабелям, у экспертизы вопросов не возникало.
Poluha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 11:37
#3
nathalie_gpi

ПОС
 
Регистрация: 25.08.2011
Беларусь
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Poluha Посмотреть сообщение
Табл. Д.1, п. 1.
Выходит, всё-таки 3 м.
Спасибо.
nathalie_gpi вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2012, 21:44
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от nathalie_gpi Посмотреть сообщение
Задача - понять, на какой глубине лежит кабель
А не судьба в проект прокладки кабеля посмотреть.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 09:55
#5
nathalie_gpi

ПОС
 
Регистрация: 25.08.2011
Беларусь
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А не судьба в проект прокладки кабеля посмотреть.
Не судьба. Где взять, если нет его?
nathalie_gpi вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 21:40
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Как вы прокладываете без проекта?
Из ПУЭ
2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.
При пересечении кабельными линиями электрифицированных и подлежащих электрификации на постоянном токе* железных дорог блоки и трубы должны быть изолирующими (см. 2.3.90). Место пересечения должно находиться на расстоянии не менее 10 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей. Пересечение кабелей с путями электрифицированного рельсового транспорта должно производиться под углом 75-90° к оси пути.
________________
* Согласовано с Министерством путей сообщения.

Концы блоков и труб должны быть утоплены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм.
При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движения, а также специальных путей (например, на слипах и т. п.) кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле.
При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной дорогой или автомобильной дорогой перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами.
В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 09:28
1 | 1 #7
nathalie_gpi

ПОС
 
Регистрация: 25.08.2011
Беларусь
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Как вы прокладываете без проекта?
Проект есть, но в нем только трасса намечена. С вопросом, на какой глубине прокладывать кабели, электрики пришли ко мне.

За подробное разъяснение большое спасибо.
nathalie_gpi вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 11:09
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


А еще неплохо бы узнать в РЖД, или чья ветка их требования там может быть все что угодно. В том числе должно быть согласованиями с собсвенниками путей
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 14:22
#9
nathalie_gpi

ПОС
 
Регистрация: 25.08.2011
Беларусь
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
их требования там может быть все что угодно
Они дали только диаметр трубы, а по глубине данных нет.
nathalie_gpi вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 20:16
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


если это прокол то обратитесь к тем кто будет прокалыватся они вам точно ставят. В москве РЖД свои требоания накладывает совсем не связыне не с ПУЭ ни с другими электро документами
kifa вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 21:16
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Спасибо всем что обогатили мою копилку знаний.

Сам ничего не знаю, норм пока не видел. Имею такой вот здравый смысл:
Прокол, продавливание:
1) движение футляра не должно сдвигать вышележащие пути.
Пока вижу единственную возможность это проверить только опытным путём насыпав и уплотнив песок-гравий, уложив по верху нитку и прокалывая это дело гвоздём или продавливая картонной трубой.
Или, например, попробовать этот график сюда присобачить (http://www.zimbelmann.ru/education/s...essons_19.html) ? Там же есть перемещения грунта в зависимости от касательного напряжения. А эти данные есть у геологов, правда не выпущенные... Может быть это, конечно и дикая фантазия. Не знаю.
2) прочность и деформации трубы в период эксплуатации.
ГНБ:
1) -//-
2) -//-

Но никогда ещё не пользовался. Один раз на пальцах гадал, гадал, а потом отмазался.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Глубина прокладки кабеля под железной дорогой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Переход магистральной теплотрассы над железной дорогой (ппр). Коллеги помогите кто чем может!!! denver23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.02.2018 13:28
Посадка здания рядом с железной дорогой Tym Конструкции зданий и сооружений 11 13.03.2015 06:31
Конвейерная галерея над железной или автомобильной дорогой. Igo59 Конструкции зданий и сооружений 25 28.08.2009 08:02
Глубина заложения кабеля DePo Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2008 12:30