| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Программа для расчета осадок ленточного фундамента
FEA, ЖБК
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.11.2010
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 11436
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
1100тс с колонны на ленту? что ж у вас там за грунты такие. в питере таких нет. может всё-таки сваи, а?
Offtop: вообще меня радует, когда "самые большие" объекты берутся делать люди организации, которые не знают, как это сделать =) без обид |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Может, "незначительные по сравнению с вертикальной силой"? Тоже без обид.
А вот за это - обида. 1100 тонн в колонне на болотах - это не пивка хлебнуть вечером в пятницу, блин. Срочно нанимайте на этот дом расчётчика и учитесь у него. Если повезёт - он заберёт Вас с собой из Вашей весёлой конторы. |
|||
![]() |
|
||||
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148
|
очень верное замечание, это москва.
Цитата:
естественно. и можно было так не язвить, всего лишь опечатка, вы-то поняли. нет уж, спасибо, мне в моей "конторе" вполне неплохо живется. Интересно, каков процент троллей из всех форумчан? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Да Вам сейчас не троллей критиковать, а лихорадочно соображать надо: кого бы припахать чтоб дом не навернулся. А Вы злитесь и какую-то язвительность ищете. А насчёт программ - так они сейчас, по-моему, все упругое основание могут считать. И Лира, и Скад и... Просто практикуются обычно на кошках, а Вы собираетесь изучать расчётную программу на реальном здоровенном здании (судя по усилиям в колоннах). А Вы на укольчки детские так болезненно реагируете. Мне б Ваши проблемы.
Возьмите старый СНиП или старый справочник проектировщика, возьмите геологию и нагрузки. Попробуйте прикинуть вручную хотя бы требуемую ширину подошвы. Вам-то в конторе неплохо живётся, но ведь и в Вашем доме тоже люди будут жить. Маленькие дети ночью в кроватке носиками сопеть. Им будет сниться Винни Пух и Карлсон. И Деда Мороза с подарками ждать будут. Дальше продолжать? Какой нахрен троллинг? Последний раз редактировалось kulvazab, 24.11.2012 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148
|
Цитата:
Цитата:
Для тех, кто решил что они сейчас спасут мир от недоучки-студента попробую изъясниться яснее: мне нужна программа для расчета массива лент по СНиП, чтобы принять грамотное, экономически обоснованное, решение. Приходится сравнивать много вариантов, поэтому нужно просчитывать их с разными параметрами. Речь идет о большом объеме (площадь одного этажа здания 140 тысяч м2). Кроме того, в лентах у меня предусматриваются еще банкетки, так что вручную я зашьюсь. Один выход из положения есть: программа Статика "Ленточный фундамент", но там можно задать только одну ленту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Ну, тады сдаюсь. gazon, ну, признаюсь, показалось мне немного поначалу
Просто постановка вопроса вызвала тревожные ассоциации с современными проектными ковбями из Моспроекта, которым вообще всё по плечу, "лишь бы софт хороший был". Приношу свои извинения. Про программу Статика "Ленточный фундамент" вообще не слышал никогда. Но если она считает только одну ленту, так зачем она тогда вообще нужна? В табличке по старому справочнику хоть влияние лент друг на друга можно найти. Задаёте три координаты относительно центра ленты и получаете осадку в любой точке грунта. Если задать несколько лент и связать столько же таблиц, так можно получить их влияние друг на друга и автоматом получить дополнительные осадки. Правда, это пока сделано только для лент и то практически врукопашную. Да и воду вручную вводить надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Где есть карст - там и учитывать. Как везде. Нам как-то раз (2004 г) в экспертизе сказали: "У вас там известняк, считайте карст". Мы выкинули отпор грунта из-под колонны (6 метров воронка) и пришлось вводить небольшие стенки в подвале: подкреплять все колонны и разгружать плиту. Так и рабочку потом сделали. И на стройке залили эти стенки. В НИИОСПе потом знакомым показали, так над нами, идиотами, дружно ржал весь НИИОСП. К своему стыду только недавно узнал, что карстовая опасность "градуируется". Вот так у нас всё и делается.
А недавно видел целый "противокарстовый" раздел. В проёмы для нагнетания раствора устанавливают систему датчиков, показывающих провал и куда-то об этом сигнализирующих. Последний раз редактировалось kulvazab, 24.11.2012 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
gazon, а что Вы так упорно подразумеваете под рассчетом по СНиП? Кажется, подавляющее большинство программ именно по нему и считаю. И чем Вам не подошел СКАДовский КРОСС для решения данной задачи? Ну хорошо, там зашита методика Федоровского, которая не совсем по СНиПу. Тогда ЛИРА+ГРУНТ - снипее некуда.
|
|||
![]() |
|
||||
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148
|
спасибо, попробую посмотреть, правда, на работе пиратку не могу ставить, а дома и так работы хватает.
метод послойного суммирования. если честно, точно не знаю насколько разнятся результаты метода послойного суммирования и результаты методики Федоровского. мне сверху сказали, что хотят, чтобы программа считала по СНиП (который для лент и отдельно стоящих предполагает метод послойного суммирования), вот я и загнался. хотя сейчас вижу, что в MicroFe результаты довольно похожи на Статику. можно еще и в кроссе проверить)) часть ING+2012. там зато можно задать само тело фундамента сложной конфигурации, с банкетками и уширениями. кроме того, есть такая штука: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
В табличке как раз и считается по методу послойного суммирования. Просто там есть старенькие полезные формулы из справочника. И не надо по углу фи каждый раз в СНиП лезть и вручную подбирать коэффициенты. Задаёте фи из геологии, и они считаются сами.
A A=0.25*π/(ctgφ+φ-π/2) B B=1+π/(ctgφ+φ-π/2) D D=π*ctgφ/(ctgφ+φ-π/2) потом Нормативное давление на грунт основания Rн=m*((A*b+B*(2*h+hп)/3)*γ0 п+D*Cн) и осадка считается тоже (в табличке лист "осадки") σz0=(2*p/π)*(arctg((b1*l1)/(z*(b1^2+l1^2+z^2)^0.5))+b1*l1*z*(b1^2+l1^2+2*z^2)/((b1^2+z^2)*(l1^2+z^2)*(b1^2+l1^2+z^2)^0.5)) (в табличке лист "напряжения в основаниях") Может, эксперт имел в виду что-то вроде этого? gazon, а сколько на стадии "П" получился отдельный фундамент под колонну 1100т? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
По моим наблюдениям, большинство людей с Рязанки спасаются от голода "частной практикой". Как они ещё умудряются что-то "официальное" при этом делать - для меня большая загадка. Главный конструктор в "структуре" Тихонова 3 года назад получал 8-12 килорублей в месяц. Старый заслуженный немец. Работал много лет, не выдержал, плюнул, ушёл на халтуры. Полгода назад ушёл и главный расчётчик. Там на всю Рязанку осталось полтора землекопа.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
kulvazab, там же все просто - к Вам обращаются как НИИ с именем, а Вы уводите работу в свою фирму - вот так и живут, пока лаборатория в минус не уходит и не закрывается... Прибыльные с сильными спецами по пальцам считаются. И то как сказать прибыльные - молодежи там делать нечего - 40-50 т.р. потолок.
Offtop: p.s. Тихонов и сам работу ищет... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Ал-й, заказчики не идиоты, чтобы вместо проекта с брендом НИИ-чего-то-там на титуле получать проект от ООО. Последний раз редактировалось RomanM, 24.11.2012 в 16:33. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. | FRAER | Основания и фундаменты | 19 | 31.03.2010 14:37 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент | emiliya | Основания и фундаменты | 4 | 27.12.2009 20:43 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |