Непрочитано 24.01.2013, 08:29 #1
опирание стены на плиту перекрытия
kim1690
 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65

возник некоторый спор с другим проектировщиком. в проекте 2этажного коттеджа с подвалом запроектированы плиты перекрытия, опирающиеся по двум сторонам на несущие кирпичные стены. в одном месте под такой плитой (6 м) примерно ближе к ее середине находится несущая стена. следовательно, эта плита грубо говоря перерезает несущую стену и ее продолжение на первом этаже будет опираться на саму плиту. я может быть совсем не понимаю работу конструкций, если мне кажется, что такое недопустимо?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 1371
Размер:	42.2 Кб
ID:	95094  

Просмотров: 14623
 
Непрочитано 24.01.2013, 08:35
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Какая стена? какая толщина стены, что опирается на плиту, что на эту стену еще опирается? на плиту можно только перегородки.
Вообще плита не рассчитана на промежуточные опоры.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 08:47
#3
kim1690


 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65


стена кирпичная, несущая. 380мм. на эту стена будет опираться лестничная площадка с одной стороны и монолитный участок перекрытия второго этажа с другой. да вот и я думаю,что нельзя так
kim1690 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 08:54
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Не то что нельзя, даже думать об этом нельзя.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 08:55
#5
kim1690


 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65


фуф, ну значит все норм) а то я уж думала у меня что-то не так с головой
kim1690 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 09:15
#6
Podv_Oh


 
Регистрация: 06.02.2010
Ярославль
Сообщений: 53


Узнайте где "учился" этот другой проектировщик
Podv_Oh вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 09:25
1 | #7
GUNIA

проектирование
 
Регистрация: 14.12.2012
Сыктывкар
Сообщений: 47


Чтоб было понятно ПОЧЕМУ, рассмотрим ситуацию...
С первого взгляда - да действительно, что такого - все равно в стену с двух сторон на 250мм из 380мм будут "врезатся" плиты. Если ставить 2 плиты на стену в 1,5 кирпича, там опирание каждой плиты на 1/2 кирпича + растояние между плитами 1/2 кирпича. Поставим 1 длинную плиту - подумаешь получится неразрезная двухпролетня балка/плита???
Но не надо забывать про естественную осадку фундамента, усадку кирпичной кладки и т.д. По этому 2 короткие плиты НАМНОГО предпочтительнее 1 длинной.
GUNIA вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 09:27
#8
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


интересно, а почему нельзя? где обоснование этого? нет ни какой информации о плите, а вы утверждаете сразу что нельзя. Можно, смотря какая плита перекрытия
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 09:45
#9
GUNIA

проектирование
 
Регистрация: 14.12.2012
Сыктывкар
Сообщений: 47


Осадка фундамента и усадка кирпичной кладки в редких случаях проходит равномерно. Соответственно происходит не расчетное и непредсказумое перераспределение усилий.
А потом удивляемся почему все здание покрылось трещинами??? Наверное косорукие строители опять накосячили
GUNIA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:35
#10
kim1690


 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65


плита безопалубочного формования (промтехстрой)
kim1690 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:34
#11
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Да пофиг как плита изготовлена! В серию поглядите на расчетную схему. Там 2 опоры, в середине нету! Хотите с опорой в центре - делайте индивидуальную с полным расчетом и конструированием.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:49
#12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


как вариант на средней опоре резатуть верх плиты с ребрами где-то 2/3 высоты (но не зацепив нижнее армирование), пустоты на площадке опирания раскрыть и забетонировать. Получим те же 2 плиты), но используя ваш типоразмер
4245 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:50
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Треснет как пить дать, схема ее работы однопролетная
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:52
#14
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


4245, а как с нагрузками быть на приопорном участке?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:09
#15
Александр Лысковцев

инж.
 
Регистрация: 28.05.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 17
<phrase 1=


Нужно ставить две плиты вместо одной. Так делать нельзя.
Александр Лысковцев вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:10
#16
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


не, ну армирование и сечения конечно необходимо проверять
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > опирание стены на плиту перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Опирание подкосов на плиту перекрытия. piratos Конструкции зданий и сооружений 23 18.12.2011 18:54
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29