Непрочитано 06.02.2013, 16:58 #1
Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк
fostep
 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9

Уважаемые проектировщики!
Подскажите, пожалуйста, как учитывается боковое давление грунта на стену подвала высотой 2,5 м из сборных блоков при расчете монолитного железобетонного ростверка. 4-х этажный жилой дом с продольными несущими стенами и поперечными через 20 м.
В расчетную схему включены сваи и ростверк неразрезной стержневой. К ростверку приложены вертикальная нагрузка от вышележащих конструкций и горизонтальная нагрузка - реакции от стен подвала - сила и момент. Стена подвала - шарнирное закрепление поверху и жесткое по низу. В результате расчетов в ростверке возникают большие горизонтальные моменты, больше чем вертикальные. Правильно ли это сделано? Или сильно в запас?
Просмотров: 6705
 
Непрочитано 06.02.2013, 20:20
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Стена подвала - шарнирное закрепление поверху и жесткое по низу.
Уточнить нуно, однорядное расположение свай или двухрядное.

Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Стена подвала - шарнирное закрепление поверху и жесткое по низу.
С какого будуна при сваях.
Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
В результате расчетов в ростверке возникают большие горизонтальные моменты,
В этом и есть беда, не правильная расчетная схема.

Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Или сильно в запас?
Аболдеть, как сильно
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 08:48
#3
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Спасибо, что ответили SergeyKonstr, именно от Вас и хотелось услышать ответ, уточняю, у нас разница во времени большая.
1. Сваи- потому что торфы до 5-6 м, болото.
2. Расположение свай - однорядное, в двухрядном там арматура 10 вышла.
3. В пособии по стенам подвала взяли расчетную схему стен подвала, там по подошве и по верху сдвигающие усилия и момент, там тоже сборная конструкция.
4. Понимаю, что ошибка, помогите разобраться.
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 09:18
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
3. В пособии по стенам подвала взяли расчетную схему стен подвала, там по подошве и по верху сдвигающие усилия и момент, там тоже сборная конструкция.
Ну, допустим, это вертикальные.
Как они относятся к

Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
В результате расчетов в ростверке возникают большие горизонтальные моменты,
?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 09:42
#5
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Я имею в виду в горизонтальной плоскости возникают изгибающие моменты, потому что к ростверку приложены горизонтальные усилия от стены подвала, возникающие от давления грунта и равномерно распределенной нагрузки на поверхность, полная ересь, да?
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 09:50
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


То бишь, насколько понял, сваи - это опоры, несмещаемые горизонтально, а между ними - ростверк, способный изгибаться в гор. направлении.
Т.е. вы каками-то способами закрепили именно сваи от гор. смещения, а ростверк - нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 09:59
#7
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Было сделано так: Сваи разбиваем на элементы длиной 1 м. На каждый элемент задаем коэффициенты постели по боковой поверхности свай. По нижнему концу свай задаем элемент КЭ56. и все
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 10:05
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Было сделано так: Сваи разбиваем на элементы длиной 1 м. На каждый элемент задаем коэффициенты постели по боковой поверхности свай. По нижнему концу свай задаем элемент КЭ56. и все
И вышележащая стена тут как-бы не при делах и её жесткость никак не влияет на поведение ростверка.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 10:25
#9
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Т.е снимать нагрузки, сверху ставить стену-пластину, закрепить сверху шарнирно, задать заново все нагрузки, и усилия в ростверке изменятся.
Скажите, сваи на 4-5 м в торфе, по боковой поверхности ничего не задано, влияет это?
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 10:55
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Т.е снимать нагрузки, сверху ставить стену-пластину, закрепить сверху шарнирно, задать заново все нагрузки, и усилия в ростверке изменятся.
Как же не изменятся, что вы всю гор. нагрузку отдали рострерку, а что только часть. Разница есть.
Кроме того, при однорядном расположении свай, коли вы допускаете перемещение головы сваи, свая - это продолжение стены и верт. моменты на голову будут другие, нежели

Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Стена подвала - шарнирное закрепление поверху и жесткое по низу.
Торф-это не минеральный грунт, при давлениях, превыщающих его структурную прочность, его скелет рушится.
При гор. назрузке свая работает как консоль, защемленная в минеральном грунте. торф сопротивляется слабо и со временем, вследствии явления релаксации, выключается из работы.
Смотрите также свайный СНиП, да и кто же знает, что там у вас с территорией, подсыпка... срезка...может ли повлиять на сваи сдвижка слоев торфа и др.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:11
#11
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Грунты сложные, сваи посчитаны с учетом и засыпки и торфа и отрицательного трения. Перемещение головы сваи максимальное - 4,3 мм, и при этом момент в ростверке 20 тм. Существующие дома трехэтажки все трещат. Страшновато ошибиться в меньшую сторону.
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:41
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну трещать то они могут не от того, что свая "сломалась", а например, от неравномерности осадок, развивающихся со временем.
Коль есть какой-то опыт стр-ва на территории, выявите отчего трещат здания, чтобы представлять, где закладывать коэф. спокойного сна.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:01
#13
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


На той далекой территории только начинаем проектировать. Спасибо, SergeyKonstr, за Ваши советы и общение, схему откорректируем, посмотрим, какой коэффициент запаса мы не пожалели.
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:16
#14
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


я бы пол подвала включил в схему полпорной стены, т.е. сделал пол-плиту с упором, жестко соединенную с наружной стеной подвала. а свая, защемленная в торф -не верю. и учитывать стены в схеме не стал бы - кто помешает засыпать пазухи до возведения надземной части- а так обычно и делают
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:28
#15
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


4245. Свая защемлена ниже торфа, на полы подвала рассчитывать не приходится, хоть бы простые сделали
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:46
#16
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


просто не верю я в работу сваи в защемлении - слишком много факторов, не поддающихся учету на момент эксплуатации, и заложенные в расчет как постоянные. лучше уже делать 2рядное расположение свай, там хоть прижим-отрыв, и ку, а работой на М можно пренебречь в запас
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:54
#17
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


свая 12 метровая, шаг минимальный
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:58
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
просто не верю я в работу сваи в защемлении
Это конечно ваше право, но не все сваи классифицируются как жесткие, есть такие, что и упруго защемлены.
Вложения
Тип файла: doc ЮЮ.doc (264.0 Кб, 101 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 13:05
#19
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Свая защемлена ниже торфа,
НЕ ВЕРЮ! если только в скалу забить...
Торф в расчет не принимать. Расчет вести как для высокого ростверка. (Аналог - мосты на сваях). Свая в грунте - как в упруго-пластической среде (вроде верно помню). Расчет в СНиП 2.02.03 прил.1. (сейчас СП 24.13330.2011, приложение В) По нему как-то считал...
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 13:10
#20
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


как отнесется надземная стена к упругому защемлению? думаю, захочет треснуть
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
Выбор блоков стен подвала F0xik Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2009 21:33