ЖБ. Как законструировать жесткий узел "колонна-покрытие", если...
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ. Как законструировать жесткий узел "колонна-покрытие", если...

ЖБ. Как законструировать жесткий узел "колонна-покрытие", если...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2013, 20:19 #1
ЖБ. Как законструировать жесткий узел "колонна-покрытие", если...
No M.P.
 
Инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806

... колонна сборная, а покрытие - монолит. Вариант с колоннами со сразу загнутыми (или загибаемыми в смонтированном положении) в перекрытие стержнями не рассматриваем.
И второе: будет ли правильно считать узел как во вложении (без доп. мероприятий) шарнирным?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 456
Размер:	37.8 Кб
ID:	97129  

__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Просмотров: 5193
 
Непрочитано 19.02.2013, 20:27
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
... колонна сборная, а покрытие - монолит.
выпуски насквозь плиты и сверху прижать профилем(крестом, тавром в плане) гайками. Защемить плиту. Хотя абсолютно жестким такой узел назвать сложно, но и не шарнир.
Цитата:
И второе: будет ли правильно считать узел как во вложении (без доп. мероприятий) шарнирным?
можно. Отрыв плиты от внешней стороны колонны будет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 20:33
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
выпуски насквозь плиты и сверху прижать профилем(крестом, тавром в плане) гайками. Защемить плиту. Хотя абсолютно жестким такой узел назвать сложно, но и не шарнир.
Верно (в смысле прозапас держу этот вариант). Но сомневаюсь: так я произведу анкеровку арматуры колонны, защемлю плиту. Что произойдет потом: в верхней зоне бетон растягивается, вовлекается в работу верхняя арматура... (вот тут и нужен совет), которая судя по всему тоже нуждается в анкеровке. А она просто доведена до торца.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 21:39
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А она просто доведена до торца.
Она защемлена. По аналогии со сборными плитами с заделкой в стены больше нормативного. И кроме этого она закреплена к арматуре колонны.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 22:02
#5
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
И кроме этого она закреплена к арматуре колонны.
Как?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 22:10
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А зачем геморрой с жестким защемлением?
Для чего это? Почему нельзя для крайней сделать шарнирное опирание?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 22:26
#7
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Почему нельзя? Можно. Я даже уточнил на этот счет в первом посте.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 22:30
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну и оставь шарнир - надежней будет.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 23:15
#9
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
... колонна сборная, а покрытие - монолит. Вариант с колоннами со сразу загнутыми (или загибаемыми в смонтированном положении) в перекрытие стержнями не рассматриваем.
И второе: будет ли правильно считать узел как во вложении (без доп. мероприятий) шарнирным?
1. Узел проще сделать шарнирным. Чтобы не получилось как на фото, рассчитывайте пролет на шарнирное опирание. По периметру плиту обрамляйте П-шками (конструктивно по периметру плиты можно еще поставить пояс= 2dшаг100низ+2dшаг100верх).
2. Жесткое защемление в этом узле не получится. Вариант условно жесткого предложил ЛИС, добавлю еще один: Анкеровку арматуры колонны, можно обеспечить приварив пластину в раззенкованное отверстие (см. шов по ГОСТ), в пластине сделать отверстие для контроля бетона. Анкеровка арматуры плиты П-шками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото.jpg
Просмотров: 473
Размер:	429.5 Кб
ID:	97148  
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 08:50
#10
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Задача сосоит из двух шагов: признать (обосновано) узел в п.1 во вложении шарнирным; подобрать вариант жесткого узла.
Вариант с пластиной у арматуры колонн не отвечает на вопрос "какова степень жесткости" такого узла.
И мне думается эта аналогия:
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
По аналогии со сборными плитами с заделкой в стены больше нормативного.
весьма условна.
Мне интересны еще варианты. Задача, в принципе стандартная.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 10:23
#11
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


жестким узел считаю только при условии, что арматура колонн заделана на глубину анкеровки по расчету жесткого узла. в данном случае
Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Вариант с колоннами со сразу загнутыми (или загибаемыми в смонтированном положении) в перекрытие стержнями не рассматриваем.
значит, следует конструировать чисто шарнирный узел, а делать "условно жесткий", не имея возможности точно определить его жесткость- какой смысл?- при этом придется армировать колонну и плиту на шарнирный и жесткий узел одновременно.
единственный вопрос конструирования узла - задать неподвижный узел стыка колонна-плита - без выпусков будет сложно- придется конструировать что-то типа "стакан вниз головой" или можно заложить закладухи в опорную часть колонны и приварить усы в массив плиты перекрытия
4245 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 10:51
#12
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
"какова степень жесткости" такого узла.
понятие "Степень жесткости" узла для меня означает величину усилий которые он в состоянии воспринять. Т.е. если соблюдены все условия анкеровки элементов, то узел жесткий и держит усилие не изменяя угла которое в состоянии воспринять арматура и бетон (также нужно помнить о геометрических размерах элементов). ИМХО: у вас плита безбалочная и фактически в узле с колонной будет работать арматура на эффективной ширине bef, сколько понесет именно это сечение, столько и пойдет на колонну ...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 12:29
#13
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Она защемлена. По аналогии со сборными плитами с заделкой в стены больше нормативного.
Момент от "заделки сборных плит больше нормативного" явно меньше пролетного. Тут лучше привести другую аналогию - из СП по свайным фундаментам. Для жесткого стыка свай с ростверком нужно заводить сваю на глубину, равную длине анкеровки (либо на соотв.длину завести сами выпуски)

А в случае "прижатия" плиты сверху - арматуру плиты тоже куда-то анкерить надо (400-450мм для стержня с загибом ф20..25 - маловато) - тоже приварить к пластине? (в раззенкованные отверстия)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ank.jpg
Просмотров: 310
Размер:	45.0 Кб
ID:	97199  

Последний раз редактировалось Meknotek, 20.02.2013 в 12:41.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 12:41
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Meknotek
Вполне возможно - надо экспериментировать (у нас в эксперименте с похожей схемой такого эффекта не было, но и момент был маленький).
Но чтобы такого не было - можно с торца плиты выполнить тоже (анкеровку арматуры плиты к стальной пластине), что и сверху.
 
 
Непрочитано 20.02.2013, 12:43
#15
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Meknotek
Вполне возможно - надо экспериментировать (у нас в эксперименте с похожей схемой такого эффекта не было, но и момент был маленький).
Но чтобы такого не было - можно с торца плиты выполнить тоже (анкеровку арматуры плиты к стальной пластине), что и сверху.
Это понятно, я тоже чувствую что это будет ближе к жесткому нежели к шарниру, но в том-то и дело - без натурного эксперимента (или хотя бы серьезного численного) тут сложно сказать как поведет себя узел.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 14:07
#16
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: если на рисунке из 1 поста продлить перекрытие влево и колонну вверх - это будет жесткий узел? или же все-же шарнирное опирание неразрезной плиты на неразрезную колонну?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 14:20
#17
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Offtop: если на рисунке из 1 поста продлить перекрытие влево и колонну вверх - это будет жесткий узел? или же все-же шарнирное опирание неразрезной плиты на неразрезную колонну?
Предполагается что колонна сборная и никак "продлить" ее нельзя. И никаких монолитных карнизов толщиной 200мм наверно не предусматривается. А иначе и темы не было бы.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 10:33
#18
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


вариант жесткого узла: стакан под сборную колонну видели? теперь все это переверните и применяете для заделки верха колонны в плиту перекрытия в монолитном исполнении
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ. Как законструировать жесткий узел "колонна-покрытие", если...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
А можно сделать такой жесткий узел на монтаже? Sarman Конструкции зданий и сооружений 30 07.07.2011 15:30
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08