Физико-механические свойства грунтов не представлены в отчете ИГИ
конструктор, технолог в с/х
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.02.2008
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 12422
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Геологи не делают характеристики техногенных грунтов, так как там грунты неоднородны. И невозможно скважинами гарантировать где какие характеристики. Попадётся холодильник в грунте и как ни бури можно на него не попасть.
Но и вы не имеете права такие грунты использовать для фундаментов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Может вам и попадались такие участки, где 15м был слой техногенных грунтов, мне - нет. Как правило, да - не дают расчетные характеристики, а нормативные - могли бы и дать (минимальное и максимальное значения). Про холодильники и прочую бытовую технику в грунте слышу впервые!
|
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Но хоть из СНиПа пусть пишут, но если в ТЗ указано и есть ссылка на нормы (ГОСТ например) то и испытания должны быть.
У нас тоже геологи косячат - часто берут соседнюю площадку (какого-нибудь 19 лохматого года) и передерают данные. У нас техногенные до 6 м встречаюся иногда (есть место где 4м навоза перекрыто 2м насыпным)
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Есть электронная версия геологического отчета? Выложите, посмотрим и будем объективны.
Прочтите пункты 5.11 и 5.12 СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" и вопросы отпадут. Без физико-механических свойств грунтов вы ничего не сделаете. Последний раз редактировалось Ivan3891, 20.02.2013 в 12:01. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
по новому сп (сваи) в некоторых случаях характеристики грунтов в любом случае требуется уточнять испытаниями... но геология вообще без характеристик??? не невидел... испытания это один из способов подтверждения расчетов. Не будете же вы каждую сваю испытывать.
17 метров насыпухи... кто больше
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 34
|
Добрый день. В соответствии с СП 11-02-96 п.6.3 в техническом отчете должны быть свойства грунтов! Далее, при проектировании свайного фундамента, а также не зависимо от того, свайный он или нет в соответствии с СНиП 11-105-97 и СНиП 2.02.01-83 физико-механические свойства грунтов для зданий и сооружений 2 и 1 уровня ответственности должны подтверждаться непосредственно полевыми испытаниями, а именно (для вашего случая) - статическим зондированием! Которое само по себе покажет и св-ва грунта и отказ свай по глубине!
Последний раз редактировалось monolitgeo, 26.02.2013 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Часто с такой ерундой встречаюсь. Да, не дают характеристик по техногенным грунтам. Или ограничиваются только удельным весом.
Причину Tyhig правильно сказал: Т.е. если на площадке пробурили 20 скважин, отобрали из всех них образцы, отвезли в лабораторию. В лаборатории стали смотреть - во всех бурках верхний слой (не важно сколько метров) - техногенные отложения/насыпной грунт, состоящий из мешанины: песок/гравий/глинка/кирпич/органика и т.п., и ГЛАВНОЕ не однородно от скважины к скважине. Ну и что дальше? Испытали по полной программе, получили дикий разброс характеристик, исходя из которого "средние показатели по больнице" с учётом коэффициента вариации будут ниже плинтуса. Или присвоить каждому из "непохожих" образцов обзывательство и дать номер ИГЭ? Получите в итоге по всей площадке верхнюю толщу грунта совершенно неоднородного строения: в одной скважине песок, в соседней щебень, в третьей глина текучая, в четвёртой торф среднеразложившийся с примесью холодильника "Рязань". От этого легче станет? - будете под здание 4 разных конструкции фундаментов делать? Вот чтоб не было головной боли ни изыскателям, ни проектировщикам, пришли к тому, что имеем: для техногенных/насыпных грунтов характеристики не указывают. Насыпной/техногенный грунт - не значит, что насыпанный вчера, или год назад. Техногенные отложения времён Ивана Грозного - тоже насыпной, культурный слой, с включением продуктов жизнедеятельности всякой "живности". Так что не надо удивляться толщине техногенного грунта в 15м. Бывает и поболее (в новых районах Н.Новгорода, кстати, намывали территории - до 20м толща насыпного грунта. Дома стоят на длинных-длинных сваях). Цитата:
была пойма_реки/низина/поля_аэрации_в_Марьино, скапливалось там всякое гуано на протяжении многих лет (отложения приносимые ливнями/паводками/наводнениями, органика, несанкционированная свалка ТБО). Потом местные власти решают этот район застроить жильём для нуждающихся. Засыпают всё это хозяйство толстым-толстым слоем "чего-то". Причём невероятная редкость, чтоб засыпали качественным однородным грунтом. Обычно засыпают вывозимым с других строек строительным мусором, выбранным грунтом из котлованов (разных, т.к. объём нужен очень большой) и т.п., сверху присыпают песочком, для создания видимости цивильной насыпи. Естественно качественно уплотнять эту насыпь никому не охота. Потом участки продают инвесторам. Тех детали не интересуют, они отдают инженерам чтоб те проектировали дома на продажу. Инженеры отправляют на площадку изыскателей. Далее рождаются темы подобные этой. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Очень, очень и очень маловероятна такая ситуация. Скорее всего геологи просто положили деньги себе в карман, состряпали на скорую руку отчет, который имеет автор, мол, применяйте сваи, испытывайте их, и всё.
P.S! Как я уже говорил, однажды я видел отчет по ИГИ, а по факту ничего не делалось. Наверняка, не мы первые, и не мы последние... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Но бывает и геологи ленятся, что там говорить. Только они обычно тоньше действуют - из справочников лепят. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289
|
Лишь бы лепили и было на что опираться в случае чего. А тут совсем ничего не дали. Это мы предположили, что, возможно насыпные грунты, однако, автор ни разу об этом не упомянул. Поэтому без самой геологии трудно судить, что там. Но на мой субъективный взгляд, геологи просто "наварились" на заказчике, посчитав что он достаточно богат и сделает все сам, т.к. буровые работы сами по себе не дешевы, плюс еще лаборатные испытания надо проводить, да и отчет большой делать потом, разрезы строить и .т.д. ))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 34
|
Цитата:
Цитата:
Геологи обязаны выдать R0 только по СП, а непосредственно расчетный R0 должен считать проектировщик на основании данных по геологии!! |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Ну и какие будут характеристики у слоя насыпного грунта, состоящего из песка средней крупности с примесью суглинка от текучепластичной до полутвёрдой консистенции с прослоями гравия и строительного мусора? (практически стандартный набор при засыпке котлованов/оврагов/низин) никто не заставляет менять 15м грунта. если его нельзя использовать в качестве основания - пройти его сваями и опереться на более глубокие слои, имеющие нормальные характеристики и строение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 34
|
Цитата:
А в общем, здесь нужно понимать, не существует в природе грунтов однородных. Есть понятие - однородный, но я ни это имею в виду. Обязательно есть линзы, прослои, гнёзда, включения и всё это трудно учесть при мощностях прослоек до 0,3 м особенно при выделении в ИГЭ они просто не учитываются, а особенно их физико-механические характеристики (поскольку СП нам позволяет не выделять такие прослои в отдельный ИГЭ если их мощность до 0,5 м, если это не специфические грунты). Т.е. по факту насыпной грунт может быть суглинистым, слежавшимся, полутвердым, (то есть, в своё время перемещённым людьми и уплотнённым во времени), без явных признаков включений строй-бытового мусора, что может позволить использовать такие грунты, как грунты естественного основания сооружения, но всегда есть НО! Но, это нужно обсуждать вместе, геолог-проектировщик (или ГИП), выделять дополнительные объемы и средства, время, допустим предусмотреть увеличение полевых работ статическим зондированием или на стадии вырытого котлована дополнительные полевые работы в виде штамповых испытаний. Но опять НО, сейчас этого никто не делает, все экономят время и средства! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Где можно взять физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов? | Анатолий_1987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2010 12:53 |
Влияние содержания карбоната кальция на строительные свойства грунтов | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 3 | 09.12.2009 08:51 |