Несущая стена вышележащего этажа над проемом ОВ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая стена вышележащего этажа над проемом ОВ

Несущая стена вышележащего этажа над проемом ОВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2013, 13:58 #1
Несущая стена вышележащего этажа над проемом ОВ
Retee
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129

Ситуация показана в приложении.
Жилое проектируемое здание, секция 10 эт., несущая стена первого этажа оказалась над проемом ОВ, в данном месте опирается только на перекрытие. Какие меры можно предпринять кроме переноса отверстия?

Вложения
Тип файла: pdf проем.pdf (7.0 Кб, 125 просмотров)

Просмотров: 2299
 
Непрочитано 22.03.2013, 14:12
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Перенос стены, ей все равно где стоять
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 14:19
#3
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Простите, я вас не понял, куда переносить? Сети идут по всему подвалу, если по схеме переносить из плоскости - то результата не даст.
Поясните пожалуйста.
А если сделать скрытую балку в перекрытии? Заармировать или двутавр заложить?
Retee вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 14:31
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


сделать скрытую балку в перекрытии. Заармировать. а проем ОВ перебить в пролете опорой для уменьшения усилий в балке
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 12:15
#5
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Хочу реанимировать тему.
Ситуация похожая, секция 19 эт., только вместо проема ОВ - полноценный дверной проем. После усиления скрытой балкой пришло замечание от эксперта - "Данное мероприятие не устраняет концентрации напряжений в стене нижележащего этажа".
В устной беседе эксперт ссылается на то, что правее проема 1го этажа (по рисунку) в стене возникают большие напряжения и она "не несет по бетону". Какие ещё есть варианты устранения этой проблемы (стена толщиной 300мм, армирована д12 ш200 в обоих направлениях)? И действительно ли скрытая балка помогает компенсировать эти услия?
Retee вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:52
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Не понял - а собрать нагрузки на скрытую балку, сделать расчет - получить опорные реакции и просчитать материал стены на смятие под концом балки - не получается? Только я думаю балка у вас будет мощная! Какое сечение получилось? И разрез по балке можно?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 13:46
#7
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


А можно посчитать нижележащую стену как внецентренно сжатый элемент в плоскости стены?
То есть собираю нагрузку на стену второго этажа, вырезаю 1 погонный метр, упрощенно представляю стену стержнем, а нагрузку прикладываю с эксцентриситетом. Только вот какую площадь сжатой и растянутой арматуры тогда принимать?
Retee вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 13:58
#8
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Что то как-то сложно вы подходите! У вас стены монолитные железобетонные? Если нельзя посчитать в расчетных программах, то в пособии по проектированию жилых зданий есть расчет панели сборного здания - попробуйте по нему.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 14:08
#9
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Да, монолит. В пособии нашел пример только для внец. сжатых из плоскости. А в данном случае эксцентриситет в плоскости.
Часть стены второго этажа, которая попадает "в проем" и создает эксцентриситет. Там случай немного другой.
Можно посчитать, хотелось бы просто понять - есть ли смысл собирать схему всего здания(проект не мой), если данное усиление не имеет смысла.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 17:30
#10
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Подождите минуту! А у вас здание случайно не монолитное? А тогда какой эксцентриситет? У вас стена второго этажа работает как консольная балка стенка, если из плиты есть выпуски в стену (а они должны быть) то тогда эта стенка еще и плиту держит! Эксцентриситет в плоскости? Не думаю что он тут будет - весь каркас здания работает совместно - тут вам полную расчетную модель делать надо для понимания куда что перераспределится. Но скорее всего все нормально там - стена толстая, арматура для стен мощная. Конструктивно дополнительно к скрытой балке сделайте обрамление из счетверенных стержней какой-нибудь 16 А-3, и в плите на грани обрыва нижней стены будет концентрация напряжений верхней арматуры (перпендекулярной к стене).
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая стена вышележащего этажа над проемом ОВ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
несущая стена 250 aDolphin Конструкции зданий и сооружений 7 05.01.2011 12:24
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 37 15.11.2010 17:33
Несущая монолитная стена 15 см. Lovipodachu Железобетонные конструкции 52 23.04.2010 05:35