Расчет фундамента для стены из ракушняка 40 см Одесса
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 11639
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
в общем принцип правильный. но: верхнюю ленту достаточно делать толщиной=толщ стены, ширину "башмака" подбирать, уравнивая давления о стен под подошвой :напр. на среднюю стену нагр 6т м/п,- шир 1м на боковую - 4. тогда шир. под боковую стену-600мм(666). у вас видно есть геология-смотрите нач просадочное давление, и не превышайте его давлением от фундамента.
Последний раз редактировалось 4245, 09.04.2013 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
А зечем тебе стена в 40 см? Все равно ведь утеплять будешь - делай в пол-камня. Фундаментная стенка в 60 см тоже
нафиг не нужна. Достаточно будет 30 см. И лучше делать не ленточный фундамент, а 6 отдельных. Где то 2 на 2. Тогда можешь забыть про свойства грунта. Башмак сделай уступами по 300-400 мм, немного армируй и не воруй цемент. Потом ригелями колонны свяжешь. Одесса - сейсмозона, тебе все равно по правилам армировать надо. Тем более плиты будешь ложить ведь не на стены из ракушки. Вверху деревянный потолок ... это дерьмо конечно... Но сейсмопояс хоть сделай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
Цитата:
Армопояса на всех этажах. А как посчитать давление на грунт? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
считаете вес констр-й, приходящийся на 1метр фундамента: вес 1м.п. фундамента+вес стены+1/2 пролета перекрытия (если на стену опирается)с временной 400кг/м2+1/2 пролета покрытия(если на стену опирается) со снегом. полученный вес (в тоннах) делите на ширину подошвы фунд-та (в метрах)- получите нагр в т/м2 - сравниваете с нач. просадочным давлением и расчетным давлением на грунт
|
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
от этой трубы ни чего не останется. Деревянное перекрытие можно сделать лишь потолочное, да и то - должно быть двойное, диагональное И очень заанкеренНое в стенах. Считать Вам ни чего не надо - один фиг получите муру. Делайте как советую. Колонны - 4 16-х арматуры и в ригелях то же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
делайте сейсмопояс мон. ж.б. типа L. на горизонт. участок опираются плиты, вертик. участок фиксирует плиты от сдвига, через каждые 2 плиты между плитами мон участок 200мм в габарите перекрытия, заанкеренный в пояс- получите жесткий диск перекрытия. из стен в мон. пояс - выпуски арматуры. в стенах - армирование кладочными сетками. опять же:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 53
|
Ребята, вот скидываю геологию.
Очень нужна помощь, мне конструктор начертил чертеж, скину его тоже. Мне кажется перебор по арматуре. У меня получается ,по расчетам, стены на которые должны ложиться плиты, центральная на которой лежат обе стороны плит - 1,75 метра подошва, крайние 1,45метра, боковые 1,14метра это минимум. Конструктор посоветовал делать подушку 1,2 под плитами и боковые 90 см. Почитал здесь, предлагают такой вариант армирования, как и мне советовал строитель, конструктивная арматура не несет ни какой функции кроме удержания. Здесь, тоже подтверждают, слова предыдущего варианта. Здесь тоже мысль таже. У конструктора, в подошве два ряда рабочей арматуры продольных. Если работает только нижний ряд зачем тогда верхний? Подскажите пожалуйста? Еще посоветовали тромбовкой пройти по гравию и вбить его в подошву грунта, затем подбетонка, затем подошва, затем лента. Одни говорят, что не надо соединять подошву с лентой, только в условии склонов и подвалов. Если есть возможность подскажите из практики снипов, как мне быть? Знаете рассчитывал на одно а получилось другое, дело в том что у нас на районе все льют ленты, 40 см толщина и 90 в глубину. Замучился, пока нашел куда вставить фотки((( http://pikucha.ru/ib4zG http://pikucha.ru/ib4zd http://pikucha.ru/ib4zq http://pikucha.ru/ib4zw http://pikucha.ru/ib4zz |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Фотки можно вставить прямо в пост. Это оптимальный вариант. При этом, естественно, размер картинок должен быть вменяемым.
Как добавить вложение в сообщение? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |