Трещины в плите перекрытия. в чем причина?
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 5499
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это самый что ни на есть СаО, сверху через трещины просачивается вода и вымывает его из бетона.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
есть мнение что это усадочные трещины, на сколько это реально? |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Чего тут репу чесать. Бетон "с завода и подешевле". То есть приехал миксер и налил. Первое - у такого бетона заведомо нарушено соотношение ц-п-щ и прибавьте сюда избыток воды. Причем неизвестно ни что за цемент, ни что за песок.
Из собственной практики , соотношение 1:2:4 с мытой щебенкой и проверенным цементом , плюс пластификатор - трещин просто не бывает.Плюс обязательная укладка трамбовкой. Бетон так укладывается, что в него после трамбовки уже ни чего не воткнешь. Но такой бетон в миксере не привезешь и не нальешь через шланг. Плюс высолы - это дерьмо песок или грязный щебень. А если чуры таскали вручную, бетон начал гореть, его перемешали заново - вообще мусор. ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ -НА ТО И НАПОРОЛИСЬ. Одно и то же, трещины у них, млять... Судя по рисунку трещин, у вас не трешины, а висящие на неизвестной арматуре фрагменты якобы плиты. Аккуратнее под ней ходите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
таскали в ручную? откуда? с земли ведром на второй этаж? 45 кубов? у нас нет столько денег. в общем автор поста весьма смел в суждениях... Последний раз редактировалось новострой, 26.06.2013 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
А вот если просачивается вода насквозь, то это плохой бетон из-за неправильной рецептуры (например, слишком много воды) или дешёвого цемента. Если бы просто у хорошего бетона испарилось бы слишком много воды с поверхности (самая популярная причина усадочных трещин), то трещины сквозными не были бы. А тут в итоге получилась раздробленная плита, которая держится исключительно на арматуре. Что вряд ли допустимо. Можно посмотреть на ширину допустимого раскрытия трещин без нагрузки для этого сооружения. Вряд ли по этому критерию перекрытие пройдёт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
вот что вычитал в букваре: Неконструктивные (структурные) трещины. Типы и методы ремонта Трещины при пластической усадке свежеуложенного бетона Существует два типа трещин прн пластической усадке. Первые, наиболее распространенные, появляются в результате очень быстрого испарения влаги с открытой поверхности бетона, когда он находится еще в пластичном состоянии. Обычно они называются поверхностными трещинами прн пластической усадке. Исследования специалистов показали, что такие трещины на горизонтальной поверхности образуются вследствие быстрого испарения с нее влаги (высыхания). Когда скорость испарения превышает скорость подъема воды к поверхности (известное как водоотделение), поверхность свежеуложенного бетона при пластической усадке растрескивается. Скорость, с которой вода в бетонной смеси достигает поверхности, и общее количество воды зависят от многих факторов, из которых не все хорошо изучены. Ниже указаны факторы, которые имеют большое значение для рассматриваемого явления: 1) зерновой состав, влагосодержанне, водопоглощение н тип используемого заполнителя; 2) общее содержание воды в смеси; 3) расход цемента; 4) толщина бетонной плиты; 5) характеристики всех используемых добавок; 6) достигаемая степень уплотнения и, следовательно, плотность бетона; важно также была ли увлажнена опалубка (или подстилающий слон раствора), на которую был уложен бетон. Скорость испарения влаги с поверхности также зависит от ряда достаточно хорошо исследованных факторов: относительной влажности; температуры бетона; температуры окружающего воздуха; скорости ветра; степени воздействия солнца и ветра па поверхность плиты. Поверхностные трещины прн пластической усадке представляют собой волосные довольно прямые трещины длиной 50— 750 мм. Они часто располагаются перпендикулярно рабочей арматуре. Иногда несколько трещин образуются параллельно друг другу на расстоянии 50—SO мм. Трещины, как правило, неглубокие и редко проникают ниже верхней части защитного слоя бетона, хотя в неблагоприятных условиях они могут быть более глубокими и даже прорезать плитут насквозь. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фиксаторы в плите перекрытия | Assol | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.07.2015 09:43 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Трещина в плите перекрытия - что делать? | den256 | Железобетонные конструкции | 7 | 23.11.2012 14:58 |
узел примыкания металлической лестницы к плите перекрытия | Lento4ka | Архитектура | 14 | 11.11.2011 09:35 |
Пробить отверстие в плите перекрытия | Net | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.11.2005 20:09 |