Столкнулся со следующей проблемой: проектируется жилой комплекс, состоящий из 9-ти девятиэтажных жилых домов. Геология состоит из 3-х ИГЭ. ИГЭ-1 - суглинок просадочный 2 типа по просадочности мощностью 22м. ИГЭ-1 разделен на 2 равные части 2-хметровой прослойкой из суглинка непросадочного. С глубины 22м начинается галечниковый грунт с Е=46 МПа. Район сейсмичный - 7 баллов.

На первоначальном этапе предполагали устройство фундаментной плиты на буронабивных сваях с уширением длиной 24м и диаметром 1м, с заведением в галечник на 2м. Но для нашего города сваи - новшество, поэтому механизмов нет. Нанять механизм из другого города или купить оказалось очень дорого, поэтому решили делать грунтовую подушку 12,5м из местного суглинка, 4м просадочного грунта оставить, т.к. при такой глубине и нач. просад. давлении его можно назвать 1 типом по просадчности, т.к. просадка от собственного веса 4-хметровой толщи не превышает 5см.

Но возникает вопрос: на сколько необходимо выйти подушкой за пределы здания. Если смотреть по пособию, то там используеться ширина фундамента. Неужели над брать ширину плитного фундамента. Тогда получится, что котлован слишком большой.
Может кто знает, как в данном случае правильно принять ширину подушки.



Вот что у меня получилсь

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Ширина подушки.dwg (366.1 Кб, 1605 просмотров)


Последний раз редактировалось Dan_iil, 09.07.2013 в 10:54.
Просмотров: 4303
 
Непрочитано 09.07.2013, 11:33
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Если смотреть по пособию, то там используеться ширина фундамента. Неужели над брать ширину плитного фундамента. Тогда получится, что котлован слишком большой.
Может кто знает, как в данном случае правильно принять ширину подушки.
По мне так всё логично, надо принимать ширину по пособию. Я бы вообще под 45 градусов принял бы распределение, но это для песков, наверное.

P.S. На картинке номер СНиПа не тот.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 19:46
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Пишу на форуме последний раз.

Если целью преследуется устранение прсадочных свойств, то размеры подушки зависят от давления под подошвой фундамета. В руководствах это есть. Ищите и обрящите.

Всем спасибо за общение.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 19:49
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Пишу на форуме последний раз.
что случилось ???
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 09:14
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
то размеры подушки зависят от давления под подошвой фундамета. В руководствах это есть.
Ну топикстартер вроде бы так и сделал.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 22:17
#6
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если целью преследуется устранение прсадочных свойств, то размеры подушки зависят от давления под подошвой фундамета
От давления зависит тлщина подушки. А вопрос был задан о размерах подушки в плане.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 05:30
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Посмотрите Далматова "Механика грунтов, основания и фундаменты" 1988 стр. 297, 298; Сорочана "Справочник проектировщика Основания, фундаменты и подземные сооружения" стр. 238 (там то же что и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений п. 3.98, 3.101); ТСН 50-302-96 (именно 96 год в 2004 этого вроде нету) п. 3.1.17, 3.4.12 - но там совсем для слабых грунтов - Питер, знаете ли. Ну и учесть требования п. 2.69, 3.13 СНиП 2.02.01-83.
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ширина грунтовой подушки для фундаментной плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Армирование фундаментной подушки вопрос Filcom Основания и фундаменты 3 08.08.2010 15:30
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10