Помогите в расчете необычной балки.
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5950
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дык посчитайте раскосы. У Вас второй раскос стал приопорным, самым сжатым. Умер. Четвертый - вторым по сжатости, тоже умер. Устойчивость из плоскости у полосы не просто нулевая, а вообще так себе. Попробуйте заменить на уголок. Или оставить полосу, но загнуть у раскосов полки, чтоб получился гнутый швеллер.
|
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
какая-то непонятная ферма балочного типа
а почему нет опорных стоек? здесь ваабще опорные сечения не оформлены.... а что расчет.... пояса неразрезные, а решетка шарнирные стержни кстати на фото абсолютно четко просматривается ожидаемая потеря устойчивости сжатых раскосов "из плоскости"
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
Или купить деревянный ригель от строительной опалубки. http://stblizko.ru/system/images/pro...92/666_big.png
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18
|
Обратите внимание что стойки и раскосы POSI балок имеют П-образную форму, за счет этого обеспечивается устойчивость элементов.
![]() Мы Одно время хотели использовать такие элементы как на фото, но они дорогие + нужно специальный пресс. В итоге применяли фермы как на следующем фото. ![]() ![]() Последний раз редактировалось A.Ros, 05.09.2013 в 21:33. Причина: Размер изображения |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18
|
Не обязательно ригель от опалубки. Можно применить деревянную двутавровую балку (выполненную по тому же принципу шо опалубочный ригель). Такими балками можно перекрывать пролеты до 8,5м.
![]() Последний раз редактировалось A.Ros, 05.09.2013 в 21:55. Причина: Правка ссылки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 3
|
Увы не работает такая конструкция. Присуствовал пару раз при демонтаже и замене осб балки.
Интересует доведение до ума моей конструкции. Хотя уже многое понял, теперь вопрос как это более технологично выполнить. Да есть производство. Посему про опалубочный ригель много знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 10
|
Дерево на практике выдает массу сюрпризов. Одна проблема сушки чего стоит. В смысле получить одинаковую влажность по всей длине. Человек лет 10 занимается производством балки опалубочной, и ни на шаг не приблизился к немцу. В прочем как и другие (Россия Польша и тд и тп). Металл напротив предсказуем изотропен.
yorik_1984 я Вас понял. Сразу вопрос. Нужно ли запускать поверх змейки стальной пояс (как на моей 2 картинке) или достаточно усилить "змейку"? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите понять формулу при расчете на усточивость металлической балки | Trikokosika | Металлические конструкции | 60 | 29.12.2012 08:42 |
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) | Алексей В. | SCAD | 1 | 18.04.2012 12:20 |
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м | Андрей78 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.01.2012 21:05 |
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина | Плохишъ | Железобетонные конструкции | 13 | 29.06.2006 11:23 |