| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете?
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 7063
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66
|
там коридоры на первом этаже и в подвале так сделаны, стойки будут не очень хорошо смотреться, также как и само исполнение перекрытия
Последний раз редактировалось Павел С, 18.10.2013 в 10:40. Причина: грамотическая ошибка |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Там уже и сети сделаны, красота.
Где-то в кунсткамере была фотка с такими вылетами, очень познавательно.А так: 1 Пригласить конструктора 2 Подвести балки 3 Наноармирующее покрытие 4 Пена со штукатуркой рулит 5 Авось пронесет 6 "Да все нормально, мы всегда так делаем" |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Подводите под опорные части плит балки вдоль коридора, соединяете коротышами друг с другом и эти коротыши тяжами через шов между плитами наверх. На 2м этаже также ставим балки с опиранием на продольные несущие стены. Вуаля. Уменьшаем высоту помещения коридора и поднимаем полы на 2м этаже. Такая плата за прогулы занятий в техникуме.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55
|
а когда балки под шов подведут, то она сразу станет в расчетном?
сейчас плита имеет консоль, так может стоить ее проверить расчетом! Подведенные балки включатся в работу только в двух случаях: 1-если предварительно домкратами разгрузить консоль, и потом подвести балки, но для этого швы между плит надо расшивать, что бы убрать связи с соседними плитами; 2-балки включатся в работу, когда плита уже лопнет от перегруза и консоль ляжет на усиление, так как просто подвести балки под шов это как .... припарка! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Сверление пустотной плиты | dmitriy.c | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.08.2011 14:46 |
Варианты усиления балкона | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.11.2010 14:24 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
где найти пример расчета усиления пустотной плиты | Владимир86 | Разное | 43 | 26.05.2008 10:12 |