Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете?
Павел С
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66

Максимальный вылет плиты - 1,7 м. как можно усилить стык двух таких плит? наверху жилые помещения

Изображения
Тип файла: jpg DSCN6195-1.JPG (169.0 Кб, 845 просмотров)

Просмотров: 7063
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:01
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Ну раз расчеты делаются после монтажа, то предлагаю нагрузить этот вылет и посмотреть что будет)
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:18
#3
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ну раз расчеты делаются после монтажа, то предлагаю нагрузить этот вылет и посмотреть что будет)
было бы интересно самому. что еще можно предложить нерадивому строителю?
Павел С вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:33
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Встать под консоль
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:34
#5
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


под стык подвести мет. балку, балку опереть на мет. колонны - внизу это места много не займет
4245 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:37
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Два павлинария встык?
Пена решает, будет стоять.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:39
#7
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
под стык подвести мет. балку, балку опереть на мет. колонны - внизу это места много не займет
там коридоры на первом этаже и в подвале так сделаны, стойки будут не очень хорошо смотреться, также как и само исполнение перекрытия
Изображения
Тип файла: jpg DSCN6200-1.JPG (169.2 Кб, 602 просмотров)

Последний раз редактировалось Павел С, 18.10.2013 в 10:40. Причина: грамотическая ошибка
Павел С вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:46
1 | #8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Там уже и сети сделаны, красота.
Где-то в кунсткамере была фотка с такими вылетами, очень познавательно.А так:
1 Пригласить конструктора
2 Подвести балки
3 Наноармирующее покрытие
4 Пена со штукатуркой рулит
5 Авось пронесет
6 "Да все нормально, мы всегда так делаем"
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:49
1 | #9
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


А с чего необходимость появилась в усилении?
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:49
#10
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Пену то надеюсь специальную (для несущих конструкций) применяли?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:52
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Подводите под опорные части плит балки вдоль коридора, соединяете коротышами друг с другом и эти коротыши тяжами через шов между плитами наверх. На 2м этаже также ставим балки с опиранием на продольные несущие стены. Вуаля. Уменьшаем высоту помещения коридора и поднимаем полы на 2м этаже. Такая плата за прогулы занятий в техникуме.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:53
#12
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
А с чего необходимость появилась в усилении?
потому что плита не в расчетном положении
Павел С вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:57
#13
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Павел С Посмотреть сообщение
потому что плита не в расчетном положении
Чисто из любопытства: давно они в не расчетном положении?
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:02
#14
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
давно они в не расчетном положении?
около года
Павел С вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:06
1 | #15
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


а когда балки под шов подведут, то она сразу станет в расчетном?
сейчас плита имеет консоль, так может стоить ее проверить расчетом! Подведенные балки включатся в работу только в двух случаях: 1-если предварительно домкратами разгрузить консоль, и потом подвести балки, но для этого швы между плит надо расшивать, что бы убрать связи с соседними плитами; 2-балки включатся в работу, когда плита уже лопнет от перегруза и консоль ляжет на усиление, так как просто подвести балки под шов это как .... припарка!
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:09
#16
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Павел С Посмотреть сообщение
наверху жилые помещения
Бедные бедные жители.
Честно говоря хочется отпилить эти консоли и сделать м.у., т.к. я сомневаюсь что там что то нормально усилят.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:10
#17
Павел С


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 66


а если разбить пустоты сверху и замонолитить с арматурой?
Павел С вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:14
#18
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Павел С Посмотреть сообщение
а если разбить пустоты сверху и замонолитить с арматурой?
Ты главное когда плиту бить будешь под консоль не становись...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:17
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Или балки сверху в полу положить?
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:18
#20
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


Вторым слоем новые плиты уложить! Вразбежку с первыми)
ingeneer73 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Сверление пустотной плиты dmitriy.c Прочее. Архитектура и строительство 16 27.08.2011 14:46
Варианты усиления балкона ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2010 14:24
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12