| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Лестничные площадки-монолитные взамен сборных
инженер-строитель
Воронеж
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 3823
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
Как вариант, до уровня площадки залить стену, оставив вертикальные выпуски (для дальнейшей заливки стен) и гнутые стержни в уровне верхней зоны площадки в сторону той самой площадки, далее залить площадку и т.д.
Единственное будет рабочий шов в середине стены - наверно это не положительный момент в таком решении. А вообще с закладной - хороший вариант при необходимости всегда такое решение закладываем и вопросов не возникало. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Сообщений: 137
|
Ну а заложенные в стену стержни и отогнутые в тело площадки или устройство площадки на балках- не более простой и удобный вариант? Просто балку посчитать бы надо, поэтому я и интересуюсь реализованным или типовым проектом.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Монолитная площадка какой толщины предполагается? Наверное не меньше 150мм. Если ЛК типовая, то никаких балок не надо.
Решения есть для таких случаев - вы это хотели услышать? А конкретные решения зависят от многих факторов. Это же монолит - он многое позволяет сделать. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36
|
Типовых узлов крепления монолитных лестничных площадок на закладные детали, предусмотренные для крепления монолитных лестничных площадок - нет, не было, и быть не может.
Ищо, чо сказать хотел... А мож быть смянить монолитные железяки на сборные каменные, А???... А если серьёзно... так вот... Выполнение работ по устройству монолитных лестниц - это наиболее трудоёмкая часть работ. Именно из-за этого строители принимают усилия к тому, что-бы упростить/оптимизировать/удешевить эти работы. Обычно, при составлении "Задания на проектирование" (или "Технических условий", как было некоторое время в небытии) - вопрос о лестницах оговаривался (был отдельным пунктом) в этих документах. Если он (ТЗ или ТУ) подписан - менять все сборное на что-то менее сборное (или совсем не сборное, или совсем рассыпчатое) можно только при согласии всех тех, кто подписал ТУ(ТЗ). А, чисто технически/теоретически - поменять можно всё на всё, что угодно. Последний раз редактировалось Arm.Kon, 21.12.2013 в 00:09. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
100500. У меня на сайте есть пример рабочки, там должно быть.
Доберусь до офиса, могу посмотреть ещё... ----- добавлено через ~3 мин. ----- http://fordewind.org/examples/kj1.pdf Л.67 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
размер отверстий не помню, но аналогично.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Лестничные площадки и марши для зданий с высотой этажа 3,3 м? | bigden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.12.2012 14:47 |