Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме?

Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2014, 10:59 #1
Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме?
PaPPaRaZZi
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 14

Возник спор с начальством по поводу проектного решения фундаментов. Суть спора такова:
1. Имеется 3 этажный жилой дом, состоящий из 3 секций. По проекту предусмотрены ленточные монолитные фундаменты. Начальство хочет уйти от ленточного фундамента к монолитной фундаментной плите, аргументирует это желание тем, что строителям неудобно выкладывать опалубку и заливать фундаменты, что им проще заливать фундаментную плиту.
2. Грунты основания - суглинки тугопластичные, слабопучинистые, грунтовые воды отстутствуют
3. Как аргументировать свою точку зрения (я за ленточные фундаментны)?
Просмотров: 2413
 
Непрочитано 03.04.2014, 11:04
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от PaPPaRaZZi Посмотреть сообщение
3. Как аргументировать свою точку зрения (я за ленточные фундаментны)?
А я за сваи диаметром 620 мм и длиной 20 метров....
В нашем жестоком мире все определяют деньги...

Ну если хотите по инженерному. Тогда считайте осадки и крены. При плитном сжимаемая толща больще + взаимовлияние соседних секций. Но
Цитата:
Сообщение от PaPPaRaZZi Посмотреть сообщение
2. Грунты основания - суглинки тугопластичные
поэтому будете ловить блох
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 11:18
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от PaPPaRaZZi Посмотреть сообщение
Возник спор с начальством
С начальством спорить не рекомендуется. В любом случае плита хуже ленты не будет.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 11:40
#4
PaPPaRaZZi


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 14


1. Изначально проект делал другой человек, я дорабатываю проект после него (человек уволился).
2. Потом переделка и перерасчет займет время, а сроки жесткие (даже письма ЖПП о переносе сроков не принимаются в рассмотрение).
PaPPaRaZZi вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 11:43
1 | #5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от PaPPaRaZZi Посмотреть сообщение
ЖПП
Offtop: Это куда?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 11:44
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ну если увеличение расхода бетона раз так в 5, а арматуры - до 10 раз, не смущает, то плита - ок.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 11:52
#7
PaPPaRaZZi


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 14


Начальство говорит, что деньги значения не имеют
PaPPaRaZZi вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 12:06
#8
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от PaPPaRaZZi Посмотреть сообщение
Начальство говорит, что деньги значения не имеют
Offtop: Блин, мне бы такое начальство по зарплате...
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
поэтому будете ловить блох
а пущай Они из бетона и арматуры под ленточные фундаменты сделают плиту, но объемы по расходу материалов, блин, сохранят.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 12:10
#9
PaPPaRaZZi


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Сообщение от PaPPaRaZZi
ЖПП
Offtop: Это куда?
ЖПП - ж...поприкрывательные письма
PaPPaRaZZi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Замена свайного фундамента на плиту на вечномёрзлых грунтах evava Основания и фундаменты 8 16.08.2012 12:41
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51