Расчет на срез полки железобетонной балки таврового сечения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на срез полки железобетонной балки таврового сечения

Расчет на срез полки железобетонной балки таврового сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2014, 18:33 #1
Расчет на срез полки железобетонной балки таврового сечения
Medvedev
 
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25

Ищу пример расчета или литературу с методикой расчета на срез полки железобетонной балки таврового сечения. Балка монолитная железобетонная пролетом 6м жестко защемлена на опорах. На балку с двух сторон опираются круглопустотные плиты перекрытия пролетом 6м. На перекрытиях устраиваются полы, действует временная нагрузка. Задача: определить шаг и диаметр поперечной арматуры. Чертеж прилагаю:

Вложения
Тип файла: pdf ригель с полкой.pdf (40.8 Кб, 244 просмотров)

Просмотров: 3705
 
Непрочитано 22.04.2014, 19:25
#2
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Никаких особых указаний на этот счет нет. Открываете СП 52-101-2003. Расчет на действие поперечной силы. Строите эпюру поперечных сил в полке, находите опасное сечение, проверяете и ставите арматуру.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 19:31
#3
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Medvedev Посмотреть сообщение
Ищу пример расчета или литературу с методикой расчета на срез полки железобетонной балки таврового сечения.
Поясните какой именно вид разрушения Вы представляете.
Если вертикальный срез полок от действия опорной реакции плит, то это обычный расчет на поперечную силу по наклонной трещине. Вряд ли такой вид разрушения здесь возможен, поскольку сечение полки практически равно сечению плиты (да еще и без пустот), а проекция опасной наклонной трещины меньше.
Если горизонтальный срез полок от касательных напряжений, т.е. по сути относится к учету растянутых/сжатых полок тавровых сечений изгибаемых элементов, то лучше придерживаться норм для сжатых полок и размещать арматуру в пределах проекции ребра (или на достаточно небольшом от него расстоянии) для растянутых. Что есть достаточно небольшое наши нормы не оговаривают - тут уж как логика подсказывает. Кто-то привязывает это к толщине полки, но я такого мнения не придерживаюсь. Я обычно ориентируюсь на угол отклонения главных напряжений.
realdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на срез полки железобетонной балки таврового сечения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Расчет балки переменного сечения k.skorokhodoff SCAD 8 24.10.2013 14:03
Расчет прогибов железобетонной балки. Постоянные нагрузки. Ryntik Железобетонные конструкции 7 14.10.2013 19:15
Расчет балки с моментом поперек сечения antan83 Металлические конструкции 14 14.10.2013 10:47