Так ли страшны трещины в фундаментной балке ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Так ли страшны трещины в фундаментной балке ?

Так ли страшны трещины в фундаментной балке ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2014, 14:58 #1
Так ли страшны трещины в фундаментной балке ?
Parker
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 18

Доброе время суток ! На днях залили монолитный фундамент . Следил чтоб ребята хорошо сделали опалубку и во время заливки везде прошлись вибратором , но на следующий день в отдельных местах можно было увидеть следующую картину (см. фото) . Трещины шириной 2мм . Защитный слой арматуры 50 мм . Скажите пожалуйста :
1. Насколько страшны эти трещины ? Если да , то в чем их вред и как с ними сейчас бороться ?
2. Из-за чего они могут возникнуть , может не везде вибратором как следует прошлись ?

Изображения
Тип файла: jpg IMG_5525.JPG (626.7 Кб, 571 просмотров)

Просмотров: 4458
 
Непрочитано 17.05.2014, 19:40
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Ваш (только-затвердевший) бетон, извините, - совсем на этот (т.е. - бетон) не похож... Это, скорее, какая-то быстро (но толь потом, когда уже поздно...) -замороженная свинина (видимо, - не совсем свежая).

(Если без шуток... - то Мне даже показалось, что Я чувствую, как (и чем) всё это пахнет)...

Последний раз редактировалось VVN59, 17.05.2014 в 19:45.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 05:23
1 | #3
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Это усадочные трещины, образовались над арматурой из за изменения объема бетона при твердении и, скорее всего из-за недостаточности защитных слоев. Такое часто бывает. Трещины эти надо залечить- сделать растворчик с мелким, сеяным песком и аккуратно заделать. или купить спец составы, щас продаются.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 09:34
1 | #4
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Это усадочные трещины, образовались над арматурой из за изменения объема бетона при твердении и, скорее всего из-за недостаточности защитных слоев.
Да, трещины усадочные, только причина в расслаивании бетона - бетон был слишком жидкий, наверху осталась одна вода, которая и высохла потом. Возможно бетон готовили на площадке, возможно "размолаживали" в миксере, т.е. добавляли воды - так делают либо когда миксер долго простоял в пробке, либо когда миксерист сливает полкуба-куб где-нибудь. "Умных" людей, которые считают, что "и так сойдет" везде хватает.
Цитата:
Сообщение от Parker Посмотреть сообщение
Насколько страшны эти трещины ? Если да , то в чем их вред и как с ними сейчас бороться ?
Вред их в том, что через эти трещины к арматуре будет поступать влага и арматура будет корродировать. Заделать - правильно выше написали - современными низковязкими смесями предназначенными для таких вещей. Когда бетон будет достаточно сухой можно эпоксидной смолой пролить. Только надо чтобы к тому времени трещины пылью не забились.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 12:01
#5
Parker


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 18


Опытные монолитчики работают с этим поставщиком , и претензий к качеству бетона не имеют . Завод находится на расстоянии 5 км от объекта и пробок там в принципе не бывает. Думаю не стоит рассматривать вариант плохого бетона . После приезда миксера мы попросили еще добавить воды , может в этом и заключается ошибка (т.е. добавли воды , когда не надо было добавлять ) ?
p.s.: защитный слой 50-60 мм , это мало ?
Parker вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 12:53
1 | #6
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Защитный слой 50-60 мм это много. По конструктивным требованиям нужно еще сетку укладывать.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 13:09
1 | #7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
возможно "размолаживали" в миксере, т.е. добавляли воды
Ну что и требовалось доказать:
Цитата:
Сообщение от Parker Посмотреть сообщение
После приезда миксера мы попросили еще добавить воды , может в этом и заключается ошибка (т.е. добавли воды , когда не надо было добавлять ) ?
Конечно в этом ошибка. Ошибка в том, что Вам продали смесь - ничего добавлять туда не надо. Никогда. Тем более если не являетесь специалистами.
Не устраивает подвижность смеси - актируйте и отправляйте миксер назад.
Цитата:
Сообщение от Parker Посмотреть сообщение
Опытные монолитчики работают с этим поставщиком , и претензий к качеству бетона не имеют .
Еще бы, если у самих рыльце в пуху.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 20:41
#8
Parker


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 18


Shefff, а сколько должно быть ? и в чем суть сетки (кладочной я так понимаю) ?
Parker вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 22:01
1 | #9
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Из-за большого защ слоя не могли так быстро трещины образоваться, по мне они из-за того что бетон бодяжили. И реставрация смесью доверия не вызывает

----- добавлено через 48 сек. -----
А на сколько страшны они рассказывай что за здание, на чем стоит
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 12:31
1 | #10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Parker Посмотреть сообщение
и в чем суть сетки (кладочной я так понимаю) ?
Сетка предотвращает растрескивание бетона у грани.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 12:43
#11
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


У меня было нечто похожее - почитайте:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106438
kaban_spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 18:51
#12
Parker


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 18


Askarov, это дом 8,5х10 м , нагрузки там не такие большие . грунт суглинок , соседи УГВ не замечали
Parker вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 22:57
#13
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Parker Посмотреть сообщение
Askarov, это дом 8,5х10 м , нагрузки там не такие большие . грунт суглинок , соседи УГВ не замечали
Отреставрируй так как советуют и аккуратно строй дальше, на такой домик зачем вообще армировать)))
Askarov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Так ли страшны трещины в фундаментной балке ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в ж.б. балке ooze Железобетонные конструкции 23 19.03.2015 15:35
Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента. Georg1 Железобетонные конструкции 1 17.09.2013 14:44
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Критерий перехода от ленточного фундамента к фундаментной балке kekeke Основания и фундаменты 1 08.06.2010 20:05