Перекрытие по профнастилу 7,3м. Покритикуйте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытие по профнастилу 7,3м. Покритикуйте

Перекрытие по профнастилу 7,3м. Покритикуйте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2014, 11:21 #1
Перекрытие по профнастилу 7,3м. Покритикуйте
ecobud
 
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6

Покритикуйте, пож-ста, принципиально.
1. Можно ли считать жёсткими защемлениями плиты?
2. Использовать ли как-то колонны ( их нет, но залит фундамент под них)
3. На вскидку: нет ли грубых ошибок в схеме, ибо на форуме на 6 метров при толщине 250 мм - засмеют.
У меня 200 мм - проходит

Профнастил 75.
Сбор нагрузок
плитка 23 кг/м2
стяжка 94 кг/м2
перегородки 345,6 кг/м2
люди 183,6 кг/м2
профнастил 12,6 кг/м2
плита 440 кг/м2

Всего
1098,8 кг/м2

На балку 0,22т/м.п.

Изображения
Тип файла: jpg Профлист Н75-двойна арм.jpg (130.8 Кб, 648 просмотров)
Тип файла: jpg схема-1.jpg (50.2 Кб, 604 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (52.3 Кб, 989 просмотров)

Вложения
Тип файла: doc Экспертиза балки в Арбат.doc (172.0 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: doc Прогиб балки Арбат.doc (71.5 Кб, 36 просмотров)

Просмотров: 3529
 
Непрочитано 18.05.2014, 12:30
#2
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


1. Не будет там защемления в том понимании как понимает его "арбат" - не пытайтесь его учесть. Соответственно когда уберете защемление - плита станет 300мм.
2. У вас какая-то дикость с поперечной арматурой - 16d10 еще и класса A-III и с шагом 400мм. Приведите в порядок, и шаг берите по СП или вообще не ставьте, если она не нужна.
3. Лучше бы загнали балку 1м шириной - было бы приятнее смотреть, и нагрузку удобнее прикладывать
4. Полезная нагрузка 183,6 кг/м2 - это как? И вообще - нагрузка имеет размерность кгс/м2 или кН/м2 и т.д.

На колонны кладете балки вдоль несущих стен и получаете пролеты в 2 раза меньше и тоненькую плиту...

Коэффициенты надежности по нагрузке учли?

p.s. забанили вчера штоле?

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 18.05.2014 в 12:36.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 12:46
#3
ecobud


 
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6


Спасибо.
Балки...потолок плохо получится. Поперёк комнат балки

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 1,5 кПа * 1,3. Да 184 кгс/м2
Без защемления плита проходит. Прогиб здоровый.

Может колоннами подпереть? Армировать сверху

p.s. да))
ecobud вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 14:17
#4
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от ecobud Посмотреть сообщение
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 1,5 кПа * 1,3. Да 184 кгс/м2
1,5*1,3=1,95
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 14:40
#5
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Для чего колонны и как на них плита опирается!? нарисуйте раскладку балок перекрытия. Учтите, есть еще понятие огнестойкости. Для плит перекрытия, по моему недолжно быть меньше 60 минут - зависит от толщины защитного слоя бетона в плите.
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 16:11
#6
ecobud


 
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6


Да, 194 кгс/м2, спс

Колонн и балок нет. Есть основание под колонны. Их можно сделать. Сейчас заканчивается бетонир.стен. Планировались пустот.плиты, условия изменились - нет подъезда крана и т.д.
Есть профнастил и арматура.
У Конструкторов нет опыта. Пробую сам осилить. Колонны можно задействовать. Но появятся усилия в верху плиты - чтобы хуже не сделать.
ecobud вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 16:18
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ecobud Посмотреть сообщение
У Конструкторов нет опыта
с большой буквы
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 17:17
#8
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Столбы не помогут, если на них не будет балки. Если просто ими подпереть плиту (с тем чтобы она работала в 2 направлениях) - верхняя арматура то у вас есть, а вот нижней в другом направлении нет...

Можно положить балку вдоль несущих стен и опирать профлист на нижнюю полку, чтобы не было косяка с потолками.
Самый же простой вариант - просто увеличить высоту плиты на сколько надо (мне видится не менее 250мм чтобы армирование было адекватным) и м.б. нижнее армирование. Вобщем пересчитать её как шарнирно-опертую. Поперечной арматуры при большой высоте плиты скорее всего не понадобится (только для формирования каркаса).
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 23:55
#9
ecobud


 
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6


С большой буквы)))

Спасибо за дискуссию, участие.
Балка 250 мм - очень мало. Нужно 400-500 мм.
Ну что ж. Варианта 2.
1. По прочности плита проходит. Прогиб большой. Надеяться, что, всё-таки, защемление плиты будет жёстким и прогиб не будет большим.
2. Пожертвовать потолком ( потолок цоколя - офис) и сразу сделать балки...

Однозначно, друзья, благодаря вам, сегодня решил отказаться от профнастила, игр в лёгкое ребристое перекрытие, купить фанеры б.у. и следующие перекрытия выполнять по-человечьи с нормальной совместной работой плиты и колонн.

Какой же вариант выбрать? Сами знаете насколько долго и трудоёмко сделать балки по всей длине. Сколько фанеры нужно порезать. Точно плита не защемится на опорах? Длина защемления больше высоты плиты
ecobud вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 00:17
#10
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


1. Такая как есть по прочности она проходит только с жесткими узлами.
2. К прогибам какие претензии? 30мм это адекватный прогиб для 7,3м.

Можно поднять колонны и сделать плоское безбалочное перекрытие.
Можно вполне перекрыть и так 7,3м - пересчитать с шарнирным опиранием (увеличить высоту плиты, армирование). Если и будет частичное защемление - пойдёт в запас.
Можно класть неразрезные металлические балки на колонны из широкополочного двутавра. Профлист кладется на нижнюю полку, всё что выше - прячется в пирог полов. Тут можно и стад-болтами обеспечить совместную работу плиты и балки....
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 10:59
#11
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Тяжело понять для чего были запроектированы колонны. Показали бы нам разрез на всю высоту здания, хотя бы. Какое оно по назначению?
У вас стены из газобетона идут строго над ж.б. стенами цоколя - вопрос от каких перегородок возникает нагрузка 345кг/м2 (мне кажется очень большой)?

Пока из заданных автором вопросов ясно только одно - жестким защемлением узел плиты со стеной считать нельзя.
AIPlayer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 14:02
#12
ecobud


 
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6


Не были запроектированы колонны. Фундаменты под них мы сделали сейчас. Здание: 17м х 50м. Цокольный этаж - ж.б. Над цокольным - 3 жилых из газоблоков 400мм и мансардный. Все этажи одинаковые в плане.
Нагрузку от перегородок: посчитал погонаж и вес перегородок на 1 квартиру и разделил на общую площадь квартиры (все квартиры одинаковые).
Прикинул балки по колоннам. Не получится. Пролёт 7 м, большое сечение. Слишком много будут торчать из пола верхнего этажа.
ecobud вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 14:26
#13
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ну а такой вариант:
Плита 250мм, защитные слои по 20мм. Арматура каркаса верх-низ d16A400. Бетон В25 и профлист класть широкими гофрами вверх (чтобы расчетной поперечки небыло). Сверху сеточку от усадки.
Если на приопорных участках еще добавить поперечку - будет и запас неплохой.
С прогибами также всё в порядке.

p.s. еще можно применить профлист в выштампованными рифами, для его включения в работу как внешней арматуры (еще в запас).

p.s.2 а вес перегородок действительно лучше понизить...

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 19.05.2014 в 14:32.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 21:11
#14
ecobud


 
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6


Спасибо -=Andrew=-. За меня всю работу сделал)).
ecobud вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытие по профнастилу 7,3м. Покритикуйте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
STARK ES-монолитное перекрытие по профнастилу pawyndel STARK ES 16 18.05.2012 11:00
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Монолитное перекрытие по профнастилу Toutanhamon Железобетонные конструкции 16 09.07.2009 06:11