| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Перекрытие по профнастилу 7,3м. Покритикуйте
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3529
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
1. Не будет там защемления в том понимании как понимает его "арбат" - не пытайтесь его учесть. Соответственно когда уберете защемление - плита станет 300мм.
2. У вас какая-то дикость с поперечной арматурой - 16d10 еще и класса A-III и с шагом 400мм. Приведите в порядок, и шаг берите по СП или вообще не ставьте, если она не нужна. 3. Лучше бы загнали балку 1м шириной - было бы приятнее смотреть, и нагрузку удобнее прикладывать 4. Полезная нагрузка 183,6 кг/м2 - это как? И вообще - нагрузка имеет размерность кгс/м2 или кН/м2 и т.д. На колонны кладете балки вдоль несущих стен и получаете пролеты в 2 раза меньше и тоненькую плиту... Коэффициенты надежности по нагрузке учли? p.s. забанили вчера штоле? Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 18.05.2014 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
Для чего колонны и как на них плита опирается!? нарисуйте раскладку балок перекрытия. Учтите, есть еще понятие огнестойкости. Для плит перекрытия, по моему недолжно быть меньше 60 минут - зависит от толщины защитного слоя бетона в плите.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6
|
Да, 194 кгс/м2, спс
Колонн и балок нет. Есть основание под колонны. Их можно сделать. Сейчас заканчивается бетонир.стен. Планировались пустот.плиты, условия изменились - нет подъезда крана и т.д. Есть профнастил и арматура. У Конструкторов нет опыта. Пробую сам осилить. Колонны можно задействовать. Но появятся усилия в верху плиты - чтобы хуже не сделать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Столбы не помогут, если на них не будет балки. Если просто ими подпереть плиту (с тем чтобы она работала в 2 направлениях) - верхняя арматура то у вас есть, а вот нижней в другом направлении нет...
Можно положить балку вдоль несущих стен и опирать профлист на нижнюю полку, чтобы не было косяка с потолками. Самый же простой вариант - просто увеличить высоту плиты на сколько надо (мне видится не менее 250мм чтобы армирование было адекватным) и м.б. нижнее армирование. Вобщем пересчитать её как шарнирно-опертую. Поперечной арматуры при большой высоте плиты скорее всего не понадобится (только для формирования каркаса). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6
|
С большой буквы)))
Спасибо за дискуссию, участие. Балка 250 мм - очень мало. Нужно 400-500 мм. Ну что ж. Варианта 2. 1. По прочности плита проходит. Прогиб большой. Надеяться, что, всё-таки, защемление плиты будет жёстким и прогиб не будет большим. 2. Пожертвовать потолком ( потолок цоколя - офис) и сразу сделать балки... Однозначно, друзья, благодаря вам, сегодня решил отказаться от профнастила, игр в лёгкое ребристое перекрытие, купить фанеры б.у. и следующие перекрытия выполнять по-человечьи с нормальной совместной работой плиты и колонн. ![]() Какой же вариант выбрать? Сами знаете насколько долго и трудоёмко сделать балки по всей длине. Сколько фанеры нужно порезать. Точно плита не защемится на опорах? Длина защемления больше высоты плиты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
1. Такая как есть по прочности она проходит только с жесткими узлами.
2. К прогибам какие претензии? 30мм это адекватный прогиб для 7,3м. Можно поднять колонны и сделать плоское безбалочное перекрытие. Можно вполне перекрыть и так 7,3м - пересчитать с шарнирным опиранием (увеличить высоту плиты, армирование). Если и будет частичное защемление - пойдёт в запас. Можно класть неразрезные металлические балки на колонны из широкополочного двутавра. Профлист кладется на нижнюю полку, всё что выше - прячется в пирог полов. Тут можно и стад-болтами обеспечить совместную работу плиты и балки.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35
|
Тяжело понять для чего были запроектированы колонны. Показали бы нам разрез на всю высоту здания, хотя бы. Какое оно по назначению?
У вас стены из газобетона идут строго над ж.б. стенами цоколя - вопрос от каких перегородок возникает нагрузка 345кг/м2 (мне кажется очень большой)? Пока из заданных автором вопросов ясно только одно - жестким защемлением узел плиты со стеной считать нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 6
|
Не были запроектированы колонны. Фундаменты под них мы сделали сейчас. Здание: 17м х 50м. Цокольный этаж - ж.б. Над цокольным - 3 жилых из газоблоков 400мм и мансардный. Все этажи одинаковые в плане.
Нагрузку от перегородок: посчитал погонаж и вес перегородок на 1 квартиру и разделил на общую площадь квартиры (все квартиры одинаковые). Прикинул балки по колоннам. Не получится. Пролёт 7 м, большое сечение. Слишком много будут торчать из пола верхнего этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Ну а такой вариант:
Плита 250мм, защитные слои по 20мм. Арматура каркаса верх-низ d16A400. Бетон В25 и профлист класть широкими гофрами вверх (чтобы расчетной поперечки небыло). Сверху сеточку от усадки. Если на приопорных участках еще добавить поперечку - будет и запас неплохой. С прогибами также всё в порядке. p.s. еще можно применить профлист в выштампованными рифами, для его включения в работу как внешней арматуры (еще в запас). p.s.2 а вес перегородок действительно лучше понизить... Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 19.05.2014 в 14:32. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
STARK ES-монолитное перекрытие по профнастилу | pawyndel | STARK ES | 16 | 18.05.2012 11:00 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |