в СП 41-104-2000 п.3.6 сказано:
"Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с местными органами Государственной противопожарной службы."
У меня вопрос - от чего считается в данном случае отметка? От чистого пола или от поверхности земли? У меня здание на рельефе стоит, одним углом я прохожу под это условие, а на другом углу грунт уже на 1,3 метра ниже
Просмотров: 4054
 
Непрочитано 22.05.2014, 13:28
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Пожарники считают высоту от проезда для пожарных машин, и в любой экспертизе скорее всего будут считать именно так. Так что важнее всего, где располагается уровень этого проезда на участке по отношению к низу окна крышной котельной.
По опыту: крышная котельная - это прямая дорога для разработки, согласования, получения и выполнения спецтехусловий по пожарной безопасности.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 13:44
#3
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


В пожарных и архитектурных нормах про высоты зданий я знаю где что откуда считается. Там они ссылками и пояснениями указывают что откуда. Тут снип другой - «Проектирование автономных источников теплоснабжения» и как я ни вчитывался сноски или пояснения не нашел.
asys вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 14:12
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
как я ни вчитывался сноски или пояснения не нашел.
Ну дак и нет её там, поэтому и надо идти за согласованием к "органам Государственной противопожарной службы", а уж они то направят на путь истинный (по уставу службы монастыря) - на путь получения СТУ, так как у пожарников высота здания меряется размером автолестницы, имеющейся в распоряжении в близлежащей к проектируемому объекту пожарной части. Широко распространённые в России пожмашины с телескопическими лестницами выше 28 м не достают, в этом корень зла всех пожарных ограничений.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 14:15
#5
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


В 99% случаев не согласовывают
Askarov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отметка расположения крышной котельной

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие стеклопакеты использовать в окнах помещения крышной котельной многоэтажного жилого дома? Neznaikaja Архитектура 3 08.03.2014 01:44
Нужны ли фальшполы в крышной котельной? DR.Dim Архитектура 15 19.05.2013 23:51
Расчет шума (звукоизоляции) от крышной котельной SkiFF Конструкции зданий и сооружений 3 19.01.2011 11:34
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2010 15:17
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.03.2010 12:09