| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Бетонирование площадки под тротуарную плитку
Саратов
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 5440
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
По мне так вообще бред делать бетонную подготовку под такую площадку. Делайте по песчаной подготовке, толщиной 10-15 см, по ней сухой слой цементно-песчаной смеси М100 толщиной 2 см, затем укладывается плитка.
Странно, что вообще задали такой вопрос - в интернет много полезного давно уже выложено. Вот пример нормальной работы - ссылка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2010
Саратов
Сообщений: 8
|
Цитата:
Слышал мнения, причем как в интернете, так и от производителей плитки, что если класть только на песок, или если даже на щебень но с плохой трамбовкой, через несколько лет все равно плитка начнет "гулять"... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2010
Саратов
Сообщений: 8
|
Цитата:
" Уплотнение следует выполнять поэтапно или катками на пневматических шинах массой не менее 15 т с давлением воздуха в шинах до 0.6-0.8 МПа, или самоходными гладковальцевыми катками массой не менее 10 т, или вибрационными катками с возмущающей силой более 60 кН, или ручными виброплитами с возмущающей силой более 50 кН и массой более 500 кг." . Поэтому собственно насчет бетонной плиты и задумываюсь.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цель устройства площадки? Если нагрузки минимальные и эпизодические, то оптимальный вариант:
Я бы, может, только слой песка потолще сделал сантиметров на 10 с послойной трамбовкой с проливкой водой, и под него слой геотекстиля добавил, чтобы не перемешивался в дальнейшем с чернозёмом. Щебень без катка не утрамбуете, а песок при хорошей трамбовке ничуть не хуже бетона работает. Плюс ещё демпфером служит, гася пучение. А вечного ничего нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2010
Саратов
Сообщений: 8
|
Цитата:
Чисто площадка для отдыха на даче.. А что такое "хорошая трамбовка"? Подручными средствами в виде бревна с прибитой доской - реально утрамбовать? |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Суглинок, сверху - чернозем. Однозначно - верховодка, переувлажнение верхнего слоя осенью и промерзание зимой. Морозное пучение. Песчаная подушка без дренажа в этих условиях только всё усугубит. Если хотите сделать и забыть - песчаная или гравийная подушка - да см. 20-30, дренаж, железобетонная плита для Ваших размеров - см. 15 толщиной. Потом - плитка, камень, что угодно. Если разрезать швом хотя бы пополам - толщину плиты можно уменьшить до 10 см. "Утеплять" снизу вообще-то вполне бесполезно, наоборот, промерзание станет неравномерным - быстрее по краям, медленнее в средине. Где-то так...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
С чего бы это? Ну вберет в себя песок воду. Дальше - что? А уж советы делать дренаж под площадку с тротуарной плиткой - супер. Даешь дренаж во все щели и пласты! А куда сбрасывать воду из дренажа? Ась? Колодец делать накопительный? На рельеф к соседу? Армировать плиту толщиной 15 см - бессмысленно/не нужно. Камаз-самосвал спокойно по такой плите проедет и не треснет ни разу. Проверено на практике на даче.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Достаточно просто усердно потоптаться нескольким человекам по слою песка в 10-15 см. Предварительно обильно пролить из лейки водой. По поводу дренажа - не вижу смысла - вода спокойно уйдёт через геотекстиль в нижние слои. Поверхностный водоотвод от площадки сделать, конечно, надо (чтобы в луже не стояла). По поводу пучения - песок не пучится (потому его и применяют). А делать из площадки отдыха танкодром как-то нерационально.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире | primdim | Лира / Лира-САПР | 78 | 02.05.2012 11:10 |