Подбор сечения пояса фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор сечения пояса фермы

Подбор сечения пояса фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2014, 20:33 #1
Подбор сечения пояса фермы
aTBepTKa
 
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 55

Ферма 30м. В нижнем поясе по расчету принимаются равнополочные уголки 90x8 и 90x6. Принимаю 90х8 по всему поясу, есть ли документы допускающие такое решение.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фывафыва.PNG
Просмотров: 121
Размер:	26.6 Кб
ID:	130196  

Просмотров: 2132
 
Непрочитано 12.06.2014, 20:41
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Здравый смысл и унификация.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 21:11
#3
aTBepTKa


 
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Здравый смысл и унификация.
Прикладываю чертеж с размерами сечений уголков. Подскажите как поступить лучше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ча.PNG
Просмотров: 135
Размер:	34.0 Кб
ID:	130197  
aTBepTKa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 21:11
#4
aTBepTKa


 
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Здравый смысл и унификация.
Прикладываю чертеж с размерами сечений уголков. Подскажите как поступить лучше.
aTBepTKa вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 21:12
#5
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Если очень много ферм, то можно использовать и 90х6, и 90х8. Разницу в 2мм можно допустить.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 21:26
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Согласен от объемов зависит, но все же 70 кг на ферме, не так уж и много, особенно если на 90*8 сделают цену ниже.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 21:34
#7
aTBepTKa


 
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 55


26 ферм, в сумме 34 тонны. Не большое промышленное здание.
aTBepTKa вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 21:40
#8
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Ну, допустим, 26*70кг=1820кг. Отсюда вычтем накладки лишние, пусть 1820кг*0.7=1300кг. Думайте)))

P.S. Заглянул в серию, там сечения больше.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 22:10
#9
HoTT@BY4

Обследование зданий и сооружений, преподавание
 
Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15


Не помню точно где (по-моему в "Пособии по проектировании стропильных ферм") рекомендовалось не применять уголки одной ширины и разной толщины. Аргументировали это опасностью перепутать при изготовлении (и таки да еще унификацией). Если найду - отпишу. И нормативку гляну.

P.S.: И вопрос: верхний пояс с уклоном? А то как-то меня смущает, что длина элементов верхнего и нижнего пояса одинаковая.
__________________
Амбиций уйма. Горы апломба. В поиске опыта.
HoTT@BY4 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 00:03
#10
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Что-то мне кажется: или фермы где то лишне защемлены, или опора посреди фермы...
а так вобщем:
Цитата:
Сообщение от HoTT@BY4 Посмотреть сообщение
не применять уголки одной ширины и разной толщины.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 12:59
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от HoTT@BY4 Посмотреть сообщение
рекомендовалось не применять уголки одной ширины и разной толщины
для ГСП такое требование видел. Но и для уголков оно более чем логичное.
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 17:22
#12
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


завайте ферму в расчетную програму - посчитает она с нагрузками и потом проверте по стандартных формулах! вот и весь подбор!
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор сечения пояса фермы

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы Velkin Металлические конструкции 11 14.01.2014 21:51
Подбор сечений фермы eugenmax SCAD 5 18.12.2013 19:23
Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной vlasctelin Металлические конструкции 3 25.06.2013 21:55