Непрочитано 28.11.2014, 08:05 #1
Как учесть анкеровку кладки каменного парапета
Иван Скиф
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170

Выполнял расчет каменного парапета с учетом пиковых ветровых нагрузок. По СП Каменные и армокаменные требуется анкеровка. Анкеровку решил сделать швеллерами 14 с шагом 3 м. На опрокидывание получается считать не надо. Дальше считал всё как обычную кладку - на внецентренное сжатие и др. Хотя не понятно как учесть то, что швеллера возьмум на себя часть изгибающего момента от ветра. Ведь по расчету они вообще всё возьмут! И толщина парапета 120 вполне годиться. Где тут засада?

Вложения
Тип файла: doc Расчет каменного парапета. 2014.11.28.doc (1.27 Мб, 295 просмотров)

Просмотров: 4921
 
Непрочитано 28.11.2014, 08:42
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При толщинах парапет 380-510 мм и высотах 1.1-2.2 м никакой анкеровки не надо, его ничем не свалишь. Почему объемный вес кладки 2,023 т/м3?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 09:20
#3
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Даже при старых нагрузках на 2.2 требуется. e>0.7 y.
А вес такой - ибо исп. кладку из бетонных блоков по ГОСТ 6133-99 (не кирпич)
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 09:57
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Парапет вообще то работает на опрокидывание и на изгиб от ветра. А центральное или внецентренное сжатие и всякие эксцентриситеты тут не при чем, по моему.Сверху на него никакой нагрузки нет. Потом пульсации и пиковые нагрузки это для высот более 75 м и касается всяких окон и вентфасадов и их креплений. В эпюре моментов не будет скачка а будет перелом, а в поперечных силах скачок

Последний раз редактировалось igr, 28.11.2014 в 10:21.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 11:05
#5
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


СП каменные и т.д. п.9.63. - считать парапет как внецентренно сжатый.
СП нагрузки - пульсацию считать ВСЕГДА, на пиковые - лишь элементы ограждений.


Вопрос то в принципе такой - за счет введения стоек внутри (комбинированная кладка) часть нагрузки ими воспринимается.
Какая вот только??
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 12:55
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


9.63 это кладка под парапетом от внецентренного сжатия -нагрузка от парапета, тк его часто смещают с оси или напуском кирпича. Поэтому и проверку эту делают.Парапет нагружен только собственным весом и его сечение всегда проходит, его не считают на внецентренное сжатие. Пульсацию можно конечно считать и для одноэтажного здания, но ее существенный вклад только на больших высотах. Комбинированная кладка считается по обычным формулам сопромата с учетом разницы модулей кладки и стали. Сколько кирпичных зданий с парапетами спроектировал ни разу анкеровки не делал. От ветра на стройке падают перегородки на этаж 120 мм если не закрепить. Наружная стена раз упала в торговом центре Вегас - криво сложена была
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 08:43
#7
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


п.9.63. Парапеты следует расчитывать в нижнем сечении на внецентренное сжатие при действии нагрузки от соб веса и расч. ветровой.
По моему предельно четко.
Пульсация даже на моей высоте 13 м примерно удваивает ветер. А пиковая - еще выше.
Ну а аргумент - что раньше не считали и всё ок - это вообще не аргумент.
Парапет 380 на 13 м, высотой 1.1 м (500+600 над кровлей) без анкеровки проходит. Тоньше - нет (сжатой зоны нету).

Вообщем я тут пересчитал всё как пластину, опертую на 3-и стороны. Моменты снизились. Прошел парапет 250 мм даже при высоте 2.2 м. Но обязательно - делать стойки-контрфорсы. Кому интересно - берите.
Вложения
Тип файла: doc Расчет каменного парапета. 2014.11.29.doc (1.35 Мб, 356 просмотров)
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 11:17
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И какая же получилась частота собственных колебаний парапета при действии ветра, что что удваивается статический ветер? Может ветер вызывает вынужденные колебания парапета?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 13:18
#9
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Частоту в моем случа считать не надо. У меня высота здания ниже 40 метров.
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 13:56
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И я об этом же. Действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки сведено к системе статических сил, определяемой для каждой собственной формы. Если ветер не вызывает в конструкции вынужденные колебания, то пульсационная составляющая равна 0 и просто суммировать среднюю и пульсационную составляющую нельзя. Простой пример - Ветровая нагрузка на легкий рекламный щит будет больше, чем на такую же конструкцию из железобетонных блоков.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 07:40
#11
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Так Вы считаете, что пульсацию считать надо или нет??

Если в СП написано, что считать пульсацию надо ВСЕГДА, а частоту собственных колебаний только при высоте от 40 и выше, а в моем конкретно случае вообще пиковые ветровые БЕЗ частоты, то какие могут быть тут споры??
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 09:12
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По СП величина пульсационной составляющей зависит от частоты собственных колебаний конструкции и соотношения ее с предельным значением. Где написано что нужно считать всегда? Пульсационная составляющая реализуется для гибких сооружений, в которых ветер взывает колебания .В данном случае не возникают вынужденные колебания или их величина настолько мала, что ими можно принебречь и пульсационную составляющую не учитывают. Для примера можно в любом комплексе посчитать на ветер с учетом пульсации. К примеру для зданий высотой 110 м и размером в плане 40х20 м пульсационная составляющая дает добавку 100%.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 11:45
#13
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Раньше для зданий менее 40 м так и было - было примечание - не считали и слава богу.
Цитата:
6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.

При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Теперь примечание в новом СП к п.11.1.8
Цитата:
Примечание - При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типа А и В (см. 11.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (11.5).
Поэтому теперь считайте на пульсацию ВСЕГДА
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 12:25
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нет, написано: допускается определять, те можно определять! Это отнють не значит что всегда определять. И эта запись не отменяет условия о которых я написал выше
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть анкеровку кладки каменного парапета

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Как учесть совместную работу кирпичной кладки и металлической балки skereb Каменные и армокаменные конструкции 11 18.12.2012 17:28
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37