Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек

Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2014, 11:55 #1
Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек
Lalan
 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 14

Подскажите корректно ли применять метод угловых точек для определения осадки ленточного фундамента? насколько я понял метод угловых точек применим только лишь для отдельно стоящих фундаментов, вот расчет пытаюсь сделать впервые....в сети подобного примера расчета и какой либо информации по этому поводу, к сожалению, не нашел(((
Просмотров: 3585
 
Непрочитано 24.12.2014, 10:51
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


У вас фундамент гибкий?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 11:15
#3
Lalan


 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 14


Скорее всего да ( по крайне мере высота фундамента значительно меньше 1/3 его длины)
Lalan вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 12:46
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Lalan Посмотреть сообщение
насколько я понял метод угловых точек применим только лишь для отдельно стоящих фундаментов,
Что это?
Помнится плиты так считали.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 14:48
#5
Lalan


 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 14


да Вы правы...их я не упоминал. но меня интересует корректно ли применять метод угл.точек при определении дополнительной осадки ленточного фунд-та от соседнего??
Lalan вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 15:30
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Lalan Посмотреть сообщение
т корректно ли применять метод угл.точек при определении дополнительной осадки ленточного фунд-та от соседнего??
Так его для этого и применяют, только в самом методе угловых точек фундамент гибкий, без способности перераспределения нагрузки
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 08:44
#7
Lalan


 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 14


тогда подскажите мне пожалуйста: 1)когда для ленточного ф-та определяешь p (давление под подошвой ф-та) = N/A....так вот A=b*l.... так вот если здание 70м, то что l тоже принимать как 70м, или тут же все таки необходимо принимать 1 м.пог.??? 2) и допустим есть несколько рядом стоящих зданий с ленточными ф-ми, так вот когда определяешь осадку одного здания.....осадку нужно рассчитывать для каждой ленты здания??т.е. под каждой его несущей стеной??....и когда определяешь влияние осадки ф-ов соседних зданий на одну ленту....то у соседнего здания каждую ленту рассматривать как отдельно стоящий фундамент или все как единой целое (типа плиты)???? вопросы возможно и глупые но я никак не разберусь во всем этом((((
Lalan вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 09:22
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Влияющие фундаменты (ленты) разбиваете на ряд площадок с размерами Lхb, осредняете давление по этим площадкам, от каждой площадки (не всех) методом угловой точки определяете дополнительные напряжения под подошвой расчитываемого ф-та. Давление в точке расчитываемого ф-та складывается с дополнительным давлением от влияющих ф-тов и от него (суммы) определяется осадка расчитываемого ф-та. Для существующего ф-та определяется доп. давление от влияющих фундаментов и от него доп. осадка.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования Magister Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 31.03.2023 13:30