| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
При залитии опорных стен из бетона образовались трещины,допустимо ли это?
Краснодар
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4407
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
А теперь слайды!
И кто такая опорная стена? Несущая? Подпорная? На горизонтальной поверхности - на верхнем торце? Какие нагрузки действуют/действовали/будут действовать на конструкцию? Какова была технология заливки? Смесь самодельная/заводская? Вибрирование было? На чем стоит стена? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2015
Краснодар
Сообщений: 6
|
Arikaikai, фотографий,к сожалению,пока нет. Родители строят гостиницу в горной местности,вернее пока только опорные стены готовы. И вот появились такие трещины,рабочие говорят,что это нормально и что вертикальные стены при заливке поливать водой не надо, хотя сейчас очень жарко у нас
Стена подпорная, на верхнем торце, горизонтальные нагрузки массива земли, высота слоя земли 3 м, смесь заводская, вибрирования не было, стена стоит на грунте и подбетонке |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Уход за бетонной смесью, обязателен....
Самое простое, было покрыть ветошью и поливать. В принципе может и ничего страшного, надо фотки в купальнике возле подпорной стены....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Верочка, вооот. Так уже гораздо лучше. Выясняем дальше - бетонная или железобетонная?)
Трещины, как мне кажется, из-за хреновой технологии. Как раз из-за отсутствия вибрирования и/или укладки сразу большой кучей и может быть и из-за плохого ухода за бетоном. Я не специалист конечно, сейчас нормальные железобетонщики подтянутся.. Предположение нумер 1: мужики залили стену сразу на всю высоту (кстати, какая высота?) и крупный заполнитель опустился вниз, наверху остался цементно-песчаный раствор и он дает гораздо больше усадки, поэтому наверху появились трещины. Заодно раз водой не поливали и не закрывали ничем и жара на улице - вода высохла и тем больше вероятность усадочных трещин. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
есть вариант, что трещины - не сама проблема, а только сигнал. Проблема может быть в том, что бетон в итоге получился меньшей прочности, чем надо. Нужно, наверное, проверить это.
Есть всякие методы контроля - есть неразрушающие, например молоток Кашкарова/оникс; есть разрушающие с вырезом керна конструкции или всякие отрывы со скалыванием... Все это умеют производить исследовательские лаборатории. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Усадочные трещина при дачном строительстве есть практически всегда. Даже если прочность бетона там снижена, то для изгибаемого ж.б. это мало влияет на несущую способность + сечение стены сверху (где трещина) - самое малонапряженное. Это надо уж очень сильно постараться ... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
RomanM, трещины сами по себе, я и говорю, не сильно страшные. А вот если 4 метра залиты одним макаром без вибрирования и ухода, бетон может быть действительно хреновый. Тем более строительство не такое уж и дачное - может там гостиница будет этажей в пять на этой стене стоять... Я не пугаю, я просто предлагаю проверить - думаю, мужик с ОНИКСом простучит стенку за 10 минут и цифру навскидку даст за небольшие деньги, без лишнего формализма. Родители у девушки спокойней спать будут.
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в опорной зоне | Serega27 | Железобетонные конструкции | 19 | 10.07.2014 21:24 |
Трещины в кирпичной стене | otujk | Обследование зданий и сооружений | 12 | 22.05.2014 06:45 |
Трещины в стене подвала. | Trofim | Основания и фундаменты | 5 | 04.10.2013 17:09 |
трещины в стене из полистиролбетонных блоков | Vasya constr | Обследование зданий и сооружений | 3 | 05.03.2013 18:13 |
причина трещины во внутренней стене | ГИП б/у | Обследование зданий и сооружений | 9 | 17.01.2013 11:45 |