При залитии опорных стен из бетона образовались трещины,допустимо ли это?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При залитии опорных стен из бетона образовались трещины,допустимо ли это?

При залитии опорных стен из бетона образовались трещины,допустимо ли это?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2015, 11:36 #1
При залитии опорных стен из бетона образовались трещины,допустимо ли это?
Верочка
 
Краснодар
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 6

Здравствуйте!
При залитии опорных стен из бетона образовались трещины по горизонтальной поверхности параллельно и перпендикулярно опорной стене. Длина трещины - 30-40 см, ширина 0,5-1 мм. Допустимо ли это?
И нужно ли поливать вертикальные стены при заливке бетона и как часто?

Большое спасибо!

Последний раз редактировалось Верочка, 20.07.2015 в 12:01.
Просмотров: 4407
 
Непрочитано 20.07.2015, 11:37
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А теперь слайды!

И кто такая опорная стена? Несущая? Подпорная?

На горизонтальной поверхности - на верхнем торце?

Какие нагрузки действуют/действовали/будут действовать на конструкцию?

Какова была технология заливки? Смесь самодельная/заводская? Вибрирование было?

На чем стоит стена?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 11:42
#3
Верочка


 
Регистрация: 20.07.2015
Краснодар
Сообщений: 6


Arikaikai, фотографий,к сожалению,пока нет. Родители строят гостиницу в горной местности,вернее пока только опорные стены готовы. И вот появились такие трещины,рабочие говорят,что это нормально и что вертикальные стены при заливке поливать водой не надо, хотя сейчас очень жарко у нас
Стена подпорная, на верхнем торце, горизонтальные нагрузки массива земли, высота слоя земли 3 м, смесь заводская, вибрирования не было, стена стоит на грунте и подбетонке
Верочка вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 11:42
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Верочка
Вы бы хоть фото показали бы и чертежи....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 11:47
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Без ответов на вопросы выше никто ничего не сможет сказать. Представьте себе, что у Вас спрашивают: "Я готовлю что-то по какому-то рецепту, но не знаю что именно и даже фото показать пока не могу, но подскажите - соли много сыпать?".
 
 
Непрочитано 20.07.2015, 11:48
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
но подскажите - соли много сыпать?
А это уже по вкусу.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 11:49
#7
Верочка


 
Регистрация: 20.07.2015
Краснодар
Сообщений: 6


Arikaikai, отредактировала ответ ) Стена подпорная, на верхнем торце, горизонтальные нагрузки массива земли, высота слоя земли 3 м, смесь заводская, вибрирования не было, стена стоит на грунте и подбетонке
Верочка вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 12:01
1 | #8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Уход за бетонной смесью, обязателен....
Самое простое, было покрыть ветошью и поливать.
В принципе может и ничего страшного, надо фотки в купальнике возле подпорной стены....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 12:04
1 | #9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Верочка, вооот. Так уже гораздо лучше. Выясняем дальше - бетонная или железобетонная?)

Трещины, как мне кажется, из-за хреновой технологии. Как раз из-за отсутствия вибрирования и/или укладки сразу большой кучей и может быть и из-за плохого ухода за бетоном. Я не специалист конечно, сейчас нормальные железобетонщики подтянутся..

Предположение нумер 1: мужики залили стену сразу на всю высоту (кстати, какая высота?) и крупный заполнитель опустился вниз, наверху остался цементно-песчаный раствор и он дает гораздо больше усадки, поэтому наверху появились трещины. Заодно раз водой не поливали и не закрывали ничем и жара на улице - вода высохла и тем больше вероятность усадочных трещин.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 12:55
#10
Верочка


 
Регистрация: 20.07.2015
Краснодар
Сообщений: 6


Arikaikai, железобетонная,высота 4 метра. Достаточно ли будет заделать эти трещины или как быть?
Спасибо!
Верочка вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 13:07
1 | #11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Верочка Посмотреть сообщение
Стена подпорная, на верхнем торце
Верочка, рискну предположить, что если Вашей стена и упадет, то точно не из-за трещин на верхнем торце
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 13:13
1 | #12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


есть вариант, что трещины - не сама проблема, а только сигнал. Проблема может быть в том, что бетон в итоге получился меньшей прочности, чем надо. Нужно, наверное, проверить это.

Есть всякие методы контроля - есть неразрушающие, например молоток Кашкарова/оникс; есть разрушающие с вырезом керна конструкции или всякие отрывы со скалыванием... Все это умеют производить исследовательские лаборатории.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 13:15
#13
Верочка


 
Регистрация: 20.07.2015
Краснодар
Сообщений: 6


Arikaikai, а какие могут быть способы проверки прочности?
Верочка вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 13:17
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Верочка Посмотреть сообщение
а какие могут быть способы проверки прочности?
Вот как раз выше только что дописал)
 
 
Непрочитано 20.07.2015, 14:02
#15
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
есть вариант, что трещины - не сама проблема, а только сигнал. Проблема может быть в том, что бетон в итоге получился меньшей прочности, чем надо. Нужно, наверное, проверить это.

Есть всякие методы контроля - есть неразрушающие, например молоток Кашкарова/оникс; есть разрушающие с вырезом керна конструкции или всякие отрывы со скалыванием... Все это умеют производить исследовательские лаборатории.
Arikaikai, да не пугайте Вы человека.
Усадочные трещина при дачном строительстве есть практически всегда. Даже если прочность бетона там снижена, то для изгибаемого ж.б. это мало влияет на несущую способность + сечение стены сверху (где трещина) - самое малонапряженное. Это надо уж очень сильно постараться ...
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 14:19
1 | #16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


RomanM, трещины сами по себе, я и говорю, не сильно страшные. А вот если 4 метра залиты одним макаром без вибрирования и ухода, бетон может быть действительно хреновый. Тем более строительство не такое уж и дачное - может там гостиница будет этажей в пять на этой стене стоять... Я не пугаю, я просто предлагаю проверить - думаю, мужик с ОНИКСом простучит стенку за 10 минут и цифру навскидку даст за небольшие деньги, без лишнего формализма. Родители у девушки спокойней спать будут.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 15:21
#17
Верочка


 
Регистрация: 20.07.2015
Краснодар
Сообщений: 6


Arikaikai, спасибо, тоже думаем,что лучше проверить,т.к. стена защищает от схода горы и гостиница будет 3-4 этажа. Поищем кто сможет проверить.
Верочка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При залитии опорных стен из бетона образовались трещины,допустимо ли это?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в опорной зоне Serega27 Железобетонные конструкции 19 10.07.2014 21:24
Трещины в кирпичной стене otujk Обследование зданий и сооружений 12 22.05.2014 06:45
Трещины в стене подвала. Trofim Основания и фундаменты 5 04.10.2013 17:09
трещины в стене из полистиролбетонных блоков Vasya constr Обследование зданий и сооружений 3 05.03.2013 18:13
причина трещины во внутренней стене ГИП б/у Обследование зданий и сооружений 9 17.01.2013 11:45