Шпунтовое ограждение по расчету получается слишком неглубоким
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 6273
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
1) сцепление С всегда ограничивается при расчете подпорных стен от 5 до 7 кПа (в зависимости от документа) и у Сорочана где-то должно быть указано. 2) Offtop: блин, отвлекают |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
В соответствии с пунктом 5.2 Справочного пособия к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" для грунта ненарушенного сложения (а при устройстве свай оно не нарушено, у Вас же не обратная засыпка) - то с =с/1,5; Брать С=5-7 для такой глину очень большой запас.
При расчете шпунта Bp=(1,5d+0.5) брали не более шага свай? Перемещение свай какое? Давление на грунт не превышено? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Я бы погрузил на 1,2 высоты, исключил пучение глинистого грунта, проверил деформации верха стены и баланс моментов относительно подошвы шпунта. По КЦПС результат нормальный. Вопрос как в твердую глину погрузить?
![]()
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Не менее 1,10 высоты это для безанкерного.
Если у Вас давление грунта на стену определяется как сумма горизонтальной составляющей от активного давления Ра и нагрузки на территории Рq, то при большом С нулевая интенсивность принимается только для Ра, т.е. от нагрузки Рq всегда будет давить/
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 12
|
Доброго всем времени суток! ПОМОГИТЕ!!!
Первый раз проектирую шпунтовое ограждение, очень много пробелов в знаниях, поэтому абсолютно не уверена в правильности расчетов. Считала ограждение в программе Wall-3 (2013). Выдает подозрительно маленькое заглубление консольной трубы-сваи. По ТЗ принята труба 325х6. Максимальная высота шпунта принята из расчетов 5,8м с шагом 0,33м с максимальной длиной трубы 12,0м. Далее по рельефу глубина уменьшается до 5,0м с заглублением 3,5м (длина трубы 8,5м) с шагом 0,6м. максимальные перемещения по ТЗ ограничены только в зоне расположения кранов на бровке котлована (до 6см), поэтому там применены распорки. Пожалуйста, посмотрите имеет ли такое сооружение место быть или это полный бред. Принимается любая критика! |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
Я как-то считал котлован H = 5 м, и при суглинке ФИ = 21, с = 20 кПа (значения на память примерные) выходил шпунт с одним рядом распорок с заглублением до 4 м. Попробуйте по СТО 136-2009 посчитать, там есть раздел, посвященный шпунту, с методикой расчета
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
У Вас ввод исходных данных не корректный....
1. Не надо считать тип конструкции: свая с забиркой. В этом режиме результаты расчета дают, пардон: черти что. Деревянная эабирка в подпорной стенке никак не работает - хоть ты ее горизонтально поставь, хоть вертикально - работает несущий элемент заглубленный в грунт. Это признают и авторы этой программы, но почему то этот режим кочует из версии в версию программы, ляп этот не исправляют)))). Лучше для труб, БНС, шпунта задавать значения в прочих конструкциях и данные по этим конструкциям, момент инерции сечения в зависимости от шага заносить вручную - считается легко - Yтрубы * шаг = Yрасчетный стенки. Следите за размерностью при вводе данных - бывают.....ляпы)))). 2. Уровень грунтовых вод слева, да он есть в суглинках, но это что за вода? - см.отчет. И как она будет сниматься при разработке Ваших траншей и котлована? Тут тоже есть свои ньюансы. Прочел геологию, то что по воде, написано: вода в линзах ИГЭ№2, грунты ледниковые, не та это вода, что бы вводить ее в расчет. Водоупор задрали высоко.... Уберите лучше воду, а водоупор назначьте на глубине 100м. проверьте без нее. 3. Заглубление стенки определяют от коэффициента устойчивости 1.2, и, т.к. программа считает перемещения, то и от них. На момент изгибающий можно первоначально не смотреть. Т.е. играете шагом трубы, сечением ее и заглублением, подбираете оптимальный вариант, а потом уже смотрите на момент. Ориентировочно, для того что бы отталкиваться в расчете в первом приближении: - для консольной стенки: консоль L (глубина котлована, защемление: 1.1*L - для одноярусного подрепления: консоль L, защемление L/2. Если даже проектируете шпунт без расчета, сейчас и так бывает, насмотрелся на рисунки))) - держитесь этих параметров, но смотрите.... куда низ шпунта залез)))). 4. Длину защемления шпунта перед выдачей данных лучше заносить вручную. Программа при выдаче этого значения шуршит сразу по трем параметрам Х,М и k и выбирает что ей понравится)))) - короче она программа - дура, что заложишь, то и получишь)))). 5. Жестокость на распорках хотите заносите известную, я заношу бесконечную, потом пересчитываю сечение распорки в ЕхеLLе или СКаде, заношу обратно в программу, для уточнения перемещений, но это такие копейки))). Старайтесь шаг распорок делать не более 6м или привязывать их к шагу колонн, стен поперечных и тп. При шаге распорки в 8м усилие в 75тн при такой длине у Вас выскочит труба распорки далеко не 325мм, а больше в диаметре. Это же касается и распредпояса, куда распорки упираются на шпунте. Балки будут приличные.... Это же касается и закладной детали в днище, пардон в фунд.плите, будет довольно суровой по весу...)))). 6. А так в принципе все классически нарисовано - наверное аналог был, откуда срисовывали)))). Распределительный пояс только не поймешь из какого материала. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Да еще одно у Вас там дренаж нарисован, поэтому глубину котлована приняли правильно от дна траншеи этого дренажа, но учтите если там будет вода, она меняет физ-мех свойства окружающего грунта, поэтому с заделкой шпунта лучше не экономить))), но это так сказать по опыту))). У меня по молодости были казусы - 2-ю Владимирскую в Перово (Москва) просадил асфальт на полметра на целую полосу движения из-за этого дренажа (дождливое лето в тот год было), буровые еще как назло в этом месте сварной стык труб шпунта умудрились засандалить - лопнула одна и поехало немножко..... Меня чуть в Моспроекте-1 с г...ом не сожрали)))) Но славное СУ-155 хе-хе, за одну ночь улицу восстановило; были короче дела в битвах под пирамидами.....)))). ----- добавлено через ~12 ч. ----- Извините, ошибся, понапи..исал))), часто сейчас перемножаю объемы под Новый год)))): Yтрубы / шаг = Yрасчетный стенки, где Yтрубы на 1пог.м. ограждения. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.12.2015 в 22:45. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
шпунтовое ограждение котлована | swell{d} | Основания и фундаменты | 25 | 01.12.2009 16:02 |
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города | FOCUS | Основания и фундаменты | 76 | 29.09.2008 10:52 |
постоянное шпунтовое ограждение | finn | Основания и фундаменты | 27 | 13.01.2008 18:54 |
Шпунтовое ограждение | loft | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 17.10.2006 20:44 |