Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1578
|
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 2
|
Дело в том, что плиту такую сделали....посадочный размер (222мм) же соответвует (даже с набольшим запасом) номиналу толщины плиты (220мм)
А насчет платить за подрубку - так можно сказать и насчет отрубки кирпича при кладке стен .......и для чего статья непредвиденные расходы? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
допуски нужно было учитывать.
рубка кирпича и жб плиты - немного разная работа статья подрядчика "непредвиденные расходы" совсем не для того, чтобы исправлять косяки проекта такая же статья должна быть и у заказчика - вот ее в данном случае можно использовать ![]() А Вы уверены, что все плиты толще 220 мм? может подрядчик хочет получить за допы, которых на самом деле нет? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
С Вашей стороны может быть только корректировка проекта.
Вопросы по поводу размеров должны были решаться отделом ПТО подрядчика до того как чертежи пойдут в работу (до того как на них поставят соответствующий штамп и отдадут в работу). Иногда в таких случаях проще приехать на стройку и указать подрядчику на массу других ошибок при производстве работ (коих при детальном осмотре всегда хватает), а потом решить вопрос "мирно". P.S. А вообще это Ваш косяк. Нужно учитывать допуски не только в изделиях, но и на монтаж. Как плиту в двутавр завести при допуске в 2мм? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 11 | 21.12.2013 16:03 |
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.06.2012 15:50 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |