Как правильно запроектировать фундамент под самонесущие кирпичные стены
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно запроектировать фундамент под самонесущие кирпичные стены

Как правильно запроектировать фундамент под самонесущие кирпичные стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.12.2015, 09:08 #1
Как правильно запроектировать фундамент под самонесущие кирпичные стены
dashary
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 11

Здравствуйте, очень нужна помощь в проектировании фундамента под самонесущую кирпичную стену. Здание состоит из металлического каркаса и самонесущих кирпичных стен. Под металлические колонны я запроектировала плитный монолитный ростверк, по расчетам из-за небольших нагрузок в ростверке находятся всего 3 сваи. Поговорив с преподавателем, она мне посоветовала под стену положить фундаментную ж/б балку, но ознакомившись с сериями, я пришла к выводу, что это невозможно, тк фундаментные балки можно использовать в основном только при шаге колонн 6 или 12 метров, а у меня колонны идут еще и через 9 метров. Пыталась искать в интернете ответ на свой вопрос, к сожалению ничего не нашла. Очень надеюсь, что кто-нибудь откликнется и поможет. Прошу строго не судить, я еще пока совсем неопытная в конструкциях студентка. Как запроектирована стена и ростверк под колонну представлено на скринах.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 94
Размер:	28.9 Кб
ID:	163130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.JPG
Просмотров: 120
Размер:	37.5 Кб
ID:	163131  

Просмотров: 3549
 
Непрочитано 30.12.2015, 09:22
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


можно сделать монолитную ленту высотой 600 мм в том же уровне, что и ростверк под колонны.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 09:27
#3
dashary


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можно сделать монолитную ленту высотой 600 мм в том же уровне, что и ростверк под колонны.
то есть в таком случае часть кирпичной стены будет стоять на монолитной ленте, а часть на ростверке под колонну?
dashary вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 09:38
#4
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Как вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 198
Размер:	15.2 Кб
ID:	163133  
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 09:43
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Не помню так на вскидку серию на 12-метровые балки, но сделать из 12 метровой 9 метровую (или вообще какую-нибудь 8555) проблем никаких не составит-если уж так, просто если куча балок разной длины-делать никто не будет, а если большое количество одинаковых-то почему бы и нет?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 09:47
#6
dashary


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Как вариант.
А если использовать сборные балки и класть от колонны до колонны, то на что ставить вот эту часть стены?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 44
Размер:	28.2 Кб
ID:	163136  
dashary вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 09:51
#7
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dashary Посмотреть сообщение
А если использовать сборные балки и класть от колонны до колонны, то на что ставить вот эту часть стены?
А фундамент под металлическую колонну будет? Ну добавится доп момент от кладки если уж без нее никуда на него
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 10:00
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


там где ростверк, ставить на ростверк, в остальных местах - на балку
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 10:06
#9
dashary


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А фундамент под металлическую колонну будет? Ну добавится доп момент от кладки если уж без нее никуда на него
Запроектирован как раз-таки пока только фундамент под металлическую колонну

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
там где ростверк, ставить на ростверк, в остальных местах - на балку
а Вы случайно не можете подсказать ресурс, в котором описывается хоть немного такое технологическое решение? и еще вопрос, монолитная лента в таком случае опирается на какой-то предварительно уплотненный грунт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.JPG
Просмотров: 75
Размер:	66.6 Кб
ID:	163139  
dashary вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 10:12
#10
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dashary Посмотреть сообщение
Запроектирован как раз-таки пока только фундамент под металлическую колонну
mainevent100 уже расшифровал мое сообщение, ставить на ростверк в этом месте, хотя, тут еще желательно чтобы осадки +- совпадали (сильной разницы не было)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 11:12
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
еще желательно чтобы осадки +- совпадали (сильной разницы не было)
конечно осадки будут совпадать, если фундаментную балку опирать на ростверки сверху или монолитно связывать с ними
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 11:20
#12
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
конечно осадки будут совпадать, если фундаментную балку опирать на ростверки сверху или монолитно связывать с ними
не обязательно- допустим имеем 3 ф-та, у крайних осадки 8мм, у среднего 12мм (включение грунта там какого-то), опирание сверху (хотя такое все же маловероятно-рассматриваю сферический грунт в вакууме)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 15:54
#13
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


На практике этот вопрос решается очень просто, берут серийную 12м балку и и на основании ее чертежей делают КЖИ на 9м балку.
Иными словами, грубо говоря, из середины 12м балки "выбрасывают" 3м.
Цитата:
Сообщение от dashary Посмотреть сообщение
случайно не можете подсказать ресурс, в котором описывается хоть немного такое технологическое решение?
серия 1.015.1-1.95

Последний раз редактировалось G-E-K, 30.12.2015 в 16:01.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2015, 07:18
#14
dashary


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
На практике этот вопрос решается очень просто, берут серийную 12м балку и и на основании ее чертежей делают КЖИ на 9м балку.
Иными словами, грубо говоря, из середины 12м балки "выбрасывают" 3м.

серия 1.015.1-1.95
Спасибо за информацию!
dashary вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно запроектировать фундамент под самонесущие кирпичные стены

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ vv_77 Каменные и армокаменные конструкции 6 17.05.2006 10:48