Внутренний водосток при кровле с длиной ската 72 метра.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Внутренний водосток при кровле с длиной ската 72 метра.

Внутренний водосток при кровле с длиной ската 72 метра.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2016, 16:27 #1
Внутренний водосток при кровле с длиной ската 72 метра.
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Добрый день, я конструктор, получил от архитекторов поперечник, появились сомнения. Есть отапливаемый корпус, ширина 144 метра, с рулонной кровлей с уклоном 6%, кровля двускатная с длиной ската 72 метра. Водосток внутренний, с воронками вдоль парапета. Регион строительства - Псковская область.

Возможен ли вообще такой поперечник с точки зрения организации водостока с кровли?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 2690
 
Непрочитано 12.01.2016, 16:39
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Возможен ли вообще такой поперечник с точки зрения организации водостока с кровли?
Возможен. Только от парапета надо контр-уклон сделать.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 17:05
#3
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Возможен. Только от парапета надо контр-уклон сделать.
+ расстояние от воронки до парапета не менее 0,6 м по СП17.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 17:41
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Я бы вообще воронки от парапета отнес бы метра на 2-3 (чем дальше, тем лучше) при такой длине ската.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 17:59
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Воронки получаются через 6 метров.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 18:13
#6
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


никто не запрещает (или я не прав? ) сделать водосток трубой эдак 325 одной.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Внутренний водосток при кровле с длиной ската 72 метра.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Неорганизованный водосток на огромной кровле nvya Архитектура 15 22.12.2015 11:15
Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича? anuuuuta Прочее. Архитектура и строительство 28 29.08.2014 17:07
Внутренний водосток при кровле из сендвич-панелей. Alex.mPGS Конструкции зданий и сооружений 11 21.07.2014 10:04