Профлист в качестве ограждающих конструкций склада
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534
|
||
Просмотров: 15839
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
ГОСТ 24045 - выбор стеновой или кровельный
Горев, Т2, Табл. П7.4 подбор по нагрузке http://steel-plass.ru/technology/nagruzka |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 695
|
Да
Цитата:
На кровлю можно Н75, на стену С17. Кровлю считаем на снег, стену на ветер ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Наверх - Н или НС, сбоку - С. Н - настил, С - стена. Стеновые сильно ниже профилем, потому как нагрузки от ветра обычно сильно ниже снеговых. Н60 на стену просто дорого и бессмысленно, например, а С20 на кровлю - упадет.
Цитата:
Нормативная документация - СП 16.13330.2011, СП 20.13330.2011. Ничего нового) |
|||
|
||||
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534
|
Всем спасибо за ответы - быстрые и качественные! И спасибо за ссылку на http://steel-plass.ru/ - там много полезной информации
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
и прогоны 70Ш2. ----- добавлено через 28 сек. ----- Цитата:
В 3 слоя. ----- добавлено через 57 сек. ----- В УК РФ данное воздействие прописано ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
|
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Если не устраивают готовые решения, которые были приняты в похожих проектах, можно посчитать самостоятельно, в зависимости от существующих нагрузок. В НормКаде есть модуль для профнастила, для расчета по нашим нормам и по Еврокоду.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534
|
Ну фиг его знает теперь(
Судя по характеристикам - 114 слишком уж круто. Ограждение-же не несущее. Нагрузки там только от ветра (2 район с высотой примерно 12 метров) - не скажу, что прям уж значительные. Да и заказчику нужно будет обосновать "завышение". Заказчики-же все экономные Склоняюсь к Н75 - вроде пойдет и на стены и на крышу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
В какую-то не правильную сторону Вы склоняетесь... Вам уже досконально расписали как и на что считается профлист. Все манипуляции с подбором занимают минут 15 максимум. Вместо того, что бы на форуме ждать готовое решение, уже 10 раз могли сами подобрать. Заодно и обоснование для заказчика будет.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Стальной каркас снаружи ограждающих конструкций, северный регион ? | kga82 | Металлические конструкции | 17 | 27.12.2013 15:13 |
Лист толщиной 2мм в качестве ограждающих конструкций здания | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:19 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |