Непрочитано 20.03.2016, 17:28 #1
Нужна помощь. Колонны снизу проморозились
MaikleGor
 
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 3

Здравствуйте прошу советов и помощи!
Залили бетон в колонны ниже фото, спустя сутки распулубили, и видем это, колонна внизу конкретно вибратором не вибрировалась,так как навязано было много и не правильно прогрева , что просто не засунуть или не высунуть булаву,либо риск порвать провода. Так колонны выглядят прилично,но вот низ у них влажный что это? не прогрелись с низу? либо жидкость ушла на низ + не провибрировали. В общем вопрос что делать? (чем замазывать лучше) И на сколько это вообще опасно так оставлять? колонны 300х500,32 арм.ра. Буду оч благодарен вашем советам!!!



все таки хотел уточнить, в чем же здесь косяк в вибрировании? или в прогреве? может что углы не вибрировались туда сошла вся жидкость. Странно получается все 6 колонн видно набрали прочность а вот низ из мокрый влажный и сыпится.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010356.jpg
Просмотров: 204
Размер:	301.7 Кб
ID:	167206  

Просмотров: 1558
 
Непрочитано 20.03.2016, 17:59
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Это какая-то порнография, а не колонны
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 18:00
#3
Алексей 10


 
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 16


как прогревали? какая была температура? класс бетона?
Алексей 10 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 18:06
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MaikleGor Посмотреть сообщение
В общем вопрос что делать? (чем замазывать лучше)
лишь бы замазать. Я за демонтаж и монтаж заново. Не думаю, что успели сверху чего-нибудь построить, поэтому такой вариант будет самым простым и надежным.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 18:50
#5
MaikleGor


 
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 3


прогрев проводами, все 6 колонн по длине видно набрали прочность,снизу только влажные крошатся
MaikleGor вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 18:56
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


колонну прогрели, основание не прогрели
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 20:14
#7
Ученик, учитель


 
Регистрация: 02.08.2015
Сообщений: 69


газовый балон+ горелка авось примут цвет нормальный вид, что за шайтан строители строили, что значит намотано дохрена прогрев же вроде по наружке вяжется если память не изменяет, внутри колонны вроде ни чего нет ... так ? за фото плюс , что добавил, за исполнение минус )))
Ученик, учитель вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 06:57
#8
Country Men

Технический заказчик
 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45


Фотка не самая качественная. Не сильно ли Вы торопитесь с выводами? грелась колонна сутки, грелась по ходу дела не особо качественно. Не стоит ковыряться в колонне пока она прочность не набрала)))) Если хотите побороться за эти недоколонны, то сделайте тепляк и пушку воткните, пару дней погрейте потом лабораторию вызовите. Но если все же нижнюю зону совсем не вибрировали, то и бороться не стоит за них, ничем уже не замажете, пока свеженькие разбирайте на высоту выпусков и роняйте ее.
а чтоб не бояться рвать провода - грейте электродами.
Country Men вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь. Колонны снизу проморозились

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой Совсем нет Конструкции зданий и сооружений 48 05.07.2017 16:53
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47