Кто на какой ветер расчитывает по факту поперечную раму?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто на какой ветер расчитывает по факту поперечную раму?

Кто на какой ветер расчитывает по факту поперечную раму?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2016, 11:13 #1
Кто на какой ветер расчитывает по факту поперечную раму?
Jrec
 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34

Друзья коллеги, скажите, смотрю СНиП, расчетная ветровая для Москвы равна средняя + пульсационная, средняя 1,4*23, пульсационная допустим 1,4*1,2*23 (максимум сколько я получал), т.е. полная расчетная равна 1,4*(1+1,2)*23= 71 кгс/м2. В новостях в последнее время часто говорят, ураганный ветер это примерно 120-150 кгс/м2. Кто как по факту считает схему, где допустим ферма и жесткие базы, и весь момент приходит на базу и основание фундамента?
Просмотров: 2361
 
Непрочитано 06.04.2016, 11:39
2 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Конечно, по данным из новостей. Кто в своём уме будет руководствоваться какими-то СНиПами разработаными ещё в прошлом веке?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 11:50
#3
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


ZVV, я понимаю твой сарказм. Но вот сейчас в сотый раз я считаю поперечник, расчетная ветровая получается 51 кг/м2, лично я сам понимаю что при урагане ветер сильнее точно. И что мне говорит законодатель, что при урагане мое здание имеет законное право сложиться??
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 11:52
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Jrec, пиковую на ограждение посчитай и спи спокойно)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 11:53
1 | #5
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


310=230*1.4 Па это CP=1 на уровне 10-60 м (в зависимости от типа местности)
выше- больше.

если пересчитать метеосправки (одна у меня сейчас перед глазами), то получаем примерно столько же по скоростям ветра
как этот первый район.

другое дело, что метеостанции расположены в укромных местах в тени деревьев и не замечают ураганов практически никогда.
реальный ветер на пустырях выше. грубо говоря в 1.5 раза

пиковые давления достигают cp=-3.4 локально и до -2.2 на больших зонах крыш даже по нормам.
а для сложных форм - и того выше. оттого и отрывает куски крыш.

то есть не врут журналисты в данном случае....
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 11:54
#6
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Я телевизор совсем давно не смотрел, но когда смотрел ни разу не слышал, чтобы в новостях о ветре говорили в контексте килограммов и квадратных метров... Что за каналы такие? Что за телепередачи?

Тут в соседних ветках люди голову ломают как адекватно скорости ветра в квазистатическую нагрузку перевести, а где-то по телевизору уже готовые данные дают?

Нет, я без издёвок, без иронии? Куда смотреть?
Shakaluka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 12:31
#7
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Shakaluka, целых два раза после ураганов в наших новостях произносили сначала скорость 30-35м/с, потом переводили в давление ветра и произносились цифры 100, 120, 150 кг/м2, я как конструктор сразу на это обращал внимание и запоминал. Кстати есть таблицы перевода, там 30 м/с = 55кс/м2, а 35 м/с = 75 кг/м2
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 15:55
#8
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


давление (Па)= плотность воздуха /2*V^2=0.61*V^2
можно и без таблиц.
все вроде бы выше объяснил...
СергейД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто на какой ветер расчитывает по факту поперечную раму?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу semak Металлические конструкции 1 31.08.2015 13:54
Сбор Нагрузок На Поперечную Раму. Нюансы перехода от фактического загружения к расчетной схеме Имрам Прочее. Архитектура и строительство 40 24.08.2015 06:31
Определение снеговой нагрузки на поперечную раму с перепадом высот. Romannn Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2013 16:09
Какой максимальный ветер в Грозном? Virtus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.12.2009 20:40