Защита от коррозии фундамента под тяжелое оборудование
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защита от коррозии фундамента под тяжелое оборудование

Защита от коррозии фундамента под тяжелое оборудование

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2016, 19:53 #1
Защита от коррозии фундамента под тяжелое оборудование
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 674

Всем доброго времени суток!
Возник такой вопрос. Имеется фундамент под массивное оборудование, нагрузка от днища 12 т/кв.м. Технологи прописали, что с течением времени возможен вариант, когда днище бочки корродировало и получилась протечка. Они там кучу мероприятий предусматривают чтобы эту протечку вовремя заметить, пишут как днище залатать в этом случае, дело не в этом.
Протечки будут сильно концентрированных растворов едких щелочей, по СП защита от коррозии среда сильноагрессивная к бетону W8. Мне надо предусмотреть химзащиту для этого дела. Понятно, что первичную защиту предусмотрим - выдержим защитный слой, ограничим ширину раскрытия трещин, примем бетон W8. Но это все не спасает от разрушения, надо предусматривать вторичную защиту. В связи с этим вопросы.
1) Как поведет себя химзащита (скорее всего применим оклеечную), если на нее будет давить сверху 12 т/м2? Обычно делается стяжка 40 мм толщиной для защиты на время производства работ, что будет с этой стяжкой на стадии эксплуатации? Как ее посчитать? Тупо сравнить давление на стяжку и Rb? Как-то шибко просто...
2) При случайных проливах требуется ли такое уж жесткое ограничение раскрытия трещин? Вроде как требуется, и мы тут все настроены на то, что защищать по полной, но деньги-то получаются немалые вследствие этого, и хотелось бы обсновать... Заказчик говорит, что в СП по защите от коррозии приведены данные для постоянного воздействия агрессивных сред, а у нас мол раз в пять лет по немногу, сделайте мол оклеечную изоляцию а трещины не ограничивайте. Как доказать его неправоту?
Просмотров: 2546
 
Непрочитано 18.05.2016, 22:25
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Может, эти книжки помогут
1.Сафрончик В.И. Защита от коррозии строительных конструкций и технологического оборудования. Л. Стройиздат 1988г.
2.Москвин В.М., Иванов Ф.М., Алексеев С.Н., Гузеев Е.А. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. Под общей редакцией В.М. Москвина. М Стройиздат 1980г.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 06:57
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Может, эти книжки помогут
1.Сафрончик В.И. Защита от коррозии строительных конструкций и технологического оборудования. Л. Стройиздат 1988г.
2.Москвин В.М., Иванов Ф.М., Алексеев С.Н., Гузеев Е.А. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. Под общей редакцией В.М. Москвина. М Стройиздат 1980г.
Спасибо!
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защита от коррозии фундамента под тяжелое оборудование

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Коррозийная защита монолитного фундамента Peter Основания и фундаменты 5 30.11.2011 15:59
Допускается ли использование фундамента без защиты от коррозии? zebs Основания и фундаменты 5 26.03.2009 20:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Защита фундамента от коррозии латышев антон Разное 8 08.08.2007 16:46