Нужна ли верхняя арматура в подошве ленточного фундамента?
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 11726
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
А какие напряжения он показывает в верхней зоне плиты?
Бывает, что по расчету арматура в верхней зоне требуется. Все зависит от величины растягивающих напряжений в верхней зоне бетонной плиты.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Нету если не требуется по расчету на рода вливание. Здесь неудачный пример.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Бывает и такое, чтобы перекрыть обратный момент (отрыв подошвы).
А какое именно ? Может он конструктивную арматуру выдает. Лира 8кой оболочки армирует, конструктивно.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Интересная мысль...) Сделал 2 метра высотой ленту ... арматура вдоль ленты верхняя уменьшилась, а поперек ленты так и осталась 6 с шагом 200. это я про верхнюю.
Бред получается- при толщине 2метра верхняя арматура точно не нужна по расчету, разве что конструктивно... Скад и в подколонниках всегда верхнее показывает...и отключить невозможно. Как быть? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Тоже касается и плит! В ручную плиту толщиной 80-100 с одной нижней сеткой прикинуть можно.. а в Скаде всегда показывает и нижнюю и верхнюю. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
А не пробовали процент армирования в СКАДе уменьшить?
Верхнее армирование фундаментной ленты под стену... Слабо верится. Вылет ленты от грани стены (800-400)/2=200мм. При высоте ленты 300мм она должна быть просто сжата. Смотрите мозаику усилий, чтобы понять откуда это армирование. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
Вот и я про то что вылет маленький а она армирует. Головой понимаю что не должно быть ее. Вопрос в том как понять когда она нужна действительно. Как по усилиям понять нужна верхняя или нет? вручную? |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Offtop: Ну это принято так проектировать, чтобы обратный момент воспринимался бетоном, но она может быть, даже видел такие фундаменты.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
При таком фундаменте даже нижняя арматура не нужна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну, я ориентируюсь не на ясновидение и гадания при проектировании, а на расчеты и требования норм, кои все знать невозможно. А форум для этого и нужен-распостранения знаний |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? | AL | Железобетонные конструкции | 37 | 03.09.2014 12:52 |
Нужна ли арматура в таком фундаменте | Дачник | Основания и фундаменты | 28 | 11.07.2013 11:01 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
усиление ленточного фундамента сваями | semikra | Основания и фундаменты | 15 | 29.10.2012 09:58 |